為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
對于配電柜中的防雷接地模塊,我想知道其中的接地是接的三相五線中的PE線(我理解的三線五線中的PE線是保護接零線,,N線為工作零線,,對否?)還是我們所說的大地(即由防雷器下端直接接入大地),?本人一菜鳥,,求解!
上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊
摘要:本文對高山微波站的防雷接地,、工作接地和安全接地進行了分析和研究,。討論了目前在高山微波站接地中存在的問題,研究了接地裝置的型式以及設備接地,等電位連接和屏蔽接地的方法。探討了高山微波站在接地中存在的雷電干擾和地電位干擾問題,。重點研究了降低高山微波站接地裝置的措施,探討了改善地面電位分布的方法,以及防止地電位干擾的方法,。關鍵詞: 高山微波站 接地方式 接地電阻 降阻措施1、引言在微波通信工程中為了減少微波塔的建設或降低微波塔的高度, 經常將微波站選建在高山頂上,微波站建在高山頂上普遍存在著地形復雜,、場地狹小和土壤電阻率較高, 給微波站地網的設計和施工帶來很大的困難, 不利于接地電阻的達標及通信機房設備的防雷保護,。微波站內接地種類較多, 有直流接地,、交流接地、工作接地,、邏輯接地,、防雷接地、安全接地等等,。各個接地要求不同, 獨立的地網間會產生電位差, 可能會對設備,、人身安全構成威脅。而微波通信設施又屬于對干擾非常敏感的電子設備,高山微波通信站因為地勢高,又有高高的微波通信塔,特別容易遭受雷擊,如果接地不好,在雷電流入地時就會產生“反擊”,或產生地電位干擾打壞
一,、什么叫接地模塊? 接地模塊,,顧名思義,,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,,如石墨,、導電聚合物、金屬合金等,。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,,有效降低了接地系統的電阻,從而提升了電流傳導效率和安全性,。 按材質與結構,,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,適合
一、什么叫接地模塊,? 接地模塊,,顧名思義,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,,如石墨、導電聚合物,、金屬合金等,。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,有效降低了接地系統的電阻,,從而提升了電流傳導效率和安全性,。 按材質與結構,,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,適合多種土壤條件,,尤其在高電阻率土壤中表現優異,。 2.金屬復合材料模塊:結合金屬的導電性和非金屬的防腐性,提供穩定且持久的接地效果,。
對于大多數山區水電站來說,一般都存在著土壤電阻率偏高,場地狹小,土層薄且土質大多為風化石,、砂子,有的甚致根本沒有土層,完全為石頭。土壤電阻率高達2000--3000Ω.m,有的甚致高達5000--8000Ω.m,因而給水電站的接地造成了許多困難,使許多山區水電站接地電阻嚴重偏高,如浙江某座裝機達40000kw的水電站接地電阻高達10Ω;還有一些中小型水電站的工頻接地電阻高達數十歐,或上百歐,。山區水電站所在的地方,往往是雷電活動強烈的地方[1],由于水電站的接地電阻偏高,對防雷造成了極為不利的影響,。如避雷器動作后由于殘壓疊加上接地電阻上的壓降后,會使加到 發電機等 電氣設備上的電壓高而危及發電機等電氣設備的絕緣?;蛘弋斃纂娏魅氲貢r,電氣設備外殼或接地引下線上產生
接地模塊采購非金屬材質,,沒有環境的污染,達到環保的要求,,深的廣大客戶的喜愛,,在使用的時候,一定要按照正確的施工方法來做,,避免以后使用當中出現問題,, 接地模塊一般分為三種,方形接地模塊,,圓形接地模塊和梅花形接地模塊,。根據情況選擇適合自己的,可以致電:15720447054,、提供專業的技術指導。 接地模塊的性能特點:
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。
請大家討論:配電總箱內避雷模塊的接地允許直接做到金屬盤芯上嗎,?,???。,。〕R娮龇ㄊ怯脤S媒拥劂~線直接壓倒配電總箱內PE排上?。,。≌掌杏玫氖擒涖~辮子?。,。〔恢獙ζ湟?guī)格有何要求,?,???。,。∪绻脤S媒拥劂~線,,是否必須用軟銅線,??,??。?!對其規格有何要求,??,??。?!
現場發生ups事故,ups為單相16KVA,故障后廠商檢測結果為ups電池模塊損壞,,致使其在市電和電池間頻繁切換,,經更換后恢復正常。該事故發生時,,給ups供電的線路中,,接地線因故斷線,直至ups故障才發現接地線斷了,。想請教高人:1,,該電源模塊損壞大概是什么原因?2,,是否同接電線斷線有直接關系,?如果認為是直接相關的,麻煩提供下理由,,有文件支持的就最好了,。先謝過
廣州番禺110 kV祈福變電站于2000年建成運行,位于高土壤電阻率的丘陵地區,,是典型的郊區戶外敞開式變電站,,地網電阻值高達1.3 Ω,嚴重威脅著設備安全運行,。因此,,必須進行工程改造。如何采取有效措施,,使高土壤電阻率地區地網的接地電阻符合國家標準的規定,,是擺在我們面前的重要課題。我們在參照以往工程設計,、研究成果和經驗的基礎上,,深入了解了當今世界接地系統設計的最新進展,綜合考慮了現場的地理環境特點,,采用當今世界上最先進的輔助設計工具進行了工程分析設計及對方案的充分論證,,提供一套較完整的系統解決方案,付諸工程實踐,,達到了降低地網接地電阻的目的,。 1接地系統輔助設計軟件包的簡介 我們與國內某著名大學電機系合作,,首次在國內采用了世界先進的接地系統輔助設計工具——CDEGS,,對測量數據進行處理,對各種方案進行校核,。 CDEGS是加拿大SES公司(Safe Engineering Services & Technologies Ltd)推出的集成工程軟件包,。CDEGS(current distribution,electromagnetic i
摘要: 對110kvхх變電站所處的地形、地勢和土壤電阻率及其在水平和垂直方向上的分布進行了分析,對變電站的接地電阻偏高的原因及以往歷次改造的措施和改造過程所走的彎路進行了探討和研究,總結了歷次改造的經驗和教訓;總結了最后成功的經驗,,從而分析,、探討了大中型接地裝置應采用的降阻措施和降阻方法以及降阻防腐材料的應用。 關鍵詞: 接地裝置 接地電阻 降阻措施 0,、引言 110kvхх變電站是向хх縣城供電的一座中心變電站,由于土壤電阻率偏高(1600Ω.m),接地電阻一直在2.4Ω左,、右,雖經多次改造,由于采取措施不當降阻效果不大,地網接地電阻一直在1.6—1.8Ω之間。2003—2004年再次對該變電站的接地進行了改造,但由于對以前接地改造措施了解的不清,再加上電力公司不愿于周圍農民發生糾紛,對改造措施進行了種種限制也使改造走了不少彎路論最后經反復的調研,、計算,、論證終于實施了正確的改造措施,使改造獲得了成功。1,、現場情況及土壤電阻率分布 110kvхх變電站位于х縣城郊10km左,、右的一座小山包上,山包高約20m左、右,,站
我們做了一個別墅的項目,,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,,帶鎧,沒有地線,,只是把鎧接在PE母排上,,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,,與這個PE排想連,,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,,尤其是用電動工具,,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,,只有變壓器底下那個漏電跳,,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么,? 請教專家,,不吝賜教!??!
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么,?求解,!先謝啦!
[localimg=600,450]1[/localimg]
今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,為200,,總之遠遠大于4歐姆,。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*,。鋼管有無接地,還沒有查清,。麻煩大家分析一下,。
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的,?