10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝,!
市政10KV電纜進線,若是3根單芯電纜的話,,是穿一根管,,還是穿三根管?穿鋼管的話,,要考慮渦流嗎,?95平方的10KV電纜有三芯的嗎?
YJV22-8.7/10KV 電纜過馬路時要穿鋼管 都可以穿什么類型的管???3芯的截面積 400平方毫米 的這種電纜 直埋敷設,過馬路時穿多大的鋼管,?還有 YJV32的 一般穿什么管 .
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,,功率比較大,,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,,我打算全程穿100的管埋地敷設,,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以,?望大蝦們賜教?。〔粍俑屑ぃ,。,。?!
電纜線作為照明線路,YJV3*2.5,,穿電線管DN25敷設,,應該套取什么定額呢,管內穿線,,還是電纜敷設,?,謝謝各位高手給指點一下吧,,急用?。?!
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里,?
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
現遇到一問題,,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。
我看大部分圖都是 在電纜型號后+sc50(或者70等等)這個sc我查了是鋼管是不是鍍鋅鋼管呢那要是鍍鋅鋼管要用什么符號表示
長距離10kV電纜如何選擇,? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,,電纜采用埋地方式敷設?,F(xiàn)在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,,還要考慮熱穩定,,考不考慮壓降?求教各位大俠,!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
電纜直接埋地不能低于0.7米,如果穿焊接鋼管埋地的話,,這個深度應該是多少?。课沂诸^的資料都翻遍了也沒有找到??!大家幫幫忙?!謝謝
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),,請問發生這樣的事情原因有幾種?。縋S:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,,沒有問題。
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大,? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
電纜穿管敷設的降容系數,請問大家在工程實際中是怎么考慮的,?記得以前是按穿管1根降容為0.9,,2根管子時降容約為0.79,多根并聯時還要降低,!感覺這個降容系數太低了,,是不是留的裕度太大了啊,?請問大家都是怎么取值啊,有沒有相關的規范或手冊可參考,?
現在我一個變電站出了多回10KV 630的單芯電纜 我必須做排管過街(盡量少的排管,,因?yàn)槌鼍€很多)我聽說單芯需要品字堆疊 請問我最小要多大的管子(200行不,?),我用鋼管可以嗎,? 3根一起不存在渦流了吧,?另外 請教如果我低壓電纜和10KV同排管 有要求必須敷設在上還是下嗎?我有轉彎井的麻煩大家幫幫忙?新手拙計啊~~~
按照規范,,一根電纜管最多可以穿幾根電纜,?哪個規范里有?
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411
如題,,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管,?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的?
單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,,又看了一下,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
10kv電纜穿管