小弟剛畢業再一家大型設計院工作,,做了一個月發現對于一般工程的電氣設計都不要求出計算書,,因此許多設計人員對三類防雷建筑物的防雷設計,,不再進行設計計算,僅憑經驗而設計,。據JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,,只有在N≥0.06才設置三級防雷,而現在設計院只要接到中小型建筑就都按三類防雷來做,,我覺得這樣使有些工程提高了防雷級別,增加了工程造價,,但是看了很多資料和手冊都沒有做三類以下的防雷說明了?,F(xiàn)在想請問一下各位網易前輩當遇到N<0.06的情況是不是就不再做防雷設計,還是有其他做法,,謝謝~~~
第三類防雷建筑物的防雷措施 第三類防雷建筑物防直擊雷的措施,,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器。避雷網(帶)應按本規范附錄二的規定沿屋角,、屋背,、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設。并應在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×l6m的網格,。 平屋面的建筑物,,當其寬度不大于20m時,可僅沿網邊敷設一圈避雷帶,。 每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω,,但對本規范第2.0.4條二款所規定的建筑物則不宜大于10Ω。其接地裝置宜與電氣設備等接地裝置共用,。防雷的接地裝置宜與埋地金屬管道相連,。當不共用、不相連時,兩者間在地中的距離不應小于2m,。 在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。
我們公司有一三類防雷建筑,,會審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,,但是設計師不同意,請問總等電位的連接必須做成明敷的么,?明設既不美觀,,也不節約。
各位大俠好!建筑高度為98米,,設計說明中載明本建筑為三級防雷,。請問,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環,?要是需要做的話應該怎么做,?非常感謝!?。,。?/p>
最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防,、設備用房和車庫,。地上一至三層為商務辦公,四至十九層為大開間辦公,。地下三層為裙房,,長71.9M,寬34.5M,高14.1m,中間從四層起為塔樓,,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當?shù)啬昀妆┤諡?3d/a,,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高層民用建筑,,應為三類,,而審圖認為是二類。他的依據是應算人員密集的公共建筑,,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會,、展覽、博覽,、體育,、商業,、影劇院、醫院,、學校等建筑物,。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能,。應為一般性民用建筑,。
地點:上海楊浦,18層純住宅,,53.5m高,,60m長,14.5m寬本人計算結果:第三類防雷建筑物防雷辦雷電評估:第二類防雷建筑物大家覺得應該是第幾類,?
我是新手,,剛做第三類防雷檢測,主要是建筑物,。請問做三類建筑物防雷檢測主要檢測什么項目譬如是電阻土壤率 接地電阻測試 等電位 ,。在防雷檢測中T1T2T3檢測的是什么點。是是在屋滴檢測的么,,是否是引下線和接閃器焊接處的過度電阻,?
第一類防雷建筑的接閃器采用獨立裝設避雷針會架空避雷線(網)。避雷針是安裝在建筑物突出部位或獨立裝設的針形導體,,通常采用鍍鋅圓鋼或鍍鋅鋼管制成。避雷線通常裝設在架空輸電線路上面的導線,,一般采用截面積不小于35mm2的鍍鋅鋼絞線,。架空避雷網相當于架設在屋面上空縱橫敷設的避雷帶組成的網絡。
《建筑物防雷設計規范GB 50057-2010》4.5.1 當一座防雷建筑物中兼有第一,、二、三類防雷建筑物時,,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定:2 當?shù)谝活惙览捉ㄖ锊糠值拿娣e占建筑物總面積的30%以下,,且第二類防雷建筑物部分的面積占建筑物總面積的30%及以上時,,或當這兩部分防雷建筑物的面積均小于建筑物總面積的30%,但其面積之和又大于30%時,,該建筑物宜確定為第二類防雷建筑物,。但對第一類防雷建筑物部分的防閃電感應和防閃電電涌侵入,應采取第一類防雷建筑物的保護措施,。3 當?shù)谝?、二類防雷建筑物部分的面積之和小于建筑物總面積的30%,且不可能遭直接雷擊時,,該建筑物可確定為第三類防雷建筑物,;但對第一、二類防雷建筑物部分的防閃電感應和防閃電電涌侵入,,應采取各自類別的保護措施,;當可能遭直接雷擊時,宜按各自類別采取防雷措施,。3.0.3.9 預計雷擊次數大于0.05次/a的部,、省級辦公建筑物和其他重要或人員密集的公
建筑物在10米左右,,建筑物已作防雷,。突出建筑物外墻1米左右的一圈挑檐,挑檐距地面高度在2米左右,,挑檐本身高度在1米左右,,想問一下挑檐用作防雷嗎?
