家里裝修,準備購買施耐德的強電,。準備選施耐德A9系列斷路,,想請教下家里是否需要購買欠壓保護器,過壓保護器,,浪涌保護器,。欠壓,過壓,,浪涌,,總斷路器;應該怎么排列,。謝謝
電涌保保護器施耐德電氣公司的電涌保護器系列產品具有放電電流大,,保護水平低,響應時間快,,使用壽命長等優點,,廣泛應用于低壓配電系統和重要設備的防雷及抗電磁脈沖保護。全系列產品共分為五大類: PRD系列更換式電涌保護器用于低壓系統的抗電磁脈沖保護,,它可換部分能夠迅速被替換,,它不僅帶有可視的指示窗口,,還能夠過程傳輸“可更換部分需要更換”的信息ST系列固定式電涌保護器用于TN-S,、TN-C的供電系統,并禁止用在IT系統用途架空進線保護PRF1系列電涌保護器單極的,,用在低壓系統直擊雷的保護PRI系列電涌保護器用于保護數字網絡中的敏感設備,、自動化系統(工作電壓12-48)計算機網絡、數據網絡(工作電壓6V)PRC系列 用于模擬通信網絡保護
知識點:組合型電涌保護器
本人從事防雷行業多年,,對防雷產品、防雷工程,、防雷設計等都甚為熟知,,中國氣象學會防雷研究會會員,希望能多和大家進行這方面的探討,。歡迎給我留言,,或者在此留下問題,或者致電13391531171雷公
防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害,。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述,。浪涌保護器又稱SPD,、防雷器、電涌保護器或避雷器,,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,,泄放到大地,保護電子設備免受“浪涌”的損害,,從而達到保護設備的目的,。目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,,加入少量的鉍,、鈷、鉻,、錳,、銻等金屬氧化物作為添加劑,經過混料,、適粒,、線型,在1000℃,;以上的高溫下燒制而成,,形狀呈圓餅形或環形,它有著優異的非線性物性,,非線性系數α可低達0.01~0.04,。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,它對過電壓響應時間非???,通流能力也很高,。整體來講防雷工作可分為防直擊雷和防感應雷,也可以理解為內部防雷和外部防雷,。過電壓的保護也屬防雷工作范疇,,應涵蓋在內部防
公司做了一個家屬樓的配電箱項目,。結果防雷驗收意見中一條,浪涌保護器的地線不符合防雷規范要求,。40KA的要求地線用10平方毫米的雙色銅線 ,,100KA的要求地線要求用16平方毫米的雙色銅線,我想請教一下,,這些要求有強條嗎,?
防雷和選擇電涌保護器和相關問題摘要:本文簡要闡述了直擊雷產生的電效應、熱效應和機械效應常造成火災,,建筑物損壞和人身傷亡等災害,以及電涌保護器(SPD)的作用和選擇,。關鍵詞:直擊雷、雷擊電磁脈沖防護,、電涌保護器,。1.直擊雷和雷擊電磁脈沖防護 直擊雷產生的電效應、熱效應和機械效應常造成火災,,建筑物損壞和人身傷亡等災害,。人們為了對直擊雷進行防護,多年以來采用Franklin避雷針(由接閃器,、引下線和接地裝置組成)實現直擊雷防護,,有效地保護了各種建筑物和工業設施,減少雷害的發生,。伴隨直擊雷同時產生的雷擊電磁脈沖(LEMP)的防護是隨著微電子技術發展提出的,,這是因現代電氣和電子系統中廣泛的應用的集成電路和其他微電子器件耐受雷擊電磁脈沖的能力極低,用避雷針防雷不但不能保護電氣,、電子系統的安全,,通過避雷針的雷電流周圍產生的強電磁脈沖會導致電氣、電子系統微電子器件劣化,、損壞,,嚴重時導致系統癱瘓造成經濟損失和人身傷害。 電氣和電子系統的雷擊電磁脈沖的防護應采用直擊雷防護,、屏蔽,、等電位連接、共用接地和右進出系統的各端口安裝電涌
大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866
不錯的施耐德繼電保護裝置說明書,,還帶邏輯圖,。
現在該保護模塊的AP指示燈亮,廠家說明書上寫著,,此AP指示燈的含義是:自動保護(起溫或短路高于斷路器容量)將斷開斷路器,。并且寫著:注意!如果斷路器保持合閘且AP LED保持顯示請聯系施耐德電氣售后服務部門,。大家就此問題,,如果知道的話,請解釋以下,,會有什么原因導致的,,我們這里運行的好好的,AP燈亮,,也沒有發現什么問題,,也能消除。
