亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 【糾結】防雷接地模塊中的接地如何接,?

    對于配電柜中的防雷接地模塊,我想知道其中的接地是接的三相五線中的PE線(我理解的三線五線中的PE線是保護接零線,,N線為工作零線,,對否?)還是我們所說的大地(即由防雷器下端直接接入大地),?本人一菜鳥,,求解!

  • 工程接地施工圖片(銅線與模塊)

    工程接地施工圖片(銅線與模塊)

    上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊

  • 接地模塊是什么意思,?接地模塊的作用是什么?

    一,、什么叫接地模塊,? 接地模塊,顧名思義,,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,如石墨,、導電聚合物,、金屬合金等。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,,有效降低了接地系統的電阻,,從而提升了電流傳導效率和安全性。 按材質與結構,,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,,適合

  • 接地模塊定義及作用、接地模塊實際應用介紹

    一,、什么叫接地模塊,? 接地模塊,顧名思義,,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,如石墨,、導電聚合物,、金屬合金等。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,,有效降低了接地系統的電阻,,從而提升了電流傳導效率和安全性。 按材質與結構,,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,,適合多種土壤條件,尤其在高電阻率土壤中表現優異,。 2.金屬復合材料模塊:結合金屬的導電性和非金屬的防腐性,,提供穩定且持久的接地效果。

  • 接地模塊 耐腐蝕 無污染

    接地模塊 耐腐蝕 無污染

    接地模塊采購非金屬材質,沒有環境的污染,,達到環保的要求,,深的廣大客戶的喜愛,在使用的時候,,一定要按照正確的施工方法來做,,避免以后使用當中出現問題,  接地模塊一般分為三種,,方形接地模塊,,圓形接地模塊和梅花形接地模塊,。根據情況選擇適合自己的,,可以致電:15720447054、提供專業的技術指導,。 接地模塊的性能特點:

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 某商場的風冷熱泵模塊機組高效應用方案

    巫溪新城大京都購物中心經營面積1.5萬平米,,采取動感情景式時尚裝修風格,環境舒適溫馨,,硬件配置高端齊全,。其中,在中央空調配套設施方面,,志高風冷熱泵模塊機組憑借高效節能,、綠色環保的優異特點贏得甲方認可,榮獲該項目全工程冷暖式中央空調出貨額近200萬的安裝應用,。

  • 討論:配電總箱內避雷模塊的接地允許直接做到金屬盤芯上嗎?

    討論:配電總箱內避雷模塊的接地允許直接做到金屬盤芯上嗎,?

    請大家討論:配電總箱內避雷模塊的接地允許直接做到金屬盤芯上嗎?,?,??。?!常見做法是用專用接地銅線直接壓倒配電總箱內PE排上?。?!照片中用的是軟銅辮子?。?!不知對其規格有何要求,??,??。?!如果用專用接地銅線,,是否必須用軟銅線?,?,?!??!對其規格有何要求?,?,?!??!

  • 求助:UPS電池模塊損壞,,是否同接地線斷線有直接關系?

    現場發生ups事故,,ups為單相16KVA,,故障后廠商檢測結果為ups電池模塊損壞,致使其在市電和電池間頻繁切換,,經更換后恢復正常,。該事故發生時,給ups供電的線路中,接地線因故斷線,,直至ups故障才發現接地線斷了,。想請教高人:1,該電源模塊損壞大概是什么原因,?2,,是否同接電線斷線有直接關系?如果認為是直接相關的,,麻煩提供下理由,,有文件支持的就最好了。先謝過

  • 光明區首個模塊化集成建筑(MiC建筑)學校實現高質高效交付

    落葉知秋,,金風徐來,。近日,光明區首個模塊化學?!钲谑泄饷鲄^(qū)實驗學校同心小學,、同德幼兒園正式投入使用,,迎來了1321名入學新生,。

  • 關于接地的問題,,請教專家

    我們做了一個別墅的項目,,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,,沒有地線,,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,,又在這個建筑外砸了一組地線,,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么,?問題二:現在一有點問題,,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,,我這一路共3級配電箱都不跳閘,,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,,和我砸的那根地線有關系么,? 請教專家,不吝賜教?。,。?/p>

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,,電源要在進線處做重復接地,,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,,這是為什么,?求解!先謝啦,!

  • 模塊機組--近期工程照

    模塊機組--近期工程照

    [localimg=600,450]1[/localimg]

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,當測試銅編織帶時,,為200,,總之遠遠大于4歐姆。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*。鋼管有無接地,,還沒有查清,。麻煩大家分析一下。

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的,?

  • EDI模塊的濃水為什么加鹽?

    本帖最后由 ltld2388871462 于 2013-5-13 17:56 編輯 EDI模塊對進水的要求很高,,需要達到一定的硬度指標。對濃水加氯化鈉是非常有必要的,,可以加大水的導電性質,。EDI主要是依靠電場的電子遷移作用去除水中的鹽分,但純水的導電性很弱,,使電子遷移的能力減小,,達不到很好的去除效果。為了解決這一問題,,可以在濃水中加鹽,,提高遷移的能力,加大對水的處理效果,,從而獲得較高純度的水,。只要是按照準確的投加方式就不會影響產水的純度,甚至可以加大其電阻,,提高產水的純度,對濃水加鹽是非常好的辦法,。沈陽軟化水處理設備權威公司

點擊加載更多

高效接地模塊

高效接地模塊專題,,為您提供高效接地模塊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高效接地模塊 相關的專業交流討論,,更多高效接地模塊相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地防雷工程

長效接地模塊