一類與二類區分在于是否會造成巨大破壞和人身傷亡,,但是規范上并沒有做具體規定,,多大才算巨大,完全憑各人判斷嗎,?不同性格的人勢必會有不同的自我定量標準,,顯然這不行。請問有什么規范或書上對各種現場有較詳細的說明與區分,?另外我想問一下單獨的小型汽油存儲間,,一般只有十個平方左右,里面只存放四,、五桶汽油,,應該算幾類防雷建筑?
第一次遇到一個第一類防雷建筑,,請問第一類防雷建筑是否不允許利用金屬屋面做接閃器,?是否可以用鋼柱做引下線?鋼柱是否可以做引下線確實挺糾結啊,,規范沒有明確說必須設專用引下線,。能否從原理上說。
第一類防雷建筑的接閃器采用獨立裝設避雷針會架空避雷線(網),。避雷針是安裝在建筑物突出部位或獨立裝設的針形導體,,通常采用鍍鋅圓鋼或鍍鋅鋼管制成。避雷線通常裝設在架空輸電線路上面的導線,,一般采用截面積不小于35mm2的鍍鋅鋼絞線,。架空避雷網相當于架設在屋面上空縱橫敷設的避雷帶組成的網絡。
雷電主要分為直擊雷和感應雷,,其中第一類防雷建筑物在做好直擊雷防護的同時,,也要做好防閃電感應。鈞和電子今天跟您分享如下: 1.建筑物內的設備,、管道,、架構、電纜金屬外皮,、鋼屋架,、鋼窗等較大金屬物和突出屋面的放散管、風管等金屬物,,均應接到防閃電感應的接地裝置上,; 金屬屋面周邊每隔18-24米應采用引下線接地一次; 現場澆灌的或用預制件組成的鋼筋混凝土屋面,,其鋼筋網的交叉點應綁扎或焊接,,并應每隔18-24米應采用引下線接地一次。 2.平行敷設的管道,、構架和電纜金屬外皮等長金屬物,,其凈距小于100mm時,應采用金屬線跨接,,跨接點的間距不應大于30m,;交叉凈距小于100mm時,其交叉處也應跨接,。 當金屬物的彎頭,、閥門、法蘭盤等連接處的過渡電阻大于0.03Ω時,,連接處應用金屬線跨接,。對有不少于5根螺栓連接的法蘭盤,,在非腐蝕環境下,可不跨接,。 3.防雷電感應的接地裝置應與電氣和電子系統的接地裝置共用,,其工頻接地電阻不宜大于10Ω。防閃電感應的接地裝置與獨立接閃桿,、架空接閃線或
策2.0.2條 遇下列情況之一時,,應劃為第一類防雷建筑物: 一,、凡制造、使用或貯存炸藥,、火藥,、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,,因電火花而引起爆炸,,會造成巨大破壞和人身傷亡者。 二,、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物,。 三、具有1區爆炸危險環境的建筑物,,因電火花而引起爆炸,,會造成巨大破壞和人身傷亡者。 現在一些建筑,,特別是工業建筑,都帶有小的汽油存儲間,,一般只有十個平方左右,,里面只存放四、五桶汽油,,這么小的一間房,,難道整個建筑都應該按一類防雷建筑做防雷嗎?
廠房內有大量的機床等金屬設備,容易引起雷擊,,一般應該算幾類防雷建筑,?現在接觸到一個表面處理車間,里面有大量進行電鍍的液體,,比較潮濕,,請問應該算幾類防雷建筑,?
好像規范已經不提“均壓環”這個東西了呢,?只是要求超過45米的金屬窗、欄桿等大件金屬物要與防雷裝置連接~而防側擊雷的方法也沒有提及“均壓環”這個東西??!~個人認為不需要設置。但是偶爾碰到審圖的竟然要求,!
我們公司有一三類防雷建筑,,會審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,但是設計師不同意,,請問總等電位的連接必須做成明敷的么,?明設既不美觀,也不節約,。
各位大俠好,!建筑高度為98米,,設計說明中載明本建筑為三級防雷。請問,,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環,?要是需要做的話應該怎么做?非常感謝?。,。?!
小弟剛畢業再一家大型設計院工作,,做了一個月發現對于一般工程的電氣設計都不要求出計算書,因此許多設計人員對三類防雷建筑物的防雷設計,,不再進行設計計算,,僅憑經驗而設計。據JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,,只有在N≥0.06才設置三級防雷,,而現在設計院只要接到中小型建筑就都按三類防雷來做,我覺得這樣使有些工程提高了防雷級別,,增加了工程造價,,但是看了很多資料和手冊都沒有做三類以下的防雷說明了。現在想請問一下各位網易前輩當遇到N<0.06的情況是不是就不再做防雷設計,,還是有其他做法,,謝謝~~~
地點:上海楊浦,,18層純住宅,53.5m高,,60m長,,14.5m寬本人計算結果:第三類防雷建筑物防雷辦雷電評估:第二類防雷建筑物大家覺得應該是第幾類?
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計?,?我用滾球法計算避雷針時,,樓高比滾球半徑還高,
12層的高層,,是個信用社,。建筑的說明上寫的是二類建筑,這里我主要是想確定下室內外的消火栓用水量,。我剛看了書,,上面寫的是每層超過1000平方就是一類建筑。這里并不是每層都超過1000平方,,有一層未超過。如果是二類建筑我室內外都是20升每秒,。但是是一類建筑,,那我就是室內外消火栓用水量就比較大了。
第三類防雷建筑物的防雷措施 第三類防雷建筑物防直擊雷的措施,,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器,。避雷網(帶)應按本規范附錄二的規定沿屋角、屋背,、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設,。并應在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×l6m的網格,。 平屋面的建筑物,當其寬度不大于20m時,,可僅沿網邊敷設一圈避雷帶,。 每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω,但對本規范第2.0.4條二款所規定的建筑物則不宜大于10Ω,。其接地裝置宜與電氣設備等接地裝置共用,。防雷的接地裝置宜與埋地金屬管道相連。當不共用,、不相連時,,兩者間在地中的距離不應小于2m。 在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體,。
一工業建筑,,金屬彩板屋面,鋼結構,,鋼柱跨距30m,,如按二類防雷建筑物考慮的話,引下線間距不應大于18m,,現在不知如何解決這個問題,?建筑物四周通透,沒有任何圍墻,。請有經驗的提出解決方案,,謝謝。
最近做一個工程,一個綜合樓,,其實就是一個高級會所,,里面有泳池、包廂,、客房,、茶室等,,在湖邊,長70m,,寬54m,,建筑物最高點17.5m,一共三層,,坡屋頂,,琉璃瓦。我按這個高度和面積算了一下雷計次數約為0.08,。這是問題來了,,根據防雷規范,我認為應該按一般民用建筑,,是三類防雷,,但有人提出應該按省部級建筑及重要人員聚集的場所,應該是二類,,理由是萬一來個政府官員什么的,。我就納悶了,主席總理還下基層考察了,,是不是所有的建筑都應該至少二類防雷啊~
建筑防雷設計的有關問題
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間。
現有一6層舊樓,,原來樓頂只有一個避雷針的防雷措施?,F(xiàn)業主想把大樓改為辦公樓,按三類防雷做防雷措施,。有如下方案:1,、天面裝接閃帶,支架用膨脹螺栓固定在女兒墻上,。2,、四角和側面共6條專用引下線。3,、接地極是問題,,因大樓部份外墻與民居相鄰(間隔小于0.8m),沒法在大樓四周做一個環形接地極,有什么好的解決方法,。另外這類后補措施還要注意那些問題,請大家給點意見,。