為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
序號 設備名稱 型號參數 單位 數量 品牌 產地 綜合單價 報價小計 "其中安裝費、措施費,、稅金等合計" 備注一,、泳池能源設備 1 整體式特種高溫泳池恒溫除濕風柜 "除濕量:120KG/h,送風量:20000m3/h,,排風量:4500m3/h,,尺寸:5330/2100/2390,凈重:1090kg" 臺 1 菲尼克斯 合資/廣東 470000.00 470000.00 70500.00 2 三聯供主機 PASRW500S-V,,額定制冷量:130KW,,額定制熱量:138KW,制冷輸入功率:17.9KW,,制熱輸入功率:20.5KW,,尺寸:2180/1080/2060,重量:1100kg 臺 3 菲尼克斯 合資/廣東 151000.00 453000.00 67950.00 3 超級模塊主機 PASRW250S-V-QX,,額定制冷量:60KW,,額定制熱量:70KW,制冷輸入功率:41.7KW,,制熱輸入功率:42.5KW,,尺寸:2180/1080/2060,,重量:715kg 臺 1 菲尼克斯 合資/廣東 187600.00 18760
對于配電柜中的防雷接地模塊,,我想知道其中的接地是接的三相五線中的PE線(我理解的三線五線中的PE線是保護接零線,N線為工作零線,,對否,?)還是我們所說的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鳥,,求解,!
上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊
許多人會想,為什么同樣輸出功率和工作電壓的電源模塊的價格有如此大的差距,,最重要的因素是加工工藝與原材料的選擇不同,,而且還存在電源開關頻率、轉換效率,、負載調節率,、工作電壓調節率、工作溫度,、EMC特性,、可信度等問題。 電源模塊的成本是多少,?不同的型號規格,,功率模塊的輸出功率都是不同的,通常,,輸出功率很小,,成本效益只有幾元,反之功率高的自然要貴一,。 普通電源模塊的裸板通常比灌封電源具有更高的成本效益,,因為缺少原材料和外殼的密封生產過程,保護效果較小,,沒有一些安全保護功能,。由于裸平板具有潛在的電氣設備風險,所以許多電源模塊都是填充和密封型的,。 灌封模塊電源是一種不易拆卸的封閉商品,,不像裸平板那樣直觀??蛻糁荒芨鶕?jù)產品規格的特點和價格來考慮其優缺點,。 電源模塊的特性和可靠性取決于產品研發設計
一、什么叫接地模塊,? 接地模塊,,顧名思義,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,,如石墨、導電聚合物,、金屬合金等,。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,有效降低了接地系統的電阻,,從而提升了電流傳導效率和安全性。 按材質與結構,,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,,適合
一,、什么叫接地模塊? 接地模塊,,顧名思義,,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,,如石墨,、導電聚合物、金屬合金等,。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,,有效降低了接地系統的電阻,從而提升了電流傳導效率和安全性,。 按材質與結構,,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,適合多種土壤條件,,尤其在高電阻率土壤中表現優異,。 2.金屬復合材料模塊:結合金屬的導電性和非金屬的防腐性,提供穩定且持久的接地效果,。
水杉盆栽銀杏盆栽五月的天氣漸漸的熱了起來,,筆者在杭城各大花卉市場走訪了解到,近來各種驅蚊,、多肉,、綠植盆栽成為不少市民的首選,,綠植盆栽能讓家里增添喜氣,又能凈化空氣,,改善室內環境,。但是,喬木類型的盆栽銷售勢頭也是非?!敖o力”的,。?在花卉批發市場,筆者看到,,水杉與銀杏盆栽雖然個頭不高,,但是每盆擺放整齊劃一,如同綠色方陣蓄勢待“售”,。水杉葉線形交互對生,,枝斜展樹冠如尖塔形
接地模塊采購非金屬材質,沒有環境的污染,,達到環保的要求,,深的廣大客戶的喜愛,在使用的時候,,一定要按照正確的施工方法來做,,避免以后使用當中出現問題, 接地模塊一般分為三種,,方形接地模塊,,圓形接地模塊和梅花形接地模塊。根據情況選擇適合自己的,,可以致電:15720447054,、提供專業的技術指導。 接地模塊的性能特點:
AL- JD 系列電纜接地箱 一,、概述 35kV大截面電力電纜和66kV,、110kV及以上電壓等級的電力電纜均為單芯電纜,電纜金屬護層一端三相互聯并接地,,另一端不接地,,當雷電波或內部過電壓沿電纜線芯流動時,電纜金屬護層不接地端會出現較高的沖擊過電壓,,或當系統短路事故電流流經電纜線芯時,,其護層不接地端也會出現很高的工頻感應過電壓。上述過電壓可能擊穿電纜外護層絕緣,,造成電纜金屬護層多點接地故障,,嚴重影響電力電纜正常運行甚至大幅減少電纜使用壽命。因此按照電力行業標準DL/T401-2002《高壓電力電纜選用導則》的規定須采用電纜護層保護器以限制電力電纜金屬護層(或金屬護套)上的感應電壓和故障過電壓,。 通常,,為限制電力電纜金屬護層上的感應電壓和故障過電壓,,并避免在護層中形成環流,電纜金屬護
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。
我公司高壓柜的綜合保護裝置現壞了兩個,,型號是TOP9140和TOP9140D,,有哪位同行用過的,能告知一下價錢嗎,,想自己買來換,。謝謝
請大家討論:配電總箱內避雷模塊的接地允許直接做到金屬盤芯上嗎,??,??。?!常見做法是用專用接地銅線直接壓倒配電總箱內PE排上?。?!照片中用的是軟銅辮子?。?!不知對其規格有何要求,??,??。,。∪绻脤S媒拥劂~線,,是否必須用軟銅線,??,??。?!對其規格有何要求,??,??。?!
現場發生ups事故,,ups為單相16KVA,故障后廠商檢測結果為ups電池模塊損壞,,致使其在市電和電池間頻繁切換,,經更換后恢復正常。該事故發生時,,給ups供電的線路中,,接地線因故斷線,直至ups故障才發現接地線斷了,。想請教高人:1,,該電源模塊損壞大概是什么原因?2,,是否同接電線斷線有直接關系,?如果認為是直接相關的,麻煩提供下理由,,有文件支持的就最好了,。先謝過
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A,、B,、C、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A、B,、C,、D、E,、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜
我現在在套定額,,不確定廣播控制模塊是不是多輸出還是單輸出,,還有風機模塊,、電梯模塊,、斷電控制模塊、送風模塊是單輸出還是多輸出
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?