為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
對于配電柜中的防雷接地模塊,我想知道其中的接地是接的三相五線中的PE線(我理解的三線五線中的PE線是保護接零線,,N線為工作零線,,對否?)還是我們所說的大地(即由防雷器下端直接接入大地),?本人一菜鳥,,求解!
上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊
一,、什么叫接地模塊? 接地模塊,,顧名思義,,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,,如石墨,、導電聚合物、金屬合金等,。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,,有效降低了接地系統的電阻,從而提升了電流傳導效率和安全性,。 按材質與結構,,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,適合
一、什么叫接地模塊,? 接地模塊,,顧名思義,,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,,如石墨,、導電聚合物、金屬合金等,。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,,有效降低了接地系統的電阻,從而提升了電流傳導效率和安全性,。 按材質與結構,,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,適合多種土壤條件,,尤其在高電阻率土壤中表現優異,。 2.金屬復合材料模塊:結合金屬的導電性和非金屬的防腐性,提供穩定且持久的接地效果,。
接地模塊采購非金屬材質,,沒有環境的污染,達到環保的要求,,深的廣大客戶的喜愛,,在使用的時候,一定要按照正確的施工方法來做,,避免以后使用當中出現問題,, 接地模塊一般分為三種,方形接地模塊,,圓形接地模塊和梅花形接地模塊,。根據情況選擇適合自己的,可以致電:15720447054,、提供專業的技術指導,。 接地模塊的性能特點:
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
請大家討論:配電總箱內避雷模塊的接地允許直接做到金屬盤芯上嗎,?,???。,。〕R娮龇ㄊ怯脤S媒拥劂~線直接壓倒配電總箱內PE排上?。,。≌掌杏玫氖擒涖~辮子?。,。〔恢獙ζ湟?guī)格有何要求,?,???。,。∪绻脤S媒拥劂~線,,是否必須用軟銅線,??,??。?!對其規格有何要求,??,??。?!
現場發生ups事故,,ups為單相16KVA,故障后廠商檢測結果為ups電池模塊損壞,,致使其在市電和電池間頻繁切換,,經更換后恢復正常。該事故發生時,,給ups供電的線路中,,接地線因故斷線,直至ups故障才發現接地線斷了,。想請教高人:1,,該電源模塊損壞大概是什么原因?2,,是否同接電線斷線有直接關系,?如果認為是直接相關的,麻煩提供下理由,,有文件支持的就最好了,。先謝過
我們做了一個別墅的項目,,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,,沒有地線,,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,,又在這個建筑外砸了一組地線,,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么,?問題二:現在一有點問題,,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,,我這一路共3級配電箱都不跳閘,,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,,和我砸的那根地線有關系么,? 請教專家,不吝賜教?。,。?/p>
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
請教:在TN-C-S接地系統中,,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,,這是為什么?求解,!先謝啦,!
[localimg=600,450]1[/localimg]
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,,為200,總之遠遠大于4歐姆,。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*,。鋼管有無接地,,還沒有查清。麻煩大家分析一下,。
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的,?
本帖最后由 ltld2388871462 于 2013-5-13 17:56 編輯 EDI模塊對進水的要求很高,需要達到一定的硬度指標,。對濃水加氯化鈉是非常有必要的,,可以加大水的導電性質。EDI主要是依靠電場的電子遷移作用去除水中的鹽分,,但純水的導電性很弱,,使電子遷移的能力減小,達不到很好的去除效果,。為了解決這一問題,,可以在濃水中加鹽,提高遷移的能力,,加大對水的處理效果,,從而獲得較高純度的水。只要是按照準確的投加方式就不會影響產水的純度,,甚至可以加大其電阻,,提高產水的純度,對濃水加鹽是非常好的辦法,。沈陽軟化水處理設備權威公司
我現在在套定額,,不確定廣播控制模塊是不是多輸出還是單輸出,,還有風機模塊、電梯模塊,、斷電控制模塊,、送風模塊是單輸出還是多輸出
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A,、B,、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A,、B、C,、D,、E、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,,如不合適話的理由是什么 ?