我所在的工地是佛山一個大樓盤,4座21層,2座27層.由于去年底防雷做的實在很差(好多地方都是無預留到接地端子,9層或10層以上的等電位好多無燒接一起)!但他們的施工單位老板就扯皮:電氣接地是不大于4歐母,我的防雷不大于10歐母.到時候綜合接地如果達不到不大于1歐母的話,不關他們的事!當時我就發單強制要求檢驗合格之后我才給予支付款項!看看大家有無遇到一樣的問題呢?
沒有弄懂圖中公式4.4.7的最后一個參數的值該如何???哪位知道的給回復一下,謝謝您的回復,。
有一棟普通辦公樓,,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎,?
我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,,都不一樣,。是否按照兩者嚴格的執行?
一類與二類區分在于是否會造成巨大破壞和人身傷亡,,但是規范上并沒有做具體規定,多大才算巨大,,完全憑各人判斷嗎,?不同性格的人勢必會有不同的自我定量標準,顯然這不行,。請問有什么規范或書上對各種現場有較詳細的說明與區分,?另外我想問一下單獨的小型汽油存儲間,一般只有十個平方左右,,里面只存放四,、五桶汽油,應該算幾類防雷建筑,?
我馬上要做一個球狀建筑物(超市),,就像一個半球扣在地上,直徑50米,,高25米的鋼架結構,,外表面均為玻璃,請教高手防雷和接地該怎么做法,?
一個工廠的二層辦公樓,,長約50米,,寬約20米,高約8米,,該地區年平均雷暴日為12.9天,,經計算年雷擊次數為0.0075次/年,我沒有設計防雷,,我依據新民規認為它不屬于三類防雷建筑,,而且該建筑物也不在空曠地方建設??蓪張D的非要讓我補充防雷設計,,大家說說審圖的意見對還是不做防雷設計對?不過最后為了過關我還是做了防雷設計,。我不是怕多畫一張圖,也不是對審查圖紙的同志有意見,,而是我想知道誰對,?對的理由是什么?錯的理由又是什么,?[ 本帖最后由 gsjqqxy 于 2008-10-18 00:52 編輯 ]
建筑物防雷的分類及措施 作者:劉屏周 時間: - 摘要:建筑物應根據其重要性,、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類 關鍵詞:建筑物防雷 分類 防雷措施 1.1建筑物防雷的分類建筑物應根據其重要性,、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類,。1.應劃為第一類防雷建筑物:一,、凡制造、使用或貯存炸藥,、火藥,、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,,因電火花而引起爆炸,,會造成巨大破壞和人身傷亡者。二,、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物,。三、具有1區爆炸危險環境的建筑物,,因電火花而引起爆炸,,會造成巨大坡壞和人身傷亡者。2.應劃為第二類防雷建筑物:一,、國家級重點文物保護的建筑物,。二、國家級的會堂,、辦公建筑物,、大型展覽和博覽建筑物、大型火車站,、國賓館,、國家級檔案館、大型城市的重要給水
一工業建筑,金屬彩板屋面,,鋼結構,,鋼柱跨距30m,,如按二類防雷建筑物考慮的話,引下線間距不應大于18m,,現在不知如何解決這個問題,?建筑物四周通透,沒有任何圍墻,。請有經驗的提出解決方案,,謝謝。
現有綜合樓,一至四層為商業,,五至十二層為賓館,,每層面積為1580平方米,現計算年雷擊次數N=0.0782次/a,,這個建筑物的防雷設計是應該按二類防雷還是三類防雷考慮,?(這個建筑物可以按人員密集場所考慮嗎?如果按人員密集場所考慮,,就應該按二類防雷考慮了)