  • 請教大家一個機房防雷接地的問題

    現場情況,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,,防雷公司說,,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,,防雷器公司說,,讓我們接入電源地線上就可以,前提是地線要真接地,。,。我給弄糊涂了,請指教

  • 論網絡機房防雷接地的重要性

    論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培,。盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,,剎那間電流可高達數十萬安培。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號,、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止?,F(xiàn)在,,世界上各種修建、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷,。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的,。 但是,跟著現代電子技能的不斷發展,,很多精細電子設備的運用和聯網,,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓,、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1,、外部防雷包括避雷針,、避雷帶、引下線,、接地極等等,,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,,將也許擊中修建物的雷電經過避雷

  • 實例講解機房防雷接地,,很全面

    對于機房的接地,我們平時主要是 參考三個規范比較多,。

  • 分享下電氣防雷接地的規范

    都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 微波站防雷與接地設計規范

    一,、總則 1. 為根治微波站,特別是高山微波站通過交流電力引線,、微波天線系統以及其它各種進出站的纜線所引入的雷害,達到確保微波站構筑物,、站區工作人員的安全,,以及站內通信設備的安全和正常工作,特制定本規范,。 2. 本規范適用于新建微波站的防雷與接地設計,;對于改建、擴建微波站的防雷與接地設計亦可參照執行,;對微波站的綜合通信樓防雷與接地設計應按《通信局(站)接地設計暫行技術規定》YD26-89執行,。 3. 由于微波站引入雷害的途徑多并且遭受雷害機率高,所以微波站的防雷與接地應進行全方位的綜合治理,。采取泄放,、消峰、均壓等電位的聯合接地設計原理,全面系統地做好微波站的防雷與接地設計,。 4. 為微波站供電的電力電纜及其它進出纜線必須具有金屬外護層或穿金屬管道,并埋設于地下,。 5. 微波站防雷與接地應統籌設計,統籌施工,,加強隨工驗收和維護管理,,以確保微波站防雷與接地的工程質量,做到安全可靠,。 6. 當本規范與國家有關標準矛盾時,,應以國家標準為準。如執行本規范個別條文有困難時,,在設計中應充分論述理由,,提出采取措施的報告,報主管部門審批,。 <

  • 網絡機房的防雷接地該怎么設計和施工,!

    請教一下,網絡機房的防雷接地要怎么設計,,怎么施工,,用到些什么防雷設備?有用過OBO的嗎,?大約多少錢,!機房面積是74坪QQ:472247855

  • 機房設備的防雷接地及環境要求措施

    一、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,,引下線直接與地網線連接,。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地。 3.出人站的電纜金屬護套,,在人站處作保護接地,,電纜內芯線在進站處應加裝保安器。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線,、廣播線,、電視接收天線及低壓架空線等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈,、彩燈及其他用電設備的

  • 關于野外桿塔防雷接地保護的規范

    本帖最后由 電氣新人啦 于 2015-7-4 09:18 編輯 最近野外立水泥桿,,避雷針引入接地的扁鐵是用鐵絲固定的,時間久了必然腐蝕斷開。想讓施工方更改一下措施,,但查不到相關規范,,感覺野外防雷接地的規范不多,求大神幫助一下:Q

  • 關于防雷接地新規范新要求

    今天跟設計院電話聯系,,聽設計人員說設計規范新要求,,柱內鋼筋采用螺紋連接的,不再需要做防雷跨接,,不知道有沒有新的施工規范,,在其中有明確要求啊。知道出處的能提供資料的編號,。沒有明確的資料,,跟監理也扯不清楚,總不能去買本設計規范來吧,,辦技術洽商,,設計院可能不會簽字,麻煩,。 在論壇搜索了哈,,也沒有搜索到相關方面帖子。 另外說明哈,,是重慶地區哈,。

  • 住宅防雷的環型接地網埋深規范有要求嗎,?

    一住宅的鍍鋅扁鋼防雷環型接地網,,設計埋深為自然地面下1米,但施工單位施工時,,埋深深度有3米了,,監理說不行,請問大家行不,?

  • 機房防雷接地工程設計方案

    機房防雷接地工程設計方案目錄: 1,、雷電概述1) 雷電的描述2) 雷電的破壞3) 怎樣進行雷電災害防護4) 常規防雷5) 雷電保護的整體概念2、防雷接地原理1) 接地系統2) 防雷接地3) 接地的種類4) 地網工程概論5) 防雷等電位連接6) 等電位連接的主體及要求3,、項目概述A. 項目勘察的具體情況B. 雷暴區及危險等級C. 客戶要求4,、設計方案A. 引用標準B. 設計方案5、驗收方法6,、工程設計進度表7,、材料匯總表8、工程報價匯總表9,、提供的服務10,、企業簡介11,、參考工程1、雷電概述雷電的描述雷電是由天空中云層間的相互高速運動,、劇烈磨擦,,使高端云層

  • 請教大蝦們一個接地防雷的規范問題,,

    也不知有沒發錯地方,。《計算站場地安全要求》(GB 9361-88)有條規范要求:計算機專用地線要與大樓鋼筋和各種金屬管道絕緣,,我在查閱相關規范后,,認為這一條和出自于2004年實施的《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB 50343-2004) 在接地要求上有部分沖突,(GB 50343-2004原文:防雷接地應與交流工作接地,、直流工作接地,、安全保護接地共用一組接地裝置,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定,。接地裝置應利用建筑物的自然接地體(指主體鋼筋),,當自然接地體的接地電阻達不到要求時必須增加人工接地體。因后者是較新頒布的國家規范,,應該是以新規范的要求設計和施工還是,?順便說一句,我是新來的小弟,,請多關照,!————————————————————俺是做機房的王二,希望和大家多交流,。

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。