請教一下,,網絡機房的防雷接地要怎么設計,怎么施工,,用到些什么防雷設備,?有用過OBO的嗎?大約多少錢,!機房面積是74坪QQ:472247855
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分組成,。 2,、接閃器有避雷針、避雷網,、避雷帶等,。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2,。
知識點:防雷施工
在下是剛入行的小蝦,,想請教下各位大師,、各位仁兄關于防雷接地一些基本問題。就是防雷接地工程的工序是怎么樣的呢,?需要做那些內容,?非常感謝!
近來地下室底板施工,,避雷引上線是利用28的鋼筋,,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,甲方要求跨接,,我施工隊伍說不用,,我找了相關的規范和圖集,都沒有明確的說法,,請各位大蝦指教,!
防雷接地部分的教案,ppt格式,,歡迎交流
屋頂防雷接地施工圖這么畫有問題嗎,?
現場情況,,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環,。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,防雷公司說,,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,,防雷器公司說,讓我們接入電源地線上就可以,,前提是地線要真接地,。。我給弄糊涂了,,請指教
論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,,剎那間電流可高達數十萬安培,。盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,,剎那間電流可高達數十萬安培,。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號,、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止。現在,,世界上各種修建,、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的,。 但是,,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力,。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡,。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1、外部防雷包括避雷針,、避雷帶,、引下線、接地極等等,,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,,將也許擊中修建物的雷電經過避雷
15D500防雷與接地設計施工要點
防雷接地系統簡介 外部防雷保護裝置的組成:
對于機房的接地,,我們平時主要是 參考三個規范比較多,。
我們大樓的屋面防雷是采作避雷帶,現在屋面框加梁為30CM,,外墻的單元幕墻為框架梁外60CM,,根據規范的話,如果小于30CM,,應設置在中間,,超出30為外墻進來10CM,現在監理提出要設置在梁的中間,,請教各位,,像我這種情況應該怎么設置。
車間防雷,、接地、照明施工圖