首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分組成,。 2,、接閃器有避雷針、避雷網,、避雷帶等,。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2,。
◆◆ 建筑防雷接地工程圖 ◆◆ 一、施工說明 (1)避雷帶,、引下線均采用25×4的扁鋼,,需鍍鋅或做防腐處理。(2)引下線在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,,用50 mm硬塑料管保護,。(3)本工程采用25×4扁鋼做水平接地體,,繞建筑物一周埋設,其接地電阻不大于10Ω,。施工后達不到要求時,,可增設接地極。(4)施工采用國家標準圖集D562,,
知識點:文物建筑防雷技術
古建筑一般是指古人遺留下來的具有較長歷史年代的寺,、廟、殿,、樓,、塔等建筑,它是研究古代社會政治經濟,、文化藝術,、宗教信仰的歷史資料,也是人類文化遺產的瑰寶,。由于古建筑多為木結構,,火災荷載較大,一旦遭雷擊起火,,火勢易蔓延,,可能造成難以挽回的損失。而我國現存古建筑的防雷還存在許多問題,,比如防雷引下線少,,不易采取均衡電位措施,沒有防球雷措施等,。因此陜西偉信防雷公司介紹幾種常見的防雷技術,,希望對古建筑防雷工作有所啟示。 一,、關于古建筑物防雷類別的確定 目前普遍將國家防雷標準《建筑物防雷設計規范》(GB50057-94,,2000版)作為新、改,、擴建建筑物防雷標準執行,。如何根據古建筑物的特殊結構和對防雷的要求,將古建筑物防雷標準納入到GB50057-94之中,,確定古建筑物防雷類別,是做好古建筑防雷工程設計,、施工的基礎,。 按G
建筑電氣工程防雷接地技術交底
建筑防雷工程與設計_第三版_梅衛群江燕如OCR精簡版,今天腦子一抽就下載并精簡了這個文件,,大家分享一下吧,。,。。
一,、概述 雷電是一種自然放電現象,。由于雷電放電電壓高、放電時間短,,它的產生人類目前無法控制,。雷云的生成、移動,、放電的整個過程伴隨多種物理效應,,如:靜電感應、高溫高熱,、電磁輻射,、光輻射等;這些物理效應的共同作用已嚴重危害室內弱電設備的安全運行,,甚至危及工作人員的安全,。雷電災害嚴重性還表現在波及面廣,主要有兩個方面的因素,,首先積聚大量電荷的雷云有較大的活動范圍及其放電過程的輻射范圍可覆蓋達幾十公里的范圍,,其次地面各種網絡( 電力、通信等網絡)的相互滲透,、錯綜復雜,,使雷電災害的范圍進一步擴大。 在雷擊中心數公里范圍內都可能產生危險過電壓,,損害線路上的設備,。 隨著現代
大家好,我想問下主樓60米高,,附帶裙樓37米高,,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計,?,?我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,,
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分
一、基礎接地 樁基接地極施工 水平接地極由地梁的主筋構成,,垂直接地極由每樁內2根鋼筋構成,。接地極施工時,樁內的鋼筋與地梁的鋼筋采用不小于∮10圓鋼搭接,,宜采用雙面焊,,焊縫長度≥6d,單面焊接焊接長度≥12d,。柱與梁,、梁與梁、柱與擋土墻地梁之間應用圓鋼焊接連接,,焊接必須采用雙面焊,,以保證總等電位連接地可靠性和安全性。(地梁鋼筋采用螺紋連接時,,螺紋連接處必須用Φ10圓鋼作跨接焊)鋼筋彎曲半徑不小于10d,、特殊情況不小于6d。
建筑防雷接地工程工藝流程: 施工準備→接地裝置安裝→引下線暗敷→避雷帶支架制作安裝→支架→避雷網安裝→避雷針安裝→接地電阻測試 基本知識: 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分組成,。 2,、接閃器有避雷針、避雷網,、避雷帶等,。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4,、接地裝置分為人+工接地體和自然接地體,。 要求: 1,、材質符合規范和設計要求,,連接可靠,防腐措施到位,,接地系統暢通,、完整。 2,、利用建筑物基礎鋼筋做接地體和引下線連接規范,,資料齊全;避雷帶,、接地線安裝順直,、美觀
【作 者】梅衛群,江燕如編著 【叢書名】 【形態項】 495頁 ; 23cm 【讀秀號】000005094980 【出版項】 氣象出版社 , 2004 【ISBN號】 7-5029-3738-2 / TU895 【原書定價】 CNY90.00 網上購買 【主題詞】建筑物(學科: 防雷)建筑物 防雷 【參考文獻格式】梅衛群,,江燕如編著. 建筑防雷工程與設計. 氣象出版社, 2004. 雷電防護系列教材 建筑防雷工程與設計.part1
圖J.1.2-1 TT系統電涌保護器安裝在進戶處剩余電流保護器負荷側3-總接地端或總接地連接帶,;4-Up應小于或等于2.5KV的電涌保護器;5-電涌保護器的接地連接線,,5a或5b,;6-需要被電涌保護器保護的設備;7-剩余電流保護器,,應考慮通雷電流的能力,;F1-安裝在電氣裝置電源進戶處的保護電器;F2-電涌保護器制造廠要求裝設的過電流保護電器,;Ra-本裝置的接地電阻,;Rb-電源系統的接
1、前言 雷擊分為直擊雷,、側擊雷和感應雷等,,為了保護雷區內的人民生命和財產的安全,采用接地裝置將雷擊產生的帶有破壞力的沖擊電流導入大地,。有了良好的接地裝置,,才能可靠避免雷擊產生的破壞。近年來許多工程實踐說明,,選擇合適的接地網的結構可謂至關重要,。如果接地形式選擇不當,當竣工后的建筑物進行接地電阻值的測試時,,可能也達到了國家標準規定的數值(1Ω以下),,但是當有雷擊時,室內的精密儀器或家用電器仍然會受到感應雷的破壞,。 2,、基本接地形式
高層建筑配電系統及綜合防雷的工程設計研究
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間。
建筑防雷設計的有關問題