1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,,面層平整,。
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,,請問,,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以,?,??
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 編輯 一般規范里都講電纜的轉彎半徑為電纜外徑的10-20倍,,橋架的轉彎半徑不小于里面電纜的轉彎半徑,。根據這個只能求出轉彎半徑。但具體計算時是按多少角度來算呢,,90度嗎還是其它角度,。例如185mm2的電纜,計算出轉彎半徑15d=15*57.6=864mm,怎么計算和判斷出多大的橋架符合這個轉彎半徑呢,?還是采用的的方法計算
電纜橋架的選用與計算方法 來源:電力知識課堂 點擊免費試聽課:
希望大家用的上
電纜線槽自己切角度應該怎么計算。假如400*100的電纜線槽要切個水平45度要怎么切,,立式45度要怎么切,,還有其他規格的線槽要怎么計算
我們主管讓我們做橋架的電纜填充率,想請教各位,是不是把所有的電纜的截面積加起來除以橋架的截面積就可以了?謝謝了!!!
知道電纜根數和規格如何計算橋架大???BV電線19路3*10+4路3*16,即57根10個平方毫米和12根16個平方毫米的,,需要多大橋架,?請教?
1,、電纜橋架的載荷G計算式: G=n1*g1+n2*g2+n3*g3+...... 式中: n1,、n2、n3...為相應電纜的根數,; g1,、g2、g3...為各電纜單位長度重量(kg/m),。 G的計算值應小于橋架的允許均布載荷(參照各橋架的載荷曲線圖),,當電纜橋架在室外安裝時,還應計入風雪載荷,。2,、電纜橋架寬度b計算式: 對電力電纜: b=n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+...... 式中: n1,、n2、n3...為相應電纜的根數,; d1,、d2、d3...為各電纜外徑,; k1,、k2、k3...為相應電纜凈間距(K>d/4),。 對控制電纜: b=S/h=S0/40%h (S=S0/40%)式中:S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+...... n1,、n2、n3...為相應電纜的根數,; S1、S2,、S3...為各電纜橫截面積(按電纜外徑計算),; S----橋架空間橫截面積 h----橋架空間凈高。
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難,?
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算,?
現場情況,;1,、鐵路在下,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,下有鐵路,。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,,問題來了,。我的問題; 1,、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范,。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)
有一發電機組增加工程,,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,,用母線槽也可以,。因距離太長,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡!
電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150,、200*100,、400*200?哪位高手解答一下,,謝謝了?。?!
1,、控制電纜可否沿梯式橋架敷設,?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設),?2,、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,,