一類與二類區分在于是否會造成巨大破壞和人身傷亡,,但是規范上并沒有做具體規定,,多大才算巨大,,完全憑各人判斷嗎?不同性格的人勢必會有不同的自我定量標準,,顯然這不行,。請問有什么規范或書上對各種現場有較詳細的說明與區分?另外我想問一下單獨的小型汽油存儲間,,一般只有十個平方左右,,里面只存放四、五桶汽油,,應該算幾類防雷建筑,?
第一類防雷建筑的接閃器采用獨立裝設避雷針會架空避雷線(網)。避雷針是安裝在建筑物突出部位或獨立裝設的針形導體,,通常采用鍍鋅圓鋼或鍍鋅鋼管制成,。避雷線通常裝設在架空輸電線路上面的導線,一般采用截面積不小于35mm2的鍍鋅鋼絞線,。架空避雷網相當于架設在屋面上空縱橫敷設的避雷帶組成的網絡,。
雷電主要分為直擊雷和感應雷,其中第一類防雷建筑物在做好直擊雷防護的同時,,也要做好防閃電感應,。鈞和電子今天跟您分享如下: 1.建筑物內的設備、管道,、架構,、電纜金屬外皮,、鋼屋架、鋼窗等較大金屬物和突出屋面的放散管,、風管等金屬物,,均應接到防閃電感應的接地裝置上; 金屬屋面周邊每隔18-24米應采用引下線接地一次,; 現場澆灌的或用預制件組成的鋼筋混凝土屋面,,其鋼筋網的交叉點應綁扎或焊接,并應每隔18-24米應采用引下線接地一次,。 2.平行敷設的管道,、構架和電纜金屬外皮等長金屬物,其凈距小于100mm時,,應采用金屬線跨接,,跨接點的間距不應大于30m;交叉凈距小于100mm時,,其交叉處也應跨接,。 當金屬物的彎頭、閥門,、法蘭盤等連接處的過渡電阻大于0.03Ω時,,連接處應用金屬線跨接。對有不少于5根螺栓連接的法蘭盤,,在非腐蝕環境下,,可不跨接。 3.防雷電感應的接地裝置應與電氣和電子系統的接地裝置共用,,其工頻接地電阻不宜大于10Ω,。防閃電感應的接地裝置與獨立接閃桿、架空接閃線或
小弟剛畢業再一家大型設計院工作,,做了一個月發現對于一般工程的電氣設計都不要求出計算書,,因此許多設計人員對三類防雷建筑物的防雷設計,,不再進行設計計算,,僅憑經驗而設計。據JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,,只有在N≥0.06才設置三級防雷,,而現在設計院只要接到中小型建筑就都按三類防雷來做,我覺得這樣使有些工程提高了防雷級別,,增加了工程造價,,但是看了很多資料和手冊都沒有做三類以下的防雷說明了。現在想請問一下各位網易前輩當遇到N<0.06的情況是不是就不再做防雷設計,,還是有其他做法,,謝謝~~~
地點:上海楊浦,,18層純住宅,53.5m高,,60m長,,14.5m寬本人計算結果:第三類防雷建筑物防雷辦雷電評估:第二類防雷建筑物大家覺得應該是第幾類?
第一次遇到一個第一類防雷建筑,,請問第一類防雷建筑是否不允許利用金屬屋面做接閃器?是否可以用鋼柱做引下線,?鋼柱是否可以做引下線確實挺糾結啊,,規范沒有明確說必須設專用引下線。能否從原理上說,。
第三類防雷建筑物的防雷措施 第三類防雷建筑物防直擊雷的措施,,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器。避雷網(帶)應按本規范附錄二的規定沿屋角,、屋背,、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設。并應在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×l6m的網格,。 平屋面的建筑物,,當其寬度不大于20m時,可僅沿網邊敷設一圈避雷帶,。 每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω,,但對本規范第2.0.4條二款所規定的建筑物則不宜大于10Ω。其接地裝置宜與電氣設備等接地裝置共用,。防雷的接地裝置宜與埋地金屬管道相連,。當不共用、不相連時,,兩者間在地中的距離不應小于2m,。 在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體,。
建筑物在10米左右,建筑物已作防雷,。突出建筑物外墻1米左右的一圈挑檐,,挑檐距地面高度在2米左右,,挑檐本身高度在1米左右,想問一下挑檐用作防雷嗎,?
