離子接地系統適用于各類有較高接地要求、接地工程難度較大的場所,,與傳統的防雷接地方式比較,,能使雷電沖擊電流及故障電流更快地擴散于土壤中,因此,,在惡劣的土壤條件下,,防雷接地效果尤為顯著。離子接地系統所應用的保濕配方,、離子緩解,、潛深接地、長效降阻四項前沿科技最大程度解決了降阻性,、耐腐蝕性和使用壽命等問題,。使得該產品在各項接地性能和適應性方面具有明顯優勢,應用領域十分廣闊,。離子接地系統由先進的可逆性緩釋化合物組成,,電極外表是紫銅合金,以確保最好導電性及較長使用壽命,,并配以內外兩大種類填充劑,。經試驗證明,土壤電阻率過高的直接原因是因為缺乏離子輔助導電作用,。接地導體外部的填充劑是以具有強吸水力,強吸附力和陽離子交換性能高的材料為主體,,配以長效,、降阻、防腐功能強,、膨脹系數高不受溫度變化影響,、耐高壓沖擊的多種化學材料為輔料。主要用于解
第一部分:接地體本身的電阻,,通常接地電極都是金屬做成,,這部分電阻只占接地電阻的1%-2%,可以忽略,。第二部分:接地電極與土壤接觸部分的接觸電阻,,在一般土壤中這部分占接地電阻的20%-60%。第三部分:電流流經接地極流入土壤后散流時的電阻,,這部分散流電阻由土壤電阻率決定,。研究表明:接地電阻的大小決定于電極周邊的土壤類型。接地電阻可以用接地體周圍等厚度圓柱形土壤殼層來表示,,如果土壤電阻式均勻的,,則絕大部分電阻分布在直
前言摘要:近年來國家下達了不少110KV的輸變電工程項目的投資計劃,,這些項目很多都采用了標準設計管理的模式,為設計工作的標準高效創造了條件,,但同時也會存在一些問題,,其中變電站的地址因用地條件限制而存在特殊的地質條件,如巖石地基,、卵石地基等,。2015年3月,武漢岱嘉電氣技術有限公司承接了西南某110kv變電站的項目,,采用了IEA電解離子接地系統以及火泥熔接技術,,事實證明,IEA電解離子接地系統的降阻效果要遠遠好于一般的電解離子接地系統,。關鍵詞:IEA電解離子接地系統,,火泥熔接(放熱焊接,放熱熔接),防雷接地,,放熱焊接一,、項目介紹西南某110kv變電站地處山腰邊,三面為坡度,,一面靠山,,供接地的區域受限,駐地網長寬約為100M*60M,。站內表層部分為黃土,,部分為風化巖,土壤在水平方向出現分層現象,,下層為風化巖組成,,10口深井鉆探資料表明,表層土壤厚度1.2-9.1M不等,,土壤電阻率較高,。考慮到圖紙環境較為惡劣,,土壤電阻率較高,,同時可供接地的區域受限等因素,不可能采取常規的外沿閉合中間敷設若干均壓得水平地網就能達到要求的接地電阻,。
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
離子接地棒系統由先進的可逆性緩釋化合物組成。電極外表材質為純紫銅,。以確保最高導電性能及較長使用壽命,。離子接地棒是嘉合電力的高新科技防雷接地產品,以占地面積小,、施工難度低,、降阻效果持久穩定等為技術突破點,。離子接地棒又稱為是電解離子接地棒。離子接地棒根據材料的不同,,可以劃分純銅離子接地棒和鍍銅離子接地棒,,這兩種材料在使用功能是一樣的,所不同的只是材料的不同,。根據材料的不同,,所對應的價格也是不一樣的,!常規的離子接地棒的直徑在50mm,54mm,,長度在1.5m,3m,。當然以上規格是常規型號,,如果顧客需要特殊定制,那么對于嘉合電力來說,也是可以的,!在常規的使用中,,離子接地棒要與降阻劑一起使用,,常規的配比是1:1,也就是一個離子接地棒對應的一包降阻劑,!降阻劑撒在土壤中,,離子接地棒插入土壤中,這樣對于降低突然的電阻會起到更好的效果,!
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
目前國內研發并使用了一種叫做DK-AG的電解地極,,該產品降阻效果好,穩定性高,投資較小,且無污染,。 1 工程概況及問題提出 某220kV變電所工程全所室外防雷接地設計采用以水平接地體為主,,兼有垂直接地體的接地網系統,水平接地體用-50×6的鍍鋅扁鋼焊接而成,,埋設深度0.70米,,垂直接地體采用∠50×50×5(2500mm長/根)的鍍鋅角鋼,接地電阻設計在任何季節都小于0.5歐(接地電阻值測量檢測安排在土建與變電安裝交接施工時進行),。 根據該變電所所處地區土壤特性,,設計使用南京湯山III型干粉降阻劑,水平接地體用量為25kg/m,,垂直接地體50kg/根,。 接地網的邊緣設計為閉合狀態且外緣各角遇四周圍墻均做成圓弧形,圓弧半徑設計大于均壓間距的一半(工程中設計取值4米),,變電所內主變壓器,、電熱器、電抗器等各外露電氣設備的金屬底座、支架,、外殼,、網門及電纜外殼等均用-50×5的鍍鋅扁鋼與鄰近主接地網可靠焊接。 化學干粉降阻劑在土壤中地下水作用下有一定的滲透能力和擴散能力,,能顯著降低土壤電阻率,,從而降低變電所整體地網的接地電阻;但由于一些化學降阻
在鋅電解過程中,,中性浸出液中氯離子濃度較高時,,需要對中性浸出液進行脫氯處理,,目前,我
本人做水處理行業時間不長,剛了解離子交換可以把水中的離子給交換,從而達到除鹽的效果,但這樣,如果量算的不合適,是不是水的酸咸度也會有所改變?請高手指點...
看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A,、B、C,、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A,、B,、C、D,、E,、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?
高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?
我們公司一直用漏保,,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,,問了一下他們,,人家回復說接地做好了,就沒用漏保,。不知道這是否符合規范,?
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,,如不合適話的理由是什么 ,?
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的,?
最近做的一個芬頓,,調PH值到2-3.加入從千分之0.4到5的亞鐵,再加入千分之1.2到5的雙氧水,,發現亞鐵和雙氧水比值越大,,效果越好。
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1,、用四芯電纜合適嗎,?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極,。直流樁如何接地,?2,、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的,?
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,,有一個電氣線路是三相四線制,由于線路非常老,,采用的是TN-C制式,,也就是零線接地線合用的保護接零方式,由于木質室外配電箱時間長了老化,,需改成不銹鋼配電箱,,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎?