與電纜電線截面有什么關系,謝謝!!
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器,?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個?2,、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A,;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個,?
我們有一個小泵房,,內有5臺水泵,,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,,由配電室引入泵房,,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,,這樣的話需要拐兩個彎,,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題,。不知道我這樣做到底可不可以,?望大蝦們賜教!,!不勝感激?。。,?!
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
求:電纜選擇穿管的經驗數據表
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢,?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對,?,??,?,??[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難,?
下午看別人畫的系統圖,,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,當然是三相進線,,我問為什么,,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,,完全可以啊,,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,,大俠們給說說,,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,,我建議改成4個的,,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,,關于電纜的選型還希望大家多多指教,,謝謝各位
電纜線作為照明線路,,YJV3*2.5,,穿電線管DN25敷設,應該套取什么定額呢,,管內穿線,,還是電纜敷設?,,謝謝各位高手給指點一下吧,,急用?。?!
低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A。我問開關廠家,,現在我如果將Ir1調整到125A,,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,說什么它的額定電流是250A,,Ir1只是長延時,。不懂?,?,??
我們公司有一臺設備,,其電機是50KW的,,用的是75的銅芯電纜,我算了一下,,50KW的電機的電流大約是100A,,我又查了一下書籍,100A的電流用25的電纜就夠了,,為什么用了75的,?我弄不明白,請大家賜教,。
電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
以前做強電的要多一些,,所以對弱電一些設計不是很了解,,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標,?應該如何選擇,?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,,不要笑話我哈,。謝謝
選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]
如題請教:如何根據功率選擇電纜呢,?例如:功率為150KV的設備,,應該選擇多大的電纜呢?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系,。請各位賜教,,多謝!
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
三相四線制系統:2芯用于單相電源,,3芯用于電動機,4芯用于帶控制柜等普通供電系統,;三相五限制系統:3芯用于單相電源,,4芯用于帶電動機系統,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統,!正在準備電纜標書,,但一直沒有徹底弄明白,,現想弄明白各種芯線的用途,,以便正確估計數量,請各位多多指點,!謝謝,!
本人新入行,,請各位幫我看下電纜選擇的問題,,用電負荷為266KW,,電纜懸著穿管埋地敷設,長度大約為230米 ,,電纜溝內還有很多其他負荷用的電纜大約20多根,,請問我這的負荷應該如何選擇電纜截面積?謝謝大家了,。
比如說,,一棟住宅樓,,5+1形式,三單元,,30戶,還有6戶單買閣樓總負荷276KW,,需用系數取的是0.65算出電流是302.87A怎么選相應的電纜啊選用YJV22 4X120+1X70 324A(空氣) 320A(埋地)還是YJV22 4X150+1X70 369A(空氣) 361A(埋地)有什么相應原則嗎?謝謝
現在我一個變電站出了多回10KV 630的單芯電纜 我必須做排管過街(盡量少的排管,因?yàn)槌鼍€很多)我聽說單芯需要品字堆疊 請問我最小要多大的管子(200行不,?),,我用鋼管可以嗎? 3根一起不存在渦流了吧,?另外 請教如果我低壓電纜和10KV同排管 有要求必須敷設在上還是下嗎,?我有轉彎井的麻煩大家幫幫忙?新手拙計啊~~~