我所在的工地是佛山一個大樓盤,4座21層,2座27層.由于去年底防雷做的實在很差(好多地方都是無預留到接地端子,9層或10層以上的等電位好多無燒接一起)!但他們的施工單位老板就扯皮:電氣接地是不大于4歐母,我的防雷不大于10歐母.到時候綜合接地如果達不到不大于1歐母的話,不關他們的事!當時我就發單強制要求檢驗合格之后我才給予支付款項!看看大家有無遇到一樣的問題呢?
沒有弄懂圖中公式4.4.7的最后一個參數的值該如何?。磕奈恢赖慕o回復一下,,謝謝您的回復,。
有一棟普通辦公樓,,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎?
我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方,。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,,都不一樣。是否按照兩者嚴格的執行,?
我馬上要做一個球狀建筑物(超市),,就像一個半球扣在地上,直徑50米,,高25米的鋼架結構,,外表面均為玻璃,請教高手防雷和接地該怎么做法,?
一個工廠的二層辦公樓,,長約50米,,寬約20米,高約8米,,該地區年平均雷暴日為12.9天,,經計算年雷擊次數為0.0075次/年,我沒有設計防雷,,我依據新民規認為它不屬于三類防雷建筑,,而且該建筑物也不在空曠地方建設??蓪張D的非要讓我補充防雷設計,,大家說說審圖的意見對還是不做防雷設計對,?不過最后為了過關我還是做了防雷設計,。我不是怕多畫一張圖,也不是對審查圖紙的同志有意見,,而是我想知道誰對,?對的理由是什么,?錯的理由又是什么?[ 本帖最后由 gsjqqxy 于 2008-10-18 00:52 編輯 ]
建筑物防雷的分類及措施 作者:劉屏周 時間: - 摘要:建筑物應根據其重要性,、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類 關鍵詞:建筑物防雷 分類 防雷措施 1.1建筑物防雷的分類建筑物應根據其重要性,、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類,。1.應劃為第一類防雷建筑物:一,、凡制造、使用或貯存炸藥,、火藥,、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,,因電火花而引起爆炸,,會造成巨大破壞和人身傷亡者。二,、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物,。三、具有1區爆炸危險環境的建筑物,,因電火花而引起爆炸,,會造成巨大坡壞和人身傷亡者。2.應劃為第二類防雷建筑物:一,、國家級重點文物保護的建筑物,。二、國家級的會堂,、辦公建筑物,、大型展覽和博覽建筑物、大型火車站,、國賓館,、國家級檔案館、大型城市的重要給水
一工業建筑,,金屬彩板屋面,鋼結構,,鋼柱跨距30m,,如按二類防雷建筑物考慮的話,引下線間距不應大于18m,,現在不知如何解決這個問題,?建筑物四周通透,沒有任何圍墻,。請有經驗的提出解決方案,,謝謝。
急,。。,。,。。,。,。急。,。,。。我做醫院防雷接地,,就是在屋頂層敷設10*10避雷網格,,引下線和接地極都做了??墒抢蠋熣f(shuō)我的防雷電波侵入沒有,。請問應該怎么做,。。希望大家給我指點,。,。,。
選擇防雷裝置的目的在于將需要防直擊雷的建筑物的年損壞危險度 R值(需要防雷的建筑物每年可能遭雷擊而損壞的概率)減到小于或等于可接受的最大損壞危險度 Rc值(即 R≤ Rc),。 本章中對于需作計算年雷擊次數界限的條文采用每年 10-5的
策2.0.2條 遇下列情況之一時,,應劃為第一類防雷建筑物: 一、凡制造,、使用或貯存炸藥,、火藥、起爆藥,、火工品等大量爆炸物質的建筑物,,因電火花而引起爆炸,會造成巨大破壞和人身傷亡者,。 二,、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物。 三,、具有1區爆炸危險環境的建筑物,,因電火花而引起爆炸,會造成巨大破壞和人身傷亡者,。 現在一些建筑,,特別是工業建筑,都帶有小的汽油存儲間,,一般只有十個平方左右,,里面只存放四、五桶汽油,,這么小的一間房,,難道整個建筑都應該按一類防雷建筑做防雷嗎?
小弟新手,敢問現在所有的建筑物,,無論大小,,高矮都需要做屋面防雷么?有些建筑物還不滿足第三類防雷建筑要求的,,也需要做么,?第一類、第二類、第三類防雷建筑物的做法規范上都有,,按照規范來就行,。但是達不到第三類的小建筑物呢?還請各位專家指教...
一類防雷建筑物
一類防雷建筑物專題,,為您提供一類防雷建筑物相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與一類防雷建筑物 相關的專業交流討論,更多一類防雷建筑物相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題