  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,面層平整,。

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,,請問,,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以,?,??

  • 關于鋁合金電纜橋架與鋼支架的隔離,?

    各位前輩,近日在施工中遇到鋁合金橋架,,查看規范GB50303-2002中說:鋁合金橋架與鋼支架固定時,,有相互間絕緣防電化腐蝕的措施,請問各位前輩,,在鋁合金橋架施工當中各位是如何采取的放電化腐蝕的措施呢,?謝謝了。

  • 關于電纜及橋架的轉彎半徑計算問題

    關于電纜及橋架的轉彎半徑計算問題

    本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 編輯 一般規范里都講電纜的轉彎半徑為電纜外徑的10-20倍,,橋架的轉彎半徑不小于里面電纜的轉彎半徑,。根據這個只能求出轉彎半徑。但具體計算時是按多少角度來算呢,,90度嗎還是其它角度,。例如185mm2的電纜,計算出轉彎半徑15d=15*57.6=864mm,怎么計算和判斷出多大的橋架符合這個轉彎半徑呢,?還是采用的的方法計算

  • 電纜橋架的選用與計算方法

    電纜橋架的選用與計算方法 來源:電力知識課堂 點擊免費試聽課:

  • 哪位朋友有隧道電纜支架的計算軟件啊

    如何選擇電纜支架,,主要是指力的計算軟件,我需要10層支架,,層間距250mm,,每層支架的長度650mm,豎的主材我相用50*5角鋼,,橫的材料用40*4的角鋼,,每層放置4根YJV22-10 3*240的電纜,上人按照90kg計算,這樣的支架可以嗎,?大家看看我選擇的角鋼規格可以嗎,?我不會校驗角鋼力的問題,所以請大家幫?,有計算用的軟件更好了,,謝謝。

  • 電纜橋架自己切角度應該怎么計算

    電纜線槽自己切角度應該怎么計算,。假如400*100的電纜線槽要切個水平45度要怎么切,,立式45度要怎么切,,還有其他規格的線槽要怎么計算

  • 電纜支架,、橋架設計及施工安裝要點

    電纜支架、橋架設計及施工安裝要點

    1.1 適用范圍 本節適用于10kV電纜支架,、橋架的安裝,。1.2 設計要求1.2.1 成品工藝要求支、橋架敷設應平直整齊,,連接應連續無間斷,,并應緊貼墻面固定,接口應平直,、嚴密,,蓋板應齊全、平整,、無翹角,。1.2.2 設計要求內容(1)電纜支架和橋架應符合下列規定:a) 表面應光滑無毛刺。b) 應適應使用環境的耐久穩固,。c) 應滿足所需的承載能力,。d) 應符合工程防火要求。(2)電纜支架的強度,,應滿足電纜及其附件荷重和安裝維護的受力要求,,且應符合下列規定:a) 有可能短暫上人時,計入900N的附加集中荷載,。b) 機械化施工時,,計入縱向拉力、橫向推力和滑輪重量等影響,。c) 在戶外時,,計入可能

  • 電纜橋架的載荷G計算式-zt

    1,、電纜橋架的載荷G計算式: G=n1*g1+n2*g2+n3*g3+...... 式中: n1,、n2、n3...為相應電纜的根數,; g1,、g2、g3...為各電纜單位長度重量(kg/m)。 G的計算值應小于橋架的允許均布載荷(參照各橋架的載荷曲線圖),,當電纜橋架在室外安裝時,,還應計入風雪載荷。2,、電纜橋架寬度b計算式: 對電力電纜: b=n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+...... 式中: n1,、n2、n3...為相應電纜的根數,; d1、d2,、d3...為各電纜外徑,; k1、k2,、k3...為相應電纜凈間距(K>d/4),。 對控制電纜: b=S/h=S0/40%h (S=S0/40%)式中:S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+...... n1、n2,、n3...為相應電纜的根數,; S1、S2,、S3...為各電纜橫截面積(按電纜外徑計算),; S----橋架空間橫截面積 h----橋架空間凈高。

  • 請教電纜橋架支架接地如何做,?

    根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架、支架和井架”均應接地或接零,,請教各位實際施工中是否有做呢,?如果做了,是采取什么方式進行處理呢,?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理,?

  • 橋架的電纜填充率怎么計算,急需計算的例子

    我們主管讓我們做橋架的電纜填充率,想請教各位,是不是把所有的電纜的截面積加起來除以橋架的截面積就可以了?謝謝了!!!

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算,?

  • 最新橋架支架工程量計算書

    本帖最后由 bloodwzd 于 2014-1-6 14:03 編輯 希望對大家算橋架支架的工程量有所幫助

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?

  • 電纜如何過橋?橋架如何安裝

    電纜如何過橋,?橋架如何安裝

    現場情況;1,、鐵路在下,,橋在上。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,,下有鐵路。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了,。我的問題,; 1、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范,。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)