請教一下,,網絡機房的防雷接地要怎么設計,,怎么施工,,用到些什么防雷設備,?有用過OBO的嗎,?大約多少錢,!機房面積是74坪QQ:472247855
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分
雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,,即:遠點雷擊,、近點雷擊和錯相位雷擊,。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動,。在下雨天氣,,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,,從而因較高的電壓損毀用電設備,。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊,。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題,。避雷針引下線由于電感作用,,最大只能將50 %的電流引入大地。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,,其余則通過地面有連接的水管,,電力屏蔽槽等聯合引雷,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,,通過邏輯地 線入地,。其中包括UPS的輸入、輸出的火線對地線端,。為此,,必須對UPS及重要用電設備如小型機、服務器等設備進行等電位保護,,對網絡端口進行保護,,堵死一切雷電導入的端口,才
自己前一段時間做的一個項目的照片發出來點評一下
本帖最后由 pheinue 于 2015-9-1 17:49 編輯 一直在論壇學習,,受益匪淺,。正好一個機房快完成了,放幾張圖給大家看看,。
雷擊的種類電力線是雷電侵入的重要渠道,,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊,、近點雷擊和錯相位雷擊,。1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,,雷擊高壓
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分組成。 2,、接閃器有避雷針,、避雷網、避雷帶等,。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2,。
知識點:防雷施工
在下是剛入行的小蝦,,想請教下各位大師、各位仁兄關于防雷接地一些基本問題,。就是防雷接地工程的工序是怎么樣的呢,?需要做那些內容?非常感謝,!
近來地下室底板施工,,避雷引上線是利用28的鋼筋,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,,甲方要求跨接,,我施工隊伍說不用,我找了相關的規范和圖集,,都沒有明確的說法,,請各位大蝦指教!
2003年施工完成.主機為3臺常青樹+1臺30HXC.
防雷接地部分的教案,ppt格式,,歡迎交流
屋頂防雷接地施工圖這么畫有問題嗎,?
現場情況,,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環,。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,防雷公司說,,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,,防雷器公司說,,讓我們接入電源地線上就可以,前提是地線要真接地,。,。我給弄糊涂了,請指教
論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培,。盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,,剎那間電流可高達數十萬安培,。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號,、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止。現在,,世界上各種修建,、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的,。 但是,,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力,。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡,。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1、外部防雷包括避雷針,、避雷帶,、引下線,、接地極等等,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,,將也許擊中修建物的雷電經過避雷
多層建筑的防雷裝置如何施工 沿屋脊,、屋檐及屋面兩側的斜邊上裝避雷帶;若屋面為平頂,則沿屋面四周或女兒墻上架設避雷帶,,避雷帶距外墻邊的距離宜小于或等于避雷帶支起的高度,。 為避兔接閃部分的振動力,可將避雷帶支起10~20cm,,支點間距不應大于1.5m,,一般取1m。若屋頂有水箱,,因水箱高出屋頂,,因此在水箱頂部四周亦應安裝避雷帶。采用避雷帶防雷時,,屋面上任何一點距避雷帶的距離不應大于10m,。如果屋面寬度超過20m時,可增加避雷帶,,用避雷帶組成20m×20m的網格,。 避雷帶一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼做成,女兒墻上的避雷帶也可用裝飾金屬欄桿,。避雷帶至少有兩根引下線和防雷接地極相連,,引下線應對稱設置。引下線之間距離對于一般建筑不大于24m,。引下線可明裝亦可暗裝,明裝一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼,,明裝引下線與建筑物墻面間隙一般不小于15mm,。明裝引下線是在建筑物外墻土建施工完后進行的。當引下線與支架焊接連接時,,在引下線與墻之間應襯墊鐵皮,,避免焊接飛濺沾污墻面。焊接完后再拿走鐵皮,。暗裝引下線則利用柱頭主鋼筋,,這在土建施工時完成。<
15D500防雷與接地設計施工要點
防雷接地系統簡介 外部防雷保護裝置的組成: