請教下面圖片中標注為紅色的部分,為什么存在一個下限和上限,?提前謝謝您的回復,。
我在工程設計中經常出現選擇管徑和選線不準確的問題,請大家指教.比如計算電流是3A,有的人選擇3x6的管子,我覺得太大了,選3x4的已經夠了,到底放大多少級才可以呢?還有就是選管徑,我在手冊和建筑電氣常用數據04DX101-1中都不能找到很全面的資料,可否提供一點資料.最后一個問題就是,我在使用環宇電器的斷路器時候,要求選擇額定剩余動作電流?如何選擇呢?總之選線和選管真麻煩!!!
請問選漏電斷路器時,,只要上一級額定剩余動作電流大于下一級額定剩余動作電流就可以了嗎,?如圖所示,,200A的斷路器選100mA的可以嗎?有沒有什么標準,?
我現在做的一個項目只有火災剩余電流動作報警系統圖沒有平面圖,,請問各位在現行的規范中火災剩余電流動作報警系統是否為強制性要求必須設置的系統?2,、該系統的采購和施工一般在強電,、消防電或其他的范圍內?請各位高手指點?。,。?!
剩余電流動作斷路器定義定義:用于接通,、承載和分斷正常工作條件下電流,以及在規定條件下,,當剩余電流達到一個規定值時,,使觸頭斷開的開關電器。電流動作斷路器適用于交流50Hz或60Hz,,額定電壓單極兩線,,兩極230V,三級/三級四線,,四級400V,,額定電流至60A的線路中,當人身觸電或電網泄漏電流超過規定值時,,剩余電流動作斷路器能在極短的時間內迅速切斷故障電源,保護人身及用電設備的安全,。 電流動作斷路器具有過載和短路保護功能,,可用來保護線路或電動機的過載和短路,亦可在正常情況下作為線路的不頻繁轉換啟動之用,。
請問現在國標剩余電流動作保護裝置安裝和運行《GB 13955-2005》內容全是強制執行文件,。加大了用帶剩余動作電流的斷路器,好像從其文中看出只要用了斷路器的地方都必須帶漏電,。 現在我不知道到底什么地方該用帶漏電的了,。外加是不是所有帶漏電的短路器我都把N線斷掉,3P換成4P,。
那個試驗按鈕是跨接在火線和零線之間的嘛,?如果是的話 萬一按下試驗按鈕不跳閘 豈不是要相線零線短路我拆過一種大點的漏電斷路器,它的試驗按鈕是接在下樁頭相線和外殼之間 中間還串了一個電阻限流 我覺得應該這樣才對嘛為什么圖中的這種小型斷路器的試驗按鈕不這樣設計呢?哪位能就這個試驗按鈕給歸納下 一般有幾種呢,?都采用什么原理呢,?[ 本帖最后由 gaosiren 于 2010-1-12 16:24 編輯 ]
關于“剩余電流動作報警器”的疑問JGJ16-2008 7.6.7 建筑物的電源進線或配電干線分支處的接地故障報警應符合下列規定: 1,,住宅,公寓等居住建筑應設置剩余電流動作報警器,; 2,,。,。,。。先來看下名詞解釋:JGJ16-2008 2.1.15 接地故障earth fault,;ground fault 帶電導體和大地之間意外出現導電通路,。再看一下接地故障保護:JGJ16-2008 7.7節7.7.4 接地故障保護(間接接觸防護)應符合下列規定:1 接地故障保護的設置應防止人身間接電擊以及電氣火災、線路損壞等事故,;
摘要: 剩余電流動作保護器一般簡稱為保護器,,現作為一種有效防止人身電擊傷亡事故的措施,已在農村廣泛使用和推廣,。正確理解保護器在配電系統中的作用,對加強低壓電網的管理,,提高供電的可靠性、安全性具有十分重要的意義,。 以上這些要求在實際工作中應注意: (1) 設備的接地裝置應作防腐處理,。 (2) 接地線的裝設應嚴格按照設計施工,符合規程要求,。 (3) 臺區管理工作中,,定期檢查設備的接地裝置,發現問題及時處理,。 3 剩余電流動作保護器在農村電網中的使用 農村配電網絡容量較小,,負荷分布比較分散,但總體上低壓電網大致可分為三層:配變臺區,、分支配電箱,、用戶端。 三級保護是直接接觸保護與間接接觸保護相互結
剩余電流保護器的誤動作一直是農電工作者和用戶困惑的事,,這不但嚴重影響了保護器的使用效果,,而且直接影響了農村供電的可靠性,使用戶對電力企業的優質服務產生了懷疑,,鑒于此,,我們有必要來分析剩余電流保護器誤動作的原因和運行管理的關鍵。 1 剩余電流保護器剛投入就跳閘的原因 線路剩余電流過大而引起誤跳閘,,此時應檢查線路的絕緣電阻,。農村低壓線路的泄漏電流的數值和配電變壓器容量大小關系不顯著,但和低壓電網中生活用電的居民戶數有明顯關系,也就是不管變壓器容量是多少,,其中供給生活用戶的戶數越多,,線路泄漏電流越大。如果是這個原因,,就應考慮保護器動作特性的選擇和匹配,。
知識點:剩余電流動作保護裝置
剩余電流動作裝置考試題.
