亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 第三類防雷建筑物的防雷措施有哪些

    第三類防雷建筑物的防雷措施 第三類防雷建筑物防直擊雷的措施,,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器。避雷網(帶)應按本規范附錄二的規定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設。并應在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×l6m的網格,。 平屋面的建筑物,當其寬度不大于20m時,,可僅沿網邊敷設一圈避雷帶,。 每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω,但對本規范第2.0.4條二款所規定的建筑物則不宜大于10Ω,。其接地裝置宜與電氣設備等接地裝置共用,。防雷的接地裝置宜與埋地金屬管道相連。當不共用,、不相連時,,兩者間在地中的距離不應小于2m。 在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體,。

  • 對三類防雷建筑物設計中的疑問

    小弟剛畢業再一家大型設計院工作,做了一個月發現對于一般工程的電氣設計都不要求出計算書,,因此許多設計人員對三類防雷建筑物的防雷設計,,不再進行設計計算,僅憑經驗而設計,。據JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,,只有在N≥0.06才設置三級防雷,而現在設計院只要接到中小型建筑就都按三類防雷來做,,我覺得這樣使有些工程提高了防雷級別,,增加了工程造價,但是看了很多資料和手冊都沒有做三類以下的防雷說明了?,F(xiàn)在想請問一下各位網易前輩當遇到N<0.06的情況是不是就不再做防雷設計,,還是有其他做法,謝謝~~~

  • 第三類防雷建筑物竣工驗收中常見問題及相應的解決方法

    1 前言 本文就第三類防雷建筑物中的民用住宅,、普通工業建筑物的防雷裝置及竣工驗收中經常遇到的一些問題進行討論,,并提出解決方法。 2 外部雷電防護裝置常見問題及解決方法 (1)接閃器常見問題及解決方法 很多建筑物頂部大的或高出接閃器的金屬物體沒有與避雷帶(網)相連,,還有的建筑物頂部接閃器上纏繞著一些電線(電話線等),,這就存有很大的雷擊安全隱患。當接閃器接閃時,,雷電波就會沿著這些線

  • 三類防雷建筑總等電位做法

    三類防雷建筑總等電位做法

    我們公司有一三類防雷建筑,,會審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,但是設計師不同意,請問總等電位的連接必須做成明敷的么,?明設既不美觀,,也不節約。

  • 三類防雷建筑可以不做均壓環嗎,?

    各位大俠好!建筑高度為98米,,設計說明中載明本建筑為三級防雷,。請問,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環,?要是需要做的話應該怎么做,?非常感謝!?。,。?/p>

  • 這個建筑防雷倒底按二類還是三類

    最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防,、設備用房和車庫,。地上一至三層為商務辦公,四至十九層為大開間辦公,。地下三層為裙房,,長71.9M,寬34.5M,高14.1m,中間從四層起為塔樓,,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當?shù)啬昀妆┤諡?3d/a,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,,按一般性高層民用建筑,,應為三類,而審圖認為是二類,。他的依據是應算人員密集的公共建筑,,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會、展覽,、博覽,、體育、商業,、影劇院,、醫院、學校等建筑物,。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,,但實際是辦公功能。應為一般性民用建筑。

  • 應該是第幾類防雷建筑物

    地點:上海楊浦,,18層純住宅,,53.5m高,60m長,,14.5m寬本人計算結果:第三類防雷建筑物防雷辦雷電評估:第二類防雷建筑物大家覺得應該是第幾類,?

  • 三類建筑物,防雷檢測,,都檢測什么,?求大神指點

    我是新手,剛做第三類防雷檢測,,主要是建筑物,。請問做三類建筑物防雷檢測主要檢測什么項目譬如是電阻土壤率 接地電阻測試 等電位 。在防雷檢測中T1T2T3檢測的是什么點,。是是在屋滴檢測的么,,是否是引下線和接閃器焊接處的過度電阻?

  • 【請教】關于第三類防雷的屋面組成網格問題

    想問一下,,關于第三類防雷,,規范說是在屋面組成不可超過20乘20或24乘16的網格。1.這指的是網格總面積不能超過他倆的乘積還是網格的每個邊的長度不能超過規范的要求,?2.網格的長度是不能超過20還是24,?

  • 防雷規范 第三類防雷如何防側擊,?

    規范看的不明白,,求指教2010 版防雷規范 4.4.8對于高于60m建筑的防側擊雷規定如何解讀?在設計時,,防雷說明應該怎么寫

  • 第一類防雷建筑物安裝接閃器要求

    第一類防雷建筑物安裝接閃器要求

    第一類防雷建筑的接閃器采用獨立裝設避雷針會架空避雷線(網),。避雷針是安裝在建筑物突出部位或獨立裝設的針形導體,通常采用鍍鋅圓鋼或鍍鋅鋼管制成,。避雷線通常裝設在架空輸電線路上面的導線,,一般采用截面積不小于35mm2的鍍鋅鋼絞線。架空避雷網相當于架設在屋面上空縱橫敷設的避雷帶組成的網絡,。

  • 【討論】建筑物中兼有二,、三類防雷建筑物時,如何判斷防雷等級,?

