04D701-3_電纜橋架安裝圖集
電纜橋架 貼梁安裝可以嗎
1,、橋架系統應具有可靠的電氣連接并接地(只對金屬橋架),。 2,、當允許利用橋架系統構成接地干線回路時應符合下列要求,。橋架端部之間連接電阻應不大于0.00033歐姆,,接地孔應清除絕緣涂層。在1KV及以下中性點直接接地系統中,,受電設備的接地與系統中性線接地相連,。裝有處動切斷供電裝軒時,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小于規定值,。 3,、沿橋架全長另敷設接地干線時,每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地干線可靠連接,。 4,、對于振動場所,在接地部位的連接處應裝置彈簧圈,。
電纜橋架安裝22D701-3 ,帶書簽
1,、電纜橋架與用電設備交越時,,其間的凈距不小于0.5m 2、電纜橋架內側的彎曲半徑不應小于0.3m. 3,、兩組電纜橋架在同一高度平行敷設時,,其間凈距不小于0.6m,,橋架距墻壁或柱邊凈距不小于100mm. 這些要求出自于哪本規范或圖集,。希望各位前輩指導下,。
電纜橋架注塑,本身就是一種橋架防腐蝕的措施,,但規范中又要求橋架必須接地良好,,那么注塑橋架怎么樣才能使之接地良好呢?如果直接做跨接線,,有了注塑層,,不是沒有接地的作用嗎?
找到一個電子版的橋架的規范
SHT801-2000 電纜橋架安裝圖.pdf
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:43 編輯 JB T10216-2000電纜橋架標準
1.電纜橋架有幾種材質的呢?鍍鋅橋架就是鋼板上面鍍的一層鋅(外觀顏色就像鍍鋅鐵皮風管那種,?) 噴塑橋架是不是鋼板在面上噴的一層塑料呢(是不是一般都用這種,,就是工地上常見的淺綠色的那種呢?)2.是不是鍍鋅橋架不需要跨接,,噴塑橋架必須跨接呢,?接地是不是用銅帶和不小于4mm2的電線(雙色電線)都可以呢?3.一般工地檢查都是看橋架有沒有跨接,,那橋架是怎么接地的呢,,好像沒有多少人關注,請問橋架和線管跨接后怎么接地的呢,?有不有圖片看看呢,?問題有點多,麻煩各位解答,,謝謝,!
我們項目只在電纜豎井里面敷設了接地扁鋼,但是橋架規范要求電纜橋架至少兩處接地,,請問怎么才能夠保證不少于兩處接地,?在就是看見有人說隨電纜敷設的接地線可以作為接地點,請問公租房項目的電纜是否有接地線,?這個接地線是否可以作為橋架接地用,?
在我們當?,電纜橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設。從接地安全保障性來說,,這樣設置的確無可厚非,,但總覺得有些浪費,特別是對于大面積的高層。那么,,請大家說說:1,、舉例來說,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,,因此而省去豎井接地干線,?2、是否有更好的辦法來解決呢,?,。。,。,。等等
一個工業廠房,一段橋架的走向困難,,唯一一個途徑是過浴室,,衛生間的室內,這樣是否可行,?我看了電纜規范,,沒有說不行。有具體哪個規范說不可以嗎,?我想在室內設吊頂,,在吊頂里面走應該可以吧?
強電豎井內 強電橋架,,現場總施工員與橋架廠家交涉,將固定電纜的架子改為如下圖所示,。,。。,。意圖是為了以后綁定電纜的時候更隨意弱電豎井內 弱電橋架,,強電和弱電是兩家單位做的,弱電橋架內固定電纜的架子是廠家出廠時就這樣的,,這種架子固定電纜時不夠隨意,,捆綁繩必須穿過架子上的孔洞(所以說不夠隨意)
福建省東方叢森機電科技有限公司武漢分公司推廣的新產品,安裝快捷,,維護方便,,產品使用壽命長。
請問ABB ACS1000高壓變頻器至現場電機使用YJV22鎧裝電纜,其鎧裝是否兩端必須接地,?還是只需ACS1000處一端接地,?或是兩端均不需接地?
根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架,、支架和井架”均應接地或接零,,請教各位實際施工中是否有做呢?如果做了,,是采取什么方式進行處理呢,?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理?
鋼看到的好資料,,供大家欣賞,。
QB-T 1453-2003 電纜橋架