二類防雷地區.高層建筑30米以上的噴塑門窗的防雷接地應該怎么做?檢測時有什么要求? 噴塑鋁合金門窗在制作時窗框料之間是用防水墊隔開的,連接用的自攻螺釘與鋁合金在遇水后會發生電化學腐蝕,實際是不導通的.因此只有做了接地聯接的那根料的接地電阻能檢測合格. 請問:這種門窗接地怎樣做才符合要求.最好請搞防雷檢測的朋友指教.謝謝!
我們項目在2010年1月19日和天津市二十二站簽訂防雷檢測合同,,進行防雷檢測,請問防雷檢測需要每年都檢測嗎,,有什么規范或其它規定什么的,,謝謝
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計?,?我用滾球法計算避雷針時,,樓高比滾球半徑還高,
我是新手,,剛做第三類防雷檢測,,主要是建筑物。請問做三類建筑物防雷檢測主要檢測什么項目譬如是電阻土壤率 接地電阻測試 等電位 ,。在防雷檢測中T1T2T3檢測的是什么點,。是是在屋滴檢測的么,是否是引下線和接閃器焊接處的過度電阻,?
建筑物防雷裝置檢測技術規范GB/T 21431—2008
這份學習資料如果覺得有用,,就頂一下。
大家有沒有做過防雷檢測的,?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,,建筑面積大約20000平方米,,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢,?防雷中心大約開價10000元,。
第一類:制造、儲存火工品等,,造成巨大破壞和人身傷亡;具有0區或20爆炸危險場所的建筑物,;具有1區或21區爆炸危險場所,。<
建筑物防雷裝置檢測技術規范2008.rar
現有一6層舊樓,原來樓頂只有一個避雷針的防雷措施?,F(xiàn)業主想把大樓改為辦公樓,,按三類防雷做防雷措施。有如下方案:1,、天面裝接閃帶,,支架用膨脹螺栓固定在女兒墻上。2,、四角和側面共6條專用引下線,。3、接地極是問題,,因大樓部份外墻與民居相鄰(間隔小于0.8m),沒法在大樓四周做一個環形接地極,,有什么好的解決方法。另外這類后補措施還要注意那些問題,,請大家給點意見,。
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
目前有一個售房部,,屋面的主要結構為鋼結構+陶瓷機制平瓦屋面(如圖),,設計上做防雷是直接利用鋼結構做接閃器。這樣的做法在防雷辦或氣象站那里是否能通過,?有沒有特別的要求,?需要在平瓦面上另外增設接閃帶或者避雷針不? 老司機來指點一下,,防雷辦或氣象站的專家都來指點一下,。
防雷裝置的檢測一般根據被檢建筑物的情況又分為首次檢測和定期檢測。 所謂的首次檢測就是未經具有防雷檢測資質的機構檢測過的建筑物或雖然經過具有防雷檢測資質的機構檢測過,,但該建筑物已超過規定的檢測周期,;所謂的定期檢測就是經具有防雷檢測資質的機構檢測過且不超過該建筑物規定檢測周期的建筑物。具體情況由【鈞和電子?浪涌保護器】分享如下: 接閃器 接閃器是專門用來接收直接雷擊(雷閃)的金屬物體,。接閃器的金屬桿,,稱為避雷針,。接閃器的金屬線,稱為避雷線或架空地線,。接閃器的金屬帶,、金屬網,稱為避雷帶,。所有接閃器都必須經過接地引下線與接
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分組成。 2,、接閃器有避雷針,、避雷網、避雷帶等,。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2,。
建筑防雷設計的有關問題
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間。
建筑結構檢測技術與方法[1][1].part1
請教各位:在<建筑物防雷設計規范>GB50057-94中第2.0.2\2.0.3中提及的0區,、1區,、10區、2區,。這些到底是什么意思,?是怎樣確定這些區的?謝謝大家
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求,??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎,?,?