  • 新手請教:過濾保安器問題

    想請教各位高手 :在純水機設備中,,保安過濾器里裝的什么濾料呀?在整個工藝中起什么作用,?先謝謝各位

  • 請問NJL-1型號保安器為什么合不上,?

    一臺50kva變壓器控制柜中的NJL-1型號的保安器,將其2路出線全部斷開,,在空開上部帶一個200w燈泡,然后跳閘,。更換了新的保安器和接觸器,,故障不能排除,,隨后將柜子內部線路全部更換,還是不能排除,。真是奇怪了,,請問零線接地扁鐵接觸不好,,是否也會出現此故障,?

  • 請問下圖中漏電流保安器是什么?

    請問下圖中漏電流保安器是什么,?

    請問下圖中漏電流保安器是什么?謝謝!暈死了,!在線等,萬分感謝,!

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級,?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放,。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),,對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇,。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷,。

  • 雙電源接觸器問題,進線總的保安器老跳閘

    雙電源接觸器問題,,進線總的保安器老跳閘

    如圖,兩個電源多配置了保安器,,接觸器在有主電源的時候,,備用電源不會工作,接線備用電源線圈接在主電源的常閉端口上,。為什么在備用電源投運的時候,,主電源來電源的時候,會造成主電源跟備用電源的保安器多會跳閘,,有什么解決的辦法沒呢,,請高手指教,謝謝,。

  • 【請教】雙電源接觸器,進線總的保安器老跳閘

    【請教】雙電源接觸器,,進線總的保安器老跳閘

    如圖,兩個電源多配置了保安器,,接觸器在有主電源的時候,,備用電源不會工作,接線備用電源線圈接在主電源的常閉端口上,。為什么在備用電源投運的時候,,主電源來電源的時候,會造成主電源跟備用電源的保安器多會跳閘,,有什么解決的辦法沒呢,,請高手指教,謝謝,。

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計?,?我用滾球法計算避雷針時,,樓高比滾球半徑還高,

  • 防雷接地工程是如何施工的,?

    防雷接地工程是如何施工的,?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分

  • 防雷接閃器如何選擇和布置

    知識點:接閃器

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?

  • 室外照明的防雷怎么解決

    室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,,具體怎么做呢,?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎,?望高手解答?。?/p>

  • 防雷接閃器如何選擇和布置,?

    知識點:接閃器

  • 防雷接閃器的選擇和布置

    知識點:接閃器

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎,?,?我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,??,?謝謝

  • 關于電纜與防雷分區的問題

    戶外電纜在規范的圖例中都歸入LPZ0區,。我覺得有問題。按照規范對防雷區的文字定義:LPZ0區:本區內電磁場強度沒有衰減,。LPZ1區:本區內電磁場強度可能衰減,,這取決于屏蔽措施。如果戶外電纜是穿鋼管引入的呢,,電纜在鋼管內,,鋼管內的電磁場強度肯定有很大衰減,鋼管內的電纜怎么能算在LPZ0區,?同理用鎧裝電纜或屏蔽電纜,,其線芯能算在LPZ0區?我認為這種情況下只能把鋼管,、鎧裝層,、屏蔽層算入LPZ0區,內部線芯算在LPZ1區,,按LPZ1區的條件選SPD即可,。