知道電纜根數和規格如何計算橋架大???BV電線19路3*10+4路3*16,即57根10個平方毫米和12根16個平方毫米的,,需要多大橋架,?請教?
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,面層平整,。
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,,山東的溫度按35還是40,。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以?,?,?
電機電源每相采用2根1*240平方VV電纜并聯供電,,供電距離280米,電流約600A,,請問線路壓降會有多大,?如何計算?如何計算線路損耗,?
請問,,50KW負荷,600米距離,,選用3*70+2*35銅芯電纜可以嗎,?請朋友用天正軟件計算電壓損失為9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS計算,,為5.71,。若用R=Ρl/電纜截面,△U=IR計算,,△U%為3,。請求各位幫忙指點一個正確的算法,選用 70的電纜到底可以嗎,? 謝謝?。?/p>
各位前輩,近日在施工中遇到鋁合金橋架,,查看規范GB50303-2002中說:鋁合金橋架與鋼支架固定時,,有相互間絕緣防電化腐蝕的措施,,請問各位前輩,在鋁合金橋架施工當中各位是如何采取的放電化腐蝕的措施呢,?謝謝了,。
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 編輯 一般規范里都講電纜的轉彎半徑為電纜外徑的10-20倍,橋架的轉彎半徑不小于里面電纜的轉彎半徑,。根據這個只能求出轉彎半徑,。但具體計算時是按多少角度來算呢,90度嗎還是其它角度,。例如185mm2的電纜,,計算出轉彎半徑15d=15*57.6=864mm,怎么計算和判斷出多大的橋架符合這個轉彎半徑呢?還是采用的的方法計算
請教各位一個問題,,機房內的綜合管道支架一般是如何計算的?如應該選用多大的型鋼能夠滿足使用要求,? 目前有沒有軟件可以完成這樣的計算,? 下面圖片是看到幾個公司的標書上的計算,不知道是用什么軟件做的,?
負荷為10KW,,因數為:0.9,,采用VV電纜6mm2,請問這條電纜可以配多長距離,?
電纜橋架的選用與計算方法 來源:電力知識課堂 點擊免費試聽課:
預算中給水管道支架怎么計算,,噴淋管道支架怎么計算,按經驗算法算是把所有不同管徑的管道長度累加,,然后乘一系數嗎,?如果是要分別乘多少的系數?(最好是廈門地區的數值)
如何選擇電纜支架,,主要是指力的計算軟件,,我需要10層支架,層間距250mm,,每層支架的長度650mm,,豎的主材我相用50*5角鋼,,橫的材料用40*4的角鋼,每層放置4根YJV22-10 3*240的電纜,上人按照90kg計算,,這樣的支架可以嗎,?大家看看我選擇的角鋼規格可以嗎?我不會校驗角鋼力的問題,,所以請大家幫?,有計算用的軟件更好了,謝謝,。
希望大家用的上
電氣預算中電纜橋架的豎井安裝部分應該如何計算?指橋架安裝而非電纜敷設!可以用全統2000以前的解釋套價或電力行業定額套價.
電纜線槽自己切角度應該怎么計算,。假如400*100的電纜線槽要切個水平45度要怎么切,立式45度要怎么切,,還有其他規格的線槽要怎么計算
知識點:支架盤
關于地庫內敷設電纜有沒有電纜鹵含量和非金屬含量超標這一說,?如果有,,關于電纜鹵含量和非金屬含量如何計算? 謝謝大家了,,歡迎大家踴躍發言~
1.1 適用范圍 本節適用于10kV電纜支架、橋架的安裝,。1.2 設計要求1.2.1 成品工藝要求支,、橋架敷設應平直整齊,連接應連續無間斷,,并應緊貼墻面固定,,接口應平直、嚴密,,蓋板應齊全,、平整、無翹角,。1.2.2 設計要求內容(1)電纜支架和橋架應符合下列規定:a) 表面應光滑無毛刺,。b) 應適應使用環境的耐久穩固。c) 應滿足所需的承載能力,。d) 應符合工程防火要求,。(2)電纜支架的強度,應滿足電纜及其附件荷重和安裝維護的受力要求,,且應符合下列規定:a) 有可能短暫上人時,,計入900N的附加集中荷載,。b) 機械化施工時,計入縱向拉力,、橫向推力和滑輪重量等影響,。c) 在戶外時,計入可能
電纜橋架支架如何計算