當正常工作時本身只有微安級的漏電流,,它對過電壓響應時間非常快,,通流能力也很高,。
目前防雷的產品主要有浪涌(即防雷保護器)和避雷器,,很多朋友搞不懂這兩種避雷產品有什么區別,應該如何選用這兩種避雷產品,。雖然浪涌保護器和避雷器都有防止過電壓,,特別是防止雷電過電壓的功能,但在應用上還是有許多區別,。1,、避雷器有多個電壓等級,從0.38KV低壓到500KV特高壓均有,,而浪涌保護器一般只有低壓產品,。2、避雷器多安裝在一次系統上,,防止雷電波的直接侵入,,而浪涌保護器大多安裝在二次系統上,是在避雷器消除了雷電波的直接侵入后,,或避雷器沒有將雷電波消除干凈時的補充措施,。3、避雷器是保護電氣設備的,,而浪涌保護器大多是為保護電子儀器或儀表的,。4、避雷器由于接于電氣一次系統上,,要有足夠的外絕緣性能,,外觀尺寸比較大,而浪涌保護器由于接于低壓,,尺寸制作的可以很小,。
圖紙簡介: 本圖紙為施耐德保護與VD4控制的原理標準圖紙,圖紙內容比較詳細,,可以拿來直接使用,,也可參考學習,有需要的朋友可以下載,。 投稿網友: llm7809 上傳時間: 2012-08-31
低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系,。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明,。不要跟我說憑經驗,,我讀書少,不要騙我:Q
圖紙漏畫了消防部分,。雙電源開關進線隔離開關前端接浪涌保護開關,,這樣畫是保護進線電源?為什么要這樣畫,,與雙電源下端接浪涌保護器有何不同之處,,各個有何用,請指點,。
本來基站空調1,2,3用的都是配電用脫扣器 MIC 2.2 40A ,,整定到32A。 現在車間工人將基站空調3誤裝成了電機保護型脫扣器MIC 2.2M 50A,,整定到32A,。 問題來了,這三個空調都是一樣的,,現場客戶反饋基站空調3斷路器總是跳閘,,我想問問這是為什么?電機保護型誤用成配電的跳閘我能理解,,但是反過來為什么也會跳,?
[轉帖]防雷和選擇電涌保護器(SPD)和相關問題<摘要> 本文介紹了綜合防雷和選擇電涌保護器(SPD)應考慮的因素、SPD的自保護和后備保護和安裝時具體注意事項.<關鍵詞> 雷擊電磁脈沖(LEMP)電涌保護器(SPD)1.直擊雷和雷擊電磁脈沖防護直擊雷產生的電效應,、熱效應和機械效應常造成火災,,建筑物損壞和人身傷亡等災害。人們為了對直擊雷進行防護,,多年以來采用Franklin避雷針(由接閃器,、引下線和接地裝置組成)實現直擊雷防護,有效地保護了各種建筑物和工業設施,,減少雷害的發生,。伴隨直擊雷同時產生的雷擊電磁脈沖(LEMP)的防護是隨著微電子技術發展提出的,這是因現代電氣和電子系統中廣泛的應用的集成電路和其他微電子器件耐受雷擊電磁脈沖的能力極低,,用避雷針防雷不但不能保護電氣,、電子系統的安全,通過避雷針的雷電流周圍產生的強電磁脈沖會導致電氣,、電子系統微電子器件劣化,、損壞,,嚴重時導致系統癱瘓造成經濟損失和人身傷害。電氣和電子系統的雷擊電磁脈沖的防護應采用直擊雷防護,、屏蔽,、
SPD保護器的選型根據什么,?和電源系統的計算電流有關嗎?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,,40KA,,32KA等)是根據什么確定的。有人說說嗎,?想象了,。
由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地,。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放,,對于有可能發生直接雷擊的地方,,必須進行CLASS—I的防雷。第二級防雷器是針對前級防雷器的殘余電壓以及區內感應雷擊的防護設備,,對于前級發生較大雷擊能量吸收時,,仍有一部分對設備或第三級防雷器而言是相當巨大的能量會傳導過來,需要第二級防雷器進一步吸收,。同時,,經過第一級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射LEMP,當線路足夠長感應雷的能量就變得足夠大,,需要第二級防雷器進一步對雷擊能量實施泄放,。第三級防雷器是對LEMP和通過第二級防雷器的殘余雷擊能量進行保護。 1,、