亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算,?

  • 關于實際工程的負荷計算

    請問各位前輩,計算一個無外墻的,、非底曾,、非頂層的房間的熱負荷,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,,還要考慮些什么,?先謝謝了!

  • 小例題之“工程計算小例題”

    一,、單項選擇題 1,、下列項目應計算建筑面積是()。 A.地下室的采光井 B.室外臺階 C.建筑物內的操作平臺 D.穿過建筑物的通道答案:D分析:室外臺階,,建筑物內的操作平臺明確規定不計算建筑面積,,地下室要計算建筑面積但不計算采光井,所以本題計算建筑面積的只有D 2,、在清單報價中土方計算應以( )以體積計算 A.以幾何公式考慮放坡,、操作工作面等因素計算 B.基礎挖土方按基礎墊層底面積價工作面乘挖土深度 C.基礎挖土方按基礎墊層底面積加支擋土板寬度乘挖土深度 D.基礎挖土方按基礎墊層底面積乘挖土深度答案:D分析:挖土方按設計圖示尺寸以體積計算,基礎挖土方按基礎墊層底面積乘挖土深度(地面標高到基底標高),,以體積計算,。計量單位為m3.在計算土石方工程量時,土石方計算規則是以設計圖示凈量計算,。放坡,、操作工作面、爆破超挖量及采取他措施(如支擋土板等),,由投標人根據施工方案考慮在報價 3,、一建筑物平面輪廓尺寸為60xl5m,其場地平整工程量為[ ]m2

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米,。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以,。因距離太長,,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡,!

  • pkpm08可以計算工程量嗎,?

    pkpm08可以計算工程量嗎,?最近做了個設計,但是沒找到工程量計算的項目,。好像05版的有這個功能吧,,有誰知道嗎?:)

  • 請教關于電纜敷設工程中電纜長度的計算

    10KV電纜敷設工程設計圖中,,計算得出實際距離為289米,,最終為309米(包括電纜上桿和進配室部分)。這里面的309米夠不夠用,,是否已經考慮到裕量?像這個電纜長度計算 要注意哪些關鍵點,?請教大家 謝謝大家的指點

  • 關于電氣工程預算中,,電纜長度計算的問題!

    大家好,,我是剛剛從事工程預算這項工作的,,最近我在實際工作中遇到這樣一個問題,在編制一份消防工程煙氣自動控制的一份工程預算時,,圖紙上所給出的電纜敷設只是示意圖,,平面圖有比例,可以量出長度,,但感溫器,、集線箱等幾乎都沒有安裝高度,這樣給電纜計算帶來很大難度,,不過圖紙上倒是給出了一份材料表,,材料中各種材料數量、規格齊全,,我的問題是:在計算電纜工程量時,,能不能以材料表中設計給出的電纜數量在加上損耗率為準,?

  • 求助關于計算工程量的問題

    求教 像計算漿砌石 磚墻等這些砌體 要計算所用砂、石,、水泥的量 要看什么書像一方漿砌石砌體 用多少砂 多少塊石 多少水泥 這個有沒有定額啊,,參照什么定額 我是云南的

  • 求教關于計算工程量的問題

    求教 像計算漿砌石 磚墻等這些砌體 要計算所用砂、石,、水泥的量 要看什么書像一方漿砌石砌體 用多少砂 多少塊石 多少水泥 這個有沒有定額啊,參照什么定額 我是云南的

  • 總電纜和分支電纜的計算

    變壓器距變頻柜120米,,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米?,F(xiàn)在需配主電纜和分支電纜,。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求,。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求,。M----負荷矩,,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,,對于三相四線系統而言,,銅芯線83。S----導線的截面積,,單位是平方毫米,。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求,。二,、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 關于雙拼電纜阻抗值的計算

    設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 ,。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算,?具體公式在哪里可查得,。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變,?!边@句話可供參考么?,?

  • 關于箱涵模板工程量的計算

    箱涵高5.1米,,頂板0.5米,基礎0.6米,,側墻0.6米,,內徑高4米,如何計算模板工程量,?只算與混凝土接觸面嗎,?可不可以算超高超厚的模板工程量?對于支架的工程量如何計算,?單價是多少,?我是山西的

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算,?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,,面層平整,。

  • 錨桿每延米工程量是這么計算的

    圖紙上給出的錨桿每延米工程量,,不知道怎么算的,咨詢下高人,,錨桿的間距是1*1,,所以周長就應該是每延米的工程量,但是圖紙上給出的不是,,這是為什么呢,?

  • 這樣的電纜施工工程可以接嗎,?

    這樣的電纜施工工程可以接嗎?

    出線綁在一起,,進出線在一個線槽內,,合規嗎?師兄們

  • 飄窗到底要計算哪些工程量,?

    飄窗是現在建筑物非常常見的構件,,但很多同學并不清楚飄窗到底要計算哪些工程量,糖糖給我的案例我說太簡單了,,大家都會吧,,她說,老師,,不簡單 ,,很多人不會。我們今天就來講講飄窗到底要計算哪些工程量,,每個工程量,,到底該怎樣計算。

點擊加載更多

工程電纜計算

工程電纜計算專題,,為您提供工程電纜計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與工程電纜計算 相關的專業交流討論,更多工程電纜計算相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度