亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 壓縮機電流保護與線圈燒毀原因

    一,、壓縮機過流的原因

  • 3000KW發電機電流保護怎樣設定,?

    3000KW的柴油發電機組(由幾臺機組組成電網),10.5KV,額定電流206A,采用微機電流兩段保護,請問差動兩段電流怎樣設定?過流\過流速斷\速斷三者選兩個做為保護,請問選哪兩個電流保護,怎樣設定?

  • 500KW高壓空壓機電流保護怎樣設定?

    500KW,10KV高壓空壓機,直接啟動,啟動電流約300A,額定電流約40A,采用微機電流兩段保護,過流\過流速斷\速斷三者選兩個做為保護,請問選哪兩個電流保護,怎樣設定?

  • 壓縮機電流保護與燒毀的常見原因是什么?

    壓縮機電流保護與燒毀的常見原因是什么,?

    1,、壓縮機過流的原因 簡單來說,造成壓縮機的過流有一下三個方面的原因: 1,、制冷系統的冷凝壓力過高,;2、制冷系統中制冷劑過多,;3,、壓縮機缺少冷凍油。 下面我們來詳細說明: 一,、外機散熱不良 外機回,、排風短路:如外機裝在封閉式陽臺內,狹小的過道內,,屋內等不通風的地方,,風口前有阻礙物。 外機風量小,,散熱速度慢:如外機冷凝器太臟或被灰塵油污堵死,,風扇電機

  • 一則差動電流保護動作問題

    我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,,當送2#變壓器時,,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,,短掉差動電流保護器,,送點,電流保護電流較大,,持續2到3分鐘,,電流下降為0,兩變壓器供電正常,。我想知道這原因大概是什么,,最好可以幫忙分析一下。

  • 零序電流保護有哪些優點?

    帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,,特別是對于近處故障,,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,,保護范圍比較穩定,。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小,。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高,。

  • 電機電流和電壓怎么測量

    現場的電機,,甲方要測電流和電壓傳到中控室,考慮到電機是三相平衡,, 測B相的電流和電壓就行了吧,,還需要測三相電流和電壓嗎?傳到中控室應該怎么通訊,,如果采用485總線,,現場控制柜還要加個萬用表?

  • ABB的REF610,零序電流保護

    我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.

  • 過電流保護定值如何整定,?

    我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎,?

  • 10kV異步電機電流速斷保護的設定問題

    我廠一臺10kV 250kW 4極高壓電機(空壓機,,直接全壓起動),其電流速斷值整定為9.3A(二次,,TA變比為30/5),,起動時5秒退出保護。今天在起動時卻將三相繞組燒斷了,,情況是這樣的,,在電機通電起動8秒后電流速斷保護動作,斷路器跳閘,,但電機繞組仍被燒斷,。我的問題是此容量的電機帶空氣壓縮機起動時從靜止到全速運行大概需要幾秒,此電流速斷整定值是否合理呢,?一般電機的最大起動電流在電機通電幾秒達到呢,?起動前絕緣檢查均正常,,而且前幾天還能正常起動和運行。公司領導認為是電機本身問題,,但我們分析應該是操作問題,,比如起動前未開壓縮機進出口閥門,形成堵轉電流使電機保護動作,,有這種可能嗎,,但現在還有一個問題是既然保護動作了,為什么還是將電機繞組燒斷了呢,?請教高手詳解,,謝謝!

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,,怎么加,?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器,、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • 對剩余電流保護開關的測試

    GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法?,F(xiàn)在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?

  • 相電流幅值電流保護問題

    受故障類型變化影響,保護靈敏度下降,? 利用三相,、兩相短路時的故障電流向量關系,使得具有相同的靈敏度?,F(xiàn)在呢,,你的好處是,現在反應幅值的就是我只測量了兩相或者三相電流,,我并沒有測量電壓,,手段簡單,那么我現在就是說呢,,我仍然手段還是你測量三個電流或者兩個電流,我在提取特征的時候,,能不能不光是你的幅值特征,,因為我現在要進行數字計算了,都是采集我里面進行運算,,我很方便,,那么在這里年呢?大概十多年前,,就有人開始研究利用三相短路和兩相短路的時候,比如說A向向量,、B向向量、C向向量之合,,我不一定直接加,。比如說IA向量加上一個ALpha IB,再加上一個Theta ic,我讓他等于一個數,我這個繼電保護裝置就等于加出來的那個向前量的賦值,我沒有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的時候,、還是兩相短路的時候,,你加出來的這個和的賦

  • 關于電流保護繼電器的選擇

    1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的,。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護,。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,,直接影響到安全運行,。實踐表明,,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動,、拒動的情況時有發生,。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,,供電工參考,。 電動機內部發生金屬多相短路時,,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來,。由于電動機起動電流大小懸殊,,因此,,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵?,F(xiàn)在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器,。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,,當短路電流達到繼電器的整定值后,,繼電器的動作時間與電流大小無關,,因而切斷故障速度快,、靈敏度高,,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作,。感應型繼電器構成速斷保護時,,

  • 變壓器零序電流保護原理

    對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護,。 變電站是混跡電源,、升降電壓和分配電力的場所,,是聯系發電廠和用戶的中間環節,。變電站有升壓和降壓之分,。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠,。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心,。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,,可分為以下幾類,。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大,。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中,、小城市的主要變電站,,電壓

  • 風機電流突然增大,,為什么?[討論]

    風機電流突然增大,,為什么,?[討論]一臺除塵器主風機為ABB200千瓦三相籠型異步電動機,額定電流是365安,,皮帶傳動,。主風門開到最大時電流為360左右,,現在突然增加到390左右,,檢查軸承并無發熱,異響,,震動,潤滑良好,。而且,,吧風門調小,,電流無明顯變化,。請各位大俠幫忙分析一下原因

  • 請教大家,零序電流保護定值計算,?

    請教下大家,,10KV來自變電站,,進配電室進線柜,,PT柜,發電機柜,,7臺水泵柜子,,2臺變壓器柜,,還有幾臺備用,加一起目前工16臺柜子,,水泵經常就開1-2臺,,常用的柜子一般就6臺,。前段時間10KV出線柜臨電箱變出現A相單線接地,,把A相電壓拉低致800V左右,,因綜保未投入零序保護未跳閘,可怕的是電纜破損處還有人在干活,,慶幸沒有出現事故,。配電室內10KV臨電出線柜有外接零序互感器,想把零序給投上,,變電站那邊也有零序互感器,,反饋過來配電室發生A相接地時的零序電流為13A多,現在請教大家配電室內10KV臨電出線柜零序定值設置多少合適呢,?線路大概600米,沒有架空,,負載為一臺1250KVA變壓器,。由于是臨電,沒有啥重要的設備,,如發生接地可以直接跳閘,,麻煩大家算下零序定值,謝謝,。另外變電站是10KV中性點經消弧線圈接地的,,配電室內電壓互感器Y型接法,中性點直接接地,。

點擊加載更多

手機電流保護

手機電流保護專題,,為您提供手機電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與手機電流保護 相關的專業交流討論,,更多手機電流保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度