不理解為什么在計算額定電流時要乘以計算系數,,依據是什么,? 提前謝謝您的回復。
容量處電流,系數相乘求,。六千零點一,,十千點零六。低壓流好算,,容量一倍半,。說明:通常我們說變壓器多大,是指額定容量而言,,如何通過容量很快算出變壓器一,、二次額定電流?口訣說明了只要用變壓器容量數(千伏安數)乘以系數,,便可得出額定電流,。“6千乘零點1,,10千乘點零6”是指一次電壓為6千伏的三相變壓器,,它的一次額定電流為容量數乘0.1,,即千伏安數乘0.1。一次電壓為10千伏的三相變壓器,,一次額定電流為容量數乘0.06,,即千伏安數乘0.06。以上兩種變壓的二次側(低壓側)額定電流皆為千伏安數乘1.5,,這就是“低壓流好算,,容量一倍半”的意思。本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906
請問哪位有三相電動機額定電流的計算公式,,不忍不要所謂的經驗估算,,要計算公式,3Q
請教下面圖片中用紅色直線標注的電容器之間的關系是什么,? 為什么電容器額定電流計算中分母為什么用的是紅色橢圓形標注的50 ,? 提前謝謝您的回復。
知識點:額定電流
補償電容計算電流=Q/1.732/額定電壓請問低壓時額定電壓是0.38還是0.4,為什么,?另外為什么不要考慮功率因素?。?/p>
最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的
下面圖片中標注為紅色的部分的負荷電流,,是否即為負荷計算電流,,也即非變壓器回路的電器的額定電流按負荷計算電流選取,而變壓器回路的電器的額定電流按變壓器容量選??? 提前謝謝您的回復。
我們單位原先一臺2w 的 yy12變壓器(35kv)要換掉了,,換成20kv 12500kVA的星三角11的變壓器,,現在做比率差動實驗,y側的二次額定電流Ie=S/(根3*Un1*Nt1) Un1為20kv Ut1=600/5 三角側二次額定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2為10.5kv Ut2=1600/5,、以上的公式是我的理解,,可是在在同事實驗時那個 根3都不用除的 做出來的 斜率也正確, 用他做的額定電流值做差動速斷也正確,。,。。我困惑了,。,。 歸納:是否算額定電流值時 y側不用除根3,,三角側只要除一個根3就可以了,?還是南瑞的鬼東西都不用除的,,約定俗稱?有碰到過這個問題的沒,,求解,,快被憋死了~_~!!!
我們從無錫百發電機公司定購了一臺發電機,,技術規格:300KW、375KVA,,功率因素為0.8時,,電流為540A,功率因素為1時,,電流為432A,,..... 請問: 1.上述電流是如何計算的?電壓值的多少,? 2.發電機有常用功率及備用功率,,算電流時,P應取哪個做計算,? 另: 1.發電機高壓輸出時,,為什么大多為低速機? 2.發電機并網運行之條件,? 3.發電機負載需補償時,,最大可達多少0.8 OR 0.9以上?為什么,? 4.發電機之低壓保護開關選擇是否與低壓配電線路相同,?如不同,有何區別,?
如題,,已知電機的千瓦數和額定電壓,,如何計算它的電流?如何計算使用多大面積的導線,?如果電機是15KW的,,電壓是380V,它會有多大的電流,?用多大面積的導線,?
在下理解為電動機(交直流)的額定功率指的是電動機的輸出軸功率,如在下這樣的理解是正確的話,?為什么在下面圖片中求電流(交流電動機)要除以效率,,而直流電動機求額定電流則不需要除以效率,? 提前謝謝您的回復。
一直搞不太清楚額定電流計算時電壓到底用哪個電壓,?比如400V系統用0.4kV還是0.38kV;6kV系統用6kV還是6.3kV,;請高手解答一下
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選,??求指教,。,。。
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A,。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,,是否我算錯了,?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了,。
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
一、額定電流和計算電流的區別是什么呢,?二,、電纜,開關的選型應該按照額定電流還是計算電流呢,?三,、既然有計算電流,電機的額定電流又有什么作用呢,?[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 10:27 編輯 ]
額定電流計算
額定電流計算專題,,為您提供額定電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與額定電流計算 相關的專業交流討論,,更多額定電流計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題