一類與二類區分在于是否會造成巨大破壞和人身傷亡,,但是規范上并沒有做具體規定,,多大才算巨大,,完全憑各人判斷嗎,?不同性格的人勢必會有不同的自我定量標準,,顯然這不行,。請問有什么規范或書上對各種現場有較詳細的說明與區分?另外我想問一下單獨的小型汽油存儲間,一般只有十個平方左右,,里面只存放四,、五桶汽油,,應該算幾類防雷建筑,?
廠房內有大量的機床等金屬設備,容易引起雷擊,,一般應該算幾類防雷建筑?現在接觸到一個表面處理車間,,里面有大量進行電鍍的液體,,比較潮濕,請問應該算幾類防雷建筑,?
好像規范已經不提“均壓環”這個東西了呢,?只是要求超過45米的金屬窗,、欄桿等大件金屬物要與防雷裝置連接~而防側擊雷的方法也沒有提及“均壓環”這個東西!,!~個人認為不需要設置,。但是偶爾碰到審圖的竟然要求!
我們公司有一三類防雷建筑,,會審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,,但是設計師不同意,請問總等電位的連接必須做成明敷的么?明設既不美觀,,也不節約,。
各位大俠好,!建筑高度為98米,設計說明中載明本建筑為三級防雷,。請問,,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環?要是需要做的話應該怎么做,?非常感謝?。。,?!
小弟剛畢業再一家大型設計院工作,做了一個月發現對于一般工程的電氣設計都不要求出計算書,,因此許多設計人員對三類防雷建筑物的防雷設計,,不再進行設計計算,僅憑經驗而設計,。據JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,,只有在N≥0.06才設置三級防雷,而現在設計院只要接到中小型建筑就都按三類防雷來做,,我覺得這樣使有些工程提高了防雷級別,,增加了工程造價,但是看了很多資料和手冊都沒有做三類以下的防雷說明了?,F(xiàn)在想請問一下各位網易前輩當遇到N<0.06的情況是不是就不再做防雷設計,,還是有其他做法,謝謝~~~
地點:上海楊浦,,18層純住宅,,53.5m高,60m長,,14.5m寬本人計算結果:第三類防雷建筑物防雷辦雷電評估:第二類防雷建筑物大家覺得應該是第幾類,?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,我想問下主樓60米高,,附帶裙樓37米高,,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計,?,?我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,,
第一次遇到一個第一類防雷建筑,,請問第一類防雷建筑是否不允許利用金屬屋面做接閃器,?是否可以用鋼柱做引下線?鋼柱是否可以做引下線確實挺糾結啊,,規范沒有明確說必須設專用引下線,。能否從原理上說。
第一類防雷建筑的接閃器采用獨立裝設避雷針會架空避雷線(網),。避雷針是安裝在建筑物突出部位或獨立裝設的針形導體,,通常采用鍍鋅圓鋼或鍍鋅鋼管制成。避雷線通常裝設在架空輸電線路上面的導線,,一般采用截面積不小于35mm2的鍍鋅鋼絞線,。架空避雷網相當于架設在屋面上空縱橫敷設的避雷帶組成的網絡。
第三類防雷建筑物的防雷措施 第三類防雷建筑物防直擊雷的措施,,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器,。避雷網(帶)應按本規范附錄二的規定沿屋角、屋背,、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設,。并應在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×l6m的網格。 平屋面的建筑物,,當其寬度不大于20m時,,可僅沿網邊敷設一圈避雷帶。 每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω,,但對本規范第2.0.4條二款所規定的建筑物則不宜大于10Ω,。其接地裝置宜與電氣設備等接地裝置共用,。防雷的接地裝置宜與埋地金屬管道相連。當不共用,、不相連時,,兩者間在地中的距離不應小于2m。 在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體,。
一工業建筑,,金屬彩板屋面,鋼結構,,鋼柱跨距30m,,如按二類防雷建筑物考慮的話,引下線間距不應大于18m,,現在不知如何解決這個問題,?建筑物四周通透,沒有任何圍墻,。請有經驗的提出解決方案,,謝謝。
最近做一個工程,一個綜合樓,,其實就是一個高級會所,,里面有泳池、包廂,、客房,、茶室等,在湖邊,,長70m,,寬54m,建筑物最高點17.5m,,一共三層,,坡屋頂,,琉璃瓦。我按這個高度和面積算了一下雷計次數約為0.08,。這是問題來了,,根據防雷規范,我認為應該按一般民用建筑,,是三類防雷,,但有人提出應該按省部級建筑及重要人員聚集的場所,應該是二類,,理由是萬一來個政府官員什么的,。我就納悶了,主席總理還下基層考察了,,是不是所有的建筑都應該至少二類防雷啊~
建筑防雷設計的有關問題
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間。
現有一6層舊樓,,原來樓頂只有一個避雷針的防雷措施。現業主想把大樓改為辦公樓,,按三類防雷做防雷措施,。有如下方案:1、天面裝接閃帶,,支架用膨脹螺栓固定在女兒墻上,。2、四角和側面共6條專用引下線,。3,、接地極是問題,因大樓部份外墻與民居相鄰(間隔小于0.8m),沒法在大樓四周做一個環形接地極,,有什么好的解決方法,。另外這類后補措施還要注意那些問題,請大家給點意見,。
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分組成。 2,、接閃器有避雷針,、避雷網、避雷帶等,。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2,。
最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防,、設備用房和車庫。地上一至三層為商務辦公,,四至十九層為大開間辦公,。地下三層為裙房,長71.9M,寬34.5M,,高14.1m,中間從四層起為塔樓,,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當?shù)啬昀妆┤諡?3d/a,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,,按一般性高層民用建筑,,應為三類,而審圖認為是二類,。他的依據是應算人員密集的公共建筑,,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會、展覽,、博覽,、體育、商業,、影劇院,、醫院、學校等建筑物,。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,,但實際是辦公功能,。應為一般性民用建筑。