請問,,漏保上面額定漏電動作電流有什么具體的意義?為什么要是100或是200或是其他的呢,?是不是有什么規范規定必須在多大以下算是安全呢,?請大家指點下,或是給個計算式也行,!謝謝~
根據《GB 13955-2005》 剩余電流動作保護安裝和運行4.5 必須安裝剩余電流保護裝置的設備和場所4. 5. 1 末端保護a)屬于Ⅰ類的移動式電氣設備及手持式電動工具1),;b) 生產用的電氣設備;c) 施工工地的電氣機械設備,;d) 安裝在戶外的電氣裝置,;e) 臨時用電的電氣設備;f) 機關,、學校,、賓館、飯店,、企事業單位和住宅等除壁掛式空調電源插座外的其他電源插座或插座回路,;g) 游泳池、噴水池,、浴池的電氣設備2),;h) 安裝在水中的供電線路和設備;i) 醫院中可能直接接觸人體的電氣醫用設備3),;j) 其他需要安裝剩余電流保護裝置的場所,。按以上
現在使用的剩余電流動作保護器基本上都是電流動作型,其基本工作原理:當通過保護器零序電流互感器(檢測元件)一次側的電流出現不平衡時(即產生了故障電流或漏電電流),,便使零序電流互感器一次側獲得勵磁電流,,其在鐵心中產生磁通,,使二次側產生感應電流,,當二次側的感應電流值(取決于一次側通過的不平衡電流的大小)達到保護器的動作電流時,,保護器動作將電源切斷,,起到保護作用。 在農村低壓配電TN系統中,剩余電流動作保護器既可作為系統中的總保護,,也可作為中級或末級保護,。它可以設置在系統中任何需要設置保護器的位置上,因而它在TN系統得到了廣泛應用,。 2 剩余電流動作保護器的選用 2.1 剩余電流動作保護器類
知識點:電流繼電器
知識點:剩余動作電流
剩余電流動作保護裝置的應用連理枝 摘 要 介紹了剩余電流動作保護裝置的原理,、種類、適用范圍以及選用方法,。舉例說明由于接線錯誤導致誤動作和拒絕動作的原因,。 關鍵詞 剩余電流動作保護器 適用范圍 剩余電流動作保護裝置(Residual Current Operated Protection Device,簡稱RCD)投入運行30年來,,對避免人身觸電和防止因漏電導致火災等起到了很大的作用,。隨著用電量的成倍增長,特別是家用電器的普及,,防止觸電,、漏電依然是供、用電部門重要工作內容之一,。下面對RCD的工作原理,、使用、安裝等進行分析,,談談RCD的應用,。1 三大類接地系統及其對RCD的適應性1.1 IT接地系統 IT系統為中性點不接地或經一高電阻接地的系統,如圖1所示,。電氣設備的外露導電部分通過保護線接地,。IT系統一般用于要求高的用電場所。在發生單相接地故障時,,接地電流很小,,產生電火花的能量也很小。只是當一相接地(短路),,而人體又觸及另一相時,,由于單相接地使未接地兩相電壓升至接近
額定剩余動作電流
額定剩余動作電流專題,為您提供額定剩余動作電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與額定剩余動作電流 相關的專業交流討論,,更多額定剩余動作電流相關內容請訪問