  • 變壓器零序電流保護原理

    對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護,。 變電站是混跡電源,、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節,。變電站有升壓和降壓之分,。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠,。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心,。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類,。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大,。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中,、小城市的主要變電站,,電壓

  • 軸電流保護的應用及原理

    保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,,勵磁繞組不對稱,,產生軸向磁通,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,,均會產生與軸交連的磁通,,在軸轉動時,產生軸向電壓,,如軸承座絕緣損壞會產生軸電流,,這個電流經軸承座和大地形成回路,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承,。因此,,當軸電流達到一定值時應切除發電機。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,,立即啟動延時tcu,,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號。

  • 三相四線漏電保護零序電流互感器的原理

    關于來源:求助三相漏電保護器使用多年了,可是對與漏電原理不是很懂,請有有關人員予以說明.三相四線制的漏電保護器其零序電流互感器工作時電流是怎么檢測不平蘅的電流的?

  • 轉貼:淺談A型剩余電流保護器原理及其應用

    轉貼:淺談A型剩余電流保護器原理及其應用

  • 一則差動電流保護動作問題

    我們公司有一組線,,分成兩路分別有兩個變壓器,,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,,當送2#變壓器時,,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,,短掉差動電流保護器,,送點,電流保護電流較大,,持續2到3分鐘,,電流下降為0,兩變壓器供電正常,。我想知道這原因大概是什么,,最好可以幫忙分析一下。

  • PAS2912D線路保護原理圖

    圖紙簡介: 110KV以下帶方向保護的線路保護原理圖,,可作為發電廠的聯絡線保護 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03

  • PAS2913D線路保護原理圖

    圖紙簡介: 110KV以下線路帶備用自投功能的保護原理圖,,適用于運行模式固定,確需增設備自投 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03

  • 零序電流保護有哪些優點?

    帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,,特別是對于近處故障,,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障,。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,,受故障過渡電阻的影響較小,。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高,。

  • 距離保護的原理及其整定

    知識點:距離保護原理與配置

  • 微機保護原理及算法仿真

    微機保護原理及算法仿真http://other.sotee.com/2009-05-09/28416.html網絡硬盤下載

  • 微機保護實現原理及裝置

    微機保護實現原理及裝置

  • SPAD346C 差動保護原理

    SPAD346C 差動保護原理

    35KV/6KV 差動保護原理的圖紙,,和大家分享!使用的是ABB SPAD346C

  • ABB的REF610,零序電流保護

    我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.

  • 過電流保護定值如何整定,?

    我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,,電機292A,,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,,整定為2629A啟動正常,。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎,?

  • CTB電流互感器過電壓保護器工作原理

    CTB電流互感器過電壓保護器主要用于電力系統中的一次測量與控制,,可接各種生光報警或提供給綜合保護裝置使信息遠傳。同時,,它的型號分為1到18個繞組,,而它的工作原理:當保護動作時,常開閉合,,常閉打開,。CTB電流互感器過電壓保護器在電力系統中廣泛應用于一次測量與控制。在正常工作時,,互感器二次側處于近似短路狀態,,輸出電壓很低;在運行中如果二次繞組開路或一次繞組流過異常電流(如雷電流,、諧振過電流,、電容充電電流、電感啟動電流等),,都會在二次側產生數千伏甚至上萬伏的過電壓,。這不僅給二次系統絕緣造成危害,,還會使互感器過激而燒損,,甚至危及工作人員的生命安全,因此使用CTB電流互感器過電壓保護器就能有效的防止因電流互感器二次過壓所造成的事故,。