電纜橋架的截面怎么選擇,,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
知道電纜根數和規格如何計算橋架大???BV電線19路3*10+4路3*16,,即57根10個平方毫米和12根16個平方毫米的,需要多大橋架,?請教,?
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,,面層平整,。
本篇來源于:東莞文興橋架廠槽式電纜橋架說明: 槽式電纜橋架是一種全封閉型電纜橋架,,它最適用于敷設計算機電纜,、通信電纜,、熱電偶電纜及其它高靈敏系統的控制電纜等,它對控制電纜屏蔽干擾和重腐蝕環境中電纜的防護都有較好效果,。槽式電纜橋架的護罩隨槽體配套供貨,,其它配件與梯級式、托盤式橋架通用,。用戶如需槽式電纜橋架的其他品種規格可來圖來函或面洽訂貨,。槽式電纜橋架特點: 梯級式,、托盤式,、槽式電纜橋架各自優缺點:梯級式匯線橋架具有良好的通風性能,不防塵,、不防干擾,。槽式,、托盤式匯線橋架具有防塵、防干擾性能,。槽式電纜橋架規格一覽表: XQJ-01A-C- 50x25 XQJ-01A-C 300x50 XQJ-01A-C 50x50 XQJ-01A-C300x100 XQJ-01A-C75x50 XQJ-01A-C 400x100
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以??,?
合金塑料橋架目前在建筑行業用得相當廣泛,,主要有槽式橋架,、鍍鋅橋架,、梯級橋架、不銹鋼橋架,、玻璃鋼橋架,、PVC橋架,塑鋼橋架,!電纜橋架的選型設計1,、 確定環境條件環境條件一般有三種:腐蝕環境、正常環境,、特殊環境,。2、 根據多數電纜走向,,在室內可沿著,、柱,、梁,、樓板走,,在室外盡可能沿工藝管道走。3,、 計算荷重計算在電纜橋架走向斷面上的單位長度電纜的重量q及總荷載GG總=n1q1+n2q2……nnqn 式中:q1·q2·q3……qn為每根電纜單位重量(kg/m)n1·n2·n3……nn為相同電纜根數G總4,、 選擇合金塑料橋架根據電纜荷載及橋架安裝處的環境,,以合金塑料橋架的載荷曲線為依據,,來確定合金塑料橋架的類型和規格及立柱的間距、托臂的長度,、橋架的層次,,立柱的長度等。5,、 根據電纜走向及安裝的環境確定橋架的固定方式,;懸掛式、直立式,,(這兩種形式均可采用單側固定或雙側固定),、壁側式等,。6、 各種電纜在電纜橋架上的層次安排與層間距離,。電纜橋架層
希望大家用的上
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 編輯 一般規范里都講電纜的轉彎半徑為電纜外徑的10-20倍,,橋架的轉彎半徑不小于里面電纜的轉彎半徑,。根據這個只能求出轉彎半徑。但具體計算時是按多少角度來算呢,,90度嗎還是其它角度,。例如185mm2的電纜,計算出轉彎半徑15d=15*57.6=864mm,怎么計算和判斷出多大的橋架符合這個轉彎半徑呢,?還是采用的的方法計算
一,、橋架結構: 1,電纜橋架分為槽式,、托盤式和梯架式等結構,由支架,、托臂和安裝附件等組成。(參見圖1所示),選型時應注意橋架的所有零部件是否符合系列化,、通用化,、標準化的成套要求。 2,,建筑物內橋架可以獨立假設,也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,應體現結構簡單,造型美觀,、配置靈活和維修方便等特點,全部零件均需進行鍍鋅處理,安裝在建筑物外露天的橋架,如果是在鄰近海邊或屬于竒區,則材質必須具有防腐、耐潮氣,、附著力好,耐沖擊強度高的物性特點,。 3,,為了減輕重量還可以采用鋁合金電纜和玻璃鋼橋架,其外形尺寸,荷載特性均與鋼質橋架基本相近,由于鋁、鋼比重不同(a1=2.7,fe=7.86)按重量計算,鋁鋼之比約為1:3,根據兩種材質的市場價折算,。 4,,鋁合金橋架的造價費用較之同類鍍鋅鋼橋價要高出1.5~2.0倍,鋁合金橋架具有美觀,重量輕、安裝方便等優點,近年來,鋁合金橋架已在有的工程中加以應用,。二,、橋架荷載及荷載特性: 1、電纜橋架的荷載: 1.電纜橋架的荷載分為荷載,、動荷
電纜橋架的選用與計算方法 來源:電力知識課堂 點擊免費試聽課:
鍍鋅電纜橋架規格型號表無法直接列出來,,因為鍍鋅電纜橋架規格型號受到電纜橋架材質、電纜橋架樣式,、電纜橋架品種,、電纜橋架表面處理等多種因素的影響,主要影響因素為電纜橋架結構特征例如槽式,、梯式,。 下面具體舉例來說。
電纜線槽自己切角度應該怎么計算,。假如400*100的電纜線槽要切個水平45度要怎么切,,立式45度要怎么切,,還有其他規格的線槽要怎么計算
知識點:橋架規格及重量參考
1、電纜橋架的載荷G計算式: G=n1*g1+n2*g2+n3*g3+...... 式中: n1,、n2,、n3...為相應電纜的根數; g1,、g2,、g3...為各電纜單位長度重量(kg/m)。 G的計算值應小于橋架的允許均布載荷(參照各橋架的載荷曲線圖),,當電纜橋架在室外安裝時,,還應計入風雪載荷。2,、電纜橋架寬度b計算式: 對電力電纜: b=n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+...... 式中: n1,、n2、n3...為相應電纜的根數,; d1,、d2,、d3...為各電纜外徑; k1,、k2,、k3...為相應電纜凈間距(K>d/4)。 對控制電纜: b=S/h=S0/40%h (S=S0/40%)式中:S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+...... n1,、n2,、n3...為相應電纜的根數; S1,、S2,、S3...為各電纜橫截面積(按電纜外徑計算); S----橋架空間橫截面積 h----橋架空間凈高,。
我們主管讓我們做橋架的電纜填充率,想請教各位,是不是把所有的電纜的截面積加起來除以橋架的截面積就可以了?謝謝了!!!
比如大型地下車庫,,電力電纜數目眾多,,還有從變配電所通向各住宅的消防、非消防電纜,,每一段橋架里的電力電纜數目,、大小都不盡相同,每一段按電纜截面積計算真的是耗時耗力,,還容易遺漏,,想請教一下各位大神對于這種繁雜的橋架規格大小是怎么確定的?
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難,?
現場情況,;1,、鐵路在下,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,下有鐵路,。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了,。我的問題,; 1、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范,。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)
電纜橋架規格計算
電纜橋架規格計算專題,,為您提供電纜橋架規格計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架規格計算 相關的專業交流討論,,更多電纜橋架規格計算相關內容請?jiān)L問