  • 三相電動機的額定電流計算

    請問哪位有三相電動機額定電流的計算公式,,不忍不要所謂的經驗估算,,要計算公式,,3Q

  • 變壓器額定電流的計算公式,?

    各位老師,,三相變壓器額定電流的計算公式為:I1n=Sn/(根號3*U1n),,我想問一下,,這里為什么要除以"根號3"呢,?而單相變壓器里面直接就是I1n=Sn/U1n。

  • 請教直流電動機的額定電流計算問題

    在下理解為電動機(交直流)的額定功率指的是電動機的輸出軸功率,,如在下這樣的理解是正確的話,?為什么在下面圖片中求電流(交流電動機)要除以效率,,而直流電動機求額定電流則不需要除以效率? 提前謝謝您的回復,。

  • 電動機的啟動電流是額定電流的幾倍

    在電機數據表中有一個參數:啟動電流Is/In  通常都說5~7倍,,但是對電機來說這個參數是大一些好還是小一些好?

  • 關于電動機斷路器額定電流的選擇

    根據《爆炸危險環境電力裝置設計規范》(GB50058-2014)第5.4.1-6條內容:“引向電壓為1000V以下的鼠籠型感應電動機支線的長期允許載流量不應小于電動機額定電流的1.25倍,?!?假如電機AC380V 200kW 379.9A,選用配電斷路器額定電流為630A,,那么根據上述內容在進行電纜選擇時,,電纜載流量只要大于電動機額定電流的1.25倍即可,可否小于斷路器的額定電流呢,?

  • 5.5KW的電動機的額定電流為何達到28.2A

    在一起工程中主廠房的屋頂風機,,提供給設計人員的資料為供電電壓:380V,功率為5.5KW,,設計人員按常規做設計,,即本回路的電流按11A估算??墒窃诂F(xiàn)場試轉時老跳,,就用鉗行電流表進行測量,一測實際電流卻達到27A,。此現象不知有沒有人碰見過,。請給予一個合理的解釋,這樣電動機供電部門肯定是不允許用的呀,!

  • 請教短路電流計算電動機反饋的問題

    短路電流電動機反饋在配電手冊里151頁下面4-29 4-30公式說明了反饋電流對交流分量初始值和電流峰值的影響,那對全電流最大有效值的影響應該怎么確定呢,?

  • 已知三相電動機容量,求其額定電流

    口訣(c):容量除以千伏數,,商乘系數點七六,。 說明: (1)口訣適用于任何電壓等級的三相電動機額定電流計算。由公式及口訣均可說明容量相同的電壓等級不同的電動機的額定電流是不相同的,,即電壓千伏數不一樣,,去除以相同的容量,所得“商數”顯然不相同,,不相同的商數去乘相同的系數0.76,,所得的電流值也不相同。若把以上口訣叫做通用口訣,,則可推導出計算220,、380、660,、3.6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣,,用專用計算口訣計算某臺三相電動機額定電流時,容量千瓦與電流安培關系直接倍數化,,省去了容量除以千伏數,,商數再乘系數0.76。 三相二百二電機,,千瓦三點五安培,。 常用三百八電機,一個千瓦兩安培,。 低壓六百六電機,,千瓦一點二安培。 高壓三千伏電機,,四個千瓦一安培,。 高壓六千伏電機,八個千瓦一安培,。 (2)口訣c 使用時,,容量單位為kW,電壓單位為kV,,電流單位為A,,此點一定要注意,。 (3)口訣c 中系數0.76是考慮電動機功率因數和效率等計算而得的綜合值。功率因數為0

  • 求助,!關于交流電動機參數的計算公式

    各位大哥,誰知道交流電動機轉子,,定子電阻的計算公式,,定子折算到轉子側電阻,轉子折算到定子側電阻的計算公式??!我在書上沒查到..有知道的大哥麻煩告訴我一下..謝謝...........

  • 三相異步電動機空載電流的經驗計算公式

    三相異步電動機空載電流的經驗計算公式

  • 如何通過電機功率和轉矩計算公式來合理選擇電動機

    電動機的功率,,應根據生產機械所需要的功率來選擇,盡量使電動機在額定負載下運行,。選擇時應注意以下兩點: ①如果電動機功率選得過?。蜁霈F(xiàn)“小馬拉大車”現象,造成電動機長期過載.使其絕緣因發熱而損壞.甚至電動機被燒毀,。 ②如果電動

  • 請教電動機啟動時尖峰電流計算的問題

    圖中的兩個計算電動機的尖峰電流公式分別來自配電手冊的第一章和第11章的低壓配電線路保護和低壓電器選擇,,我的問題是兩者在電動機的啟動電流處理上一個有2倍,另一個沒有,,請教這個是什么原因,?提前謝謝您的回復。

  • 怎么估算三相交流電動機的額定電流?

    三相交流電動機的額定電流估算有一個口訣:容量除以千伏數,,商乘系數點七六,。此口訣適用于任何三相交流電動機的額定電流估算。此口訣說明了容量相同的不同電壓等級的三相交流電動機的額定電流是不相同的,,即電壓千伏數不一樣,去除以相同的容量,,所得的“商數”顯然不相同,,不同的商數去乘相同的系數0.76,所得的額定電流值也不相同,。由此口訣可推導出計算220V,、380V、660V和3kV,、6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣: 三相二百二電(動)機,,千瓦三點五安培,。 常用三百八電(動)機,一個千瓦兩安培,。

  • 短路電流計算中的電動機電流反饋問題

    請問各位: 如題, 手冊上說電機組的額定電流和小于 不考慮電機反饋時 短路電流的百分之一時, 可不考慮電動機反饋電流的影響, 但我想這個反饋電流是真實存在的, 那么如果不考慮反饋電流時算出的短路電流是45KA(低壓), 而反饋電流是8KA, 那么這個考慮和不考慮對我選擇低壓的柜體, 開關有很大影響啊, 因為一個是50KA, 一個就要上升到65KA了.

  • 求CAD圖中的電流計算公式

    Pe=81.0kwKe=0.8Pj=64.8kwcos¢=0.75Ij=132.3A式中:Ij=132.3A是怎么得來的,,公式是什么?有人說Ij=Pj/(公號3*電壓380*cos¢)可是也不等于Ij=132.3A啊,。所以在土木上求學了,,請大俠們不吝賜教,不勝感激,。

  • 請教熔斷器的額定電流計算問題

    不理解為什么在計算額定電流時要乘以計算系數,,依據是什么? 提前謝謝您的回復,。