1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,,面層平整。
04D701-3_電纜橋架安裝圖集
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,,山東的溫度按35還是40,。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以?,?,?
電纜橋架 貼梁安裝可以嗎
希望大家用的上
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 編輯 一般規范里都講電纜的轉彎半徑為電纜外徑的10-20倍,橋架的轉彎半徑不小于里面電纜的轉彎半徑,。根據這個只能求出轉彎半徑,。但具體計算時是按多少角度來算呢,90度嗎還是其它角度,。例如185mm2的電纜,,計算出轉彎半徑15d=15*57.6=864mm,怎么計算和判斷出多大的橋架符合這個轉彎半徑呢,?還是采用的的方法計算
小弟新人,,今天看了一早上關于壓降的資料,越看越暈了,。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,,弄清楚一點,。大型市場里面的路燈,,雙側布燈,燈桿6m.間距15m,。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800,?)負荷就算10kw吧。請問怎么算壓降,,請給出具體公式,。(需要考慮些什么,,我看資料說考慮壓降。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,,要考慮電抗,靈敏度,。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})
1、電纜橋架與用電設備交越時,其間的凈距不小于0.5m 2,、電纜橋架內側的彎曲半徑不應小于0.3m. 3,、兩組電纜橋架在同一高度平行敷設時,其間凈距不小于0.6m,,橋架距墻壁或柱邊凈距不小于100mm. 這些要求出自于哪本規范或圖集,。希望各位前輩指導下。
電纜橋架的選用與計算方法 來源:電力知識課堂 點擊免費試聽課:
SHT801-2000 電纜橋架安裝圖.pdf
找到一個電子版的橋架的規范
電纜橋架安裝22D701-3 ,帶書簽
我廠有一聯絡變需加裝35KV側電纜,高壓側電壓35KV,,電流206A,中壓側相同,,低壓測6300V,電流572A,請問電纜選多粗,,用不用考慮負荷情況。(中側帶一備用廠變做其它四臺廠變后備1#68.1A2#68.1A3#55A4#146A.6KV側572A)請問保護定值如何整定,?
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:43 編輯 JB T10216-2000電纜橋架標準
變電站 110KV/10KV 主變, YND11接線,,Ud%=16%, 10KV系統中性點采用消弧線圈接地,10KV電纜出線8回,每回平均4公里,, 10Kv母線要求采用加接地變壓器和消弧線圈接地,。這個系統要計算消弧線圈的補償容量,現在我看到一種計算方法是補償容量的計算中,,電容電流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 ,不太明白為什么要乘以 (1+16%),。請教學霸這樣解對么?出處是哪里,?我解的話肯定就不加16%了,。
一個工業廠房,一段橋架的走向困難,,唯一一個途徑是過浴室,,衛生間的室內,這樣是否可行,?我看了電纜規范,,沒有說不行。有具體哪個規范說不可以嗎,?我想在室內設吊頂,,在吊頂里面走應該可以吧?
電纜線槽自己切角度應該怎么計算,。假如400*100的電纜線槽要切個水平45度要怎么切,立式45度要怎么切,,還有其他規格的線槽要怎么計算
強電豎井內 強電橋架,現場總施工員與橋架廠家交涉,,將固定電纜的架子改為如下圖所示,。。,。,。意圖是為了以后綁定電纜的時候更隨意弱電豎井內 弱電橋架,強電和弱電是兩家單位做的,,弱電橋架內固定電纜的架子是廠家出廠時就這樣的,,這種架子固定電纜時不夠隨意,捆綁繩必須穿過架子上的孔洞(所以說不夠隨意)
電纜橋架 計算
電纜橋架 計算專題,為您提供電纜橋架 計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜橋架 計算 相關的專業交流討論,,更多電纜橋架 計算相關內容請?jiān)L問