    《建筑物防雷設計規范GB 50057-2010》4.5.1 當一座防雷建筑物中兼有第一,、二、三類防雷建筑物時,,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定:2 當?shù)谝活惙览捉ㄖ锊糠值拿娣e占建筑物總面積的30%以下,,且第二類防雷建筑物部分的面積占建筑物總面積的30%及以上時,或當這兩部分防雷建筑物的面積均小于建筑物總面積的30%,,但其面積之和又大于30%時,,該建筑物宜確定為第二類防雷建筑物。但對第一類防雷建筑物部分的防閃電感應和防閃電電涌侵入,,應采取第一類防雷建筑物的保護措施,。3 當?shù)谝弧⒍惙览捉ㄖ锊糠值拿娣e之和小于建筑物總面積的30%,,且不可能遭直接雷擊時,,該建筑物可確定為第三類防雷建筑物;但對第一,、二類防雷建筑物部分的防閃電感應和防閃電電涌侵入,,應采取各自類別的保護措施;當可能遭直接雷擊時,,宜按各自類別采取防雷措施,。3.0.3.9 預計雷擊次數大于0.05次/a的部、省級辦公建筑物和其他重要或人員密集的公

  • 求助!建筑物的挑檐用作防雷嗎,?

    建筑物在10米左右,,建筑物已作防雷。突出建筑物外墻1米左右的一圈挑檐,,挑檐距地面高度在2米左右,,挑檐本身高度在1米左右,想問一下挑檐用作防雷嗎,?

  • 關于建筑物防雷扯皮事情!

    我所在的工地是佛山一個大樓盤,4座21層,2座27層.由于去年底防雷做的實在很差(好多地方都是無預留到接地端子,9層或10層以上的等電位好多無燒接一起)!但他們的施工單位老板就扯皮:電氣接地是不大于4歐母,我的防雷不大于10歐母.到時候綜合接地如果達不到不大于1歐母的話,不關他們的事!當時我就發單強制要求檢驗合格之后我才給予支付款項!看看大家有無遇到一樣的問題呢?

  • 請教個建筑物防雷的問題

    沒有弄懂圖中公式4.4.7的最后一個參數的值該如何取,?哪位知道的給回復一下,,謝謝您的回復。

  • 大家按照《民規》還是《建筑物防雷規范》

    我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方,。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,,都不一樣。是否按照兩者嚴格的執行,?

  • 一類與二類防雷建筑的區分,?

    一類與二類區分在于是否會造成巨大破壞和人身傷亡,但是規范上并沒有做具體規定,,多大才算巨大,,完全憑各人判斷嗎?不同性格的人勢必會有不同的自我定量標準,,顯然這不行,。請問有什么規范或書上對各種現場有較詳細的說明與區分?另外我想問一下單獨的小型汽油存儲間,,一般只有十個平方左右,,里面只存放四、五桶汽油,,應該算幾類防雷建筑,?

  • 球狀建筑物的防雷做法!(請教)

    我馬上要做一個球狀建筑物(超市),就像一個半球扣在地上,,直徑50米,,高25米的鋼架結構,外表面均為玻璃,,請教高手防雷和接地該怎么做法,?

  • 該建筑物要做防雷設計嗎,?

    有一棟普通辦公樓,,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎?

  • 大家說說這個建筑物需要設計防雷嗎,?

    一個工廠的二層辦公樓,長約50米,,寬約20米,,高約8米,該地區年平均雷暴日為12.9天,,經計算年雷擊次數為0.0075次/年,,我沒有設計防雷,我依據新民規認為它不屬于三類防雷建筑,,而且該建筑物也不在空曠地方建設,。可審圖的非要讓我補充防雷設計,,大家說說審圖的意見對還是不做防雷設計對,?不過最后為了過關我還是做了防雷設計。我不是怕多畫一張圖,,也不是對審查圖紙的同志有意見,,而是我想知道誰對,?對的理由是什么?錯的理由又是什么,?[ 本帖最后由 gsjqqxy 于 2008-10-18 00:52 編輯 ]

點擊加載更多

第三類防雷建筑物

第三類防雷建筑物專題,,為您提供第三類防雷建筑物相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與第三類防雷建筑物 相關的專業交流討論,,更多第三類防雷建筑物相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

雷訊防雷

三類防雷建筑物