1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,面層平整,。
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,,請問,,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以,?,??
BIM軟件小技巧: Revit關于鋼板風管支吊架的計算 隨著BIM技術的進步,,施工企業bim建模的要求也越來越高,,很多單位都要求在建立管道模型的同時也創建支吊架,那么支吊架的數量及距離又是如何計算呢!今天我就給大家分享一下鋼板風管板材厚度及支架間距計算的這樣一個表格!
我在施工現場,,結構層吊頂內安裝電纜橋架全部用吊架,監理說不行,。理由:《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002中,,12條電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設內容中無一吊架二字,只有支架二字,。求哪位師傅告訴我行嗎,??謝謝??!
希望大家用的上
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 編輯 一般規范里都講電纜的轉彎半徑為電纜外徑的10-20倍,橋架的轉彎半徑不小于里面電纜的轉彎半徑,。根據這個只能求出轉彎半徑,。但具體計算時是按多少角度來算呢,,90度嗎還是其它角度。例如185mm2的電纜,,計算出轉彎半徑15d=15*57.6=864mm,怎么計算和判斷出多大的橋架符合這個轉彎半徑呢,?還是采用的的方法計算
電纜橋架的選用與計算方法 來源:電力知識課堂 點擊免費試聽課:
在北京的安裝安裝定額里 水管的支吊架是不包含的,不知道大家是怎么計算的,,如果是一個一個的核算,,沒那么多的時間,現在差不多今天給你圖紙,,明天就想要預算,,所以沒那么多的時間,如果大家是估算的,,不知道大家是怎么估算的
現在建筑施工的管道,、橋架支吊架有幾個是做過支吊架選型計算的。我找了好多書籍,,都沒有發現好的例子,。只好上這里求助大家了。施工時都是憑經驗和圖集上的一些數據,。對于甲方來說,,沒有必要做那么大的支架的能省的就省。一棟高層弄弄支架也是不少的的錢哇,。尤其是綜合支架的選型計算,,多少多少的槽鋼、角鋼憑經驗太隨意了,。恭請高人提供支架選型計算示例或某某書籍中某某頁,。如果此主題放在這里不正確,煩勞版主移動下,。[ 本帖最后由 foliage8008 于 2012-10-30 12:43 編輯 ]
電纜線槽自己切角度應該怎么計算,。假如400*100的電纜線槽要切個水平45度要怎么切,立式45度要怎么切,,還有其他規格的線槽要怎么計算
本帖最后由 betty535 于 2013-8-29 18:56 編輯 浩辰CAD電氣2013之橋架支吊架的繪制
來源:暖通南社
荷載是使支吊架產生內力和變形的外力及其他因素,。因此計算支吊架的荷載至關重要,,那么如何去計算呢?荷載的作用方向為垂直方向和私方?,因此也分為垂直荷載和水平荷載。支吊架所承受的荷載必須是符合標準的,,否則負荷易發生問題,。建筑結構設計時,對不同荷載應采用不同的代表值,。 重慶鋼鐵設計院詳解怎么計算管道支吊架的垂直荷載和水平荷載 何為垂直荷載? 也就是垂直方向所受到的作用力,,可分為基本垂直荷載和可變垂直荷載。 基本垂直荷載 管道支吊架所承受的管道重力,、介質重力、保溫層等附件的重力等永久性荷載,。 可變垂直荷載 管道所承受的活荷載,、沉積物重力和發生地震時所應該承受的特殊變化的荷載。 垂直荷載計算 管道支吊架基本垂直荷載計算,,可先將復雜的管道支架體系近似的看作簡支梁,,根據受力分析,管架B所承受的基本垂直荷載為GB=(GL1 GL1)/2 因管道支吊架在一個工程里數量種類繁多,,不可能一一計算,,為此我們只需考慮同類型
電纜橋架支吊架計算
電纜橋架支吊架計算專題,為您提供電纜橋架支吊架計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜橋架支吊架計算 相關的專業交流討論,,更多電纜橋架支吊架計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題