亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,,用母線槽也可以,。因距離太長,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡!

  • 小林電氣-電纜壓降計算

    在溫度=20°C時,,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米 ,; 在溫度=75°C時 銅的電阻系數為0.0217歐姆*平方毫米/米 一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一定溫度下導線的電阻=導線的長度*導線的電阻系數/導線的載面積 150米16平方毫米銅導線的電阻在溫度=20°C時=150*0.0175/16=0.164(歐姆) 如果只用其中的兩條(一條作火線,一條作地線)那線路電阻=0.164歐姆*2(串)=0.328歐姆 作負載30安培算 線路壓降=30*0.328=9.84(伏) 如果兩條并聯作火線,另兩條并聯作地線,那線路電阻為0.164歐美,線路壓降=30*0.164=4.92(伏) 具體使用中的線路壓降隨環境溫度、負載變化面變化,計算方法,公式就是這樣,。那么就是按照上述的公式制作出的計算小軟件

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 誰能幫助計算一下電纜壓降?

    遇到一客戶,,要求計算出輸入端電壓為400V 經過120平方鋁芯是電纜 長1300m后的壓降有多少 最大負荷電流288A ,這方面有沒計算資料,,請知道的朋友幫個忙 急用! 謝謝

  • 請教電纜壓降,、線損如何計算?

    電機電源每相采用2根1*240平方VV電纜并聯供電,,供電距離280米,,電流約600A,請問線路壓降會有多大,?如何計算?如何計算線路損耗,?

  • 關于路燈 計算壓降,,選擇電纜的問題

    小弟新人,,今天看了一早上關于壓降的資料,,越看越暈了。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,,弄清楚一點,。大型市場里面的路燈,,雙側布燈,燈桿6m.間距15m,。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800,?)負荷就算10kw吧,。請問怎么算壓降,請給出具體公式,。(需要考慮些什么,,我看資料說考慮壓降,。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,,要考慮電抗,,靈敏度,。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})

  • 請教個關于壓降計算的問題,!

    請教個關于壓降計算的問題,!

    如圖中所示的燈具的壓降是不是把4*6mm那100米的壓降和2*2.5mm那10米的壓降相加.大家平時算壓降的時候都這么費勁嗎?還需要知道變壓器到配電箱之間的壓降?壓降的計算應該是從變壓器的二次側開始計算的吧.

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算,?

  • 幫我計算一下電力電纜的壓降及所須多大電纜

    請大家幫忙算?250米的距離 用240的鎧裝鋁芯電纜負荷是 4臺75的電機 可不可以大約壓降是多少配電室出口420V用185的鎧裝電纜可以嗎

  • 高壓電纜線路的壓降如何計算?

    如題,。請高人指點高壓電纜的阻抗值有數據可查嗎?

  • 求助:電纜線路壓降如何計算?急,!急,!急!

    公司新增一臺315kw(560A)壓縮機(采用軟啟動)距離變壓器約300米,,原有電源電纜為1*240平方電纜3根采用電纜橋架敷設,,請問電機能啟動起來嗎?線路壓降能有多大,?若與另一臺280kw(約350A)設備電源電纜(1*300平方3根,,距離變壓器也是300米)并聯后分別給兩臺設備供電,能保證兩臺設備正常運行嗎,?如現場電壓低可否采取就地無功補償提高功率因數和電壓,?

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),,總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器,?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器,?拜托了?。。,?!

  • 關于電纜計算長度的問題

    在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么,?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,,這里的曲線在哪里可以看到?

  • 流量,、流速和壓降的關系怎么計算

    請教各位師兄,,當已知管的管徑和長度(比如100米)也知它在100米中的管壓降為0.2Mpa,中間沒有分支,,可以求出它的流速和管流量嗎

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表,。其中,,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,,請問,,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以,?,??

  • 請教關于電纜計算根數問題

    國標清單說"電氣配線按設計圖示尺寸以單線延長米計算",那BV-3*2.5 SC20中線的長度是SC20管長的三倍左右還是一倍左右,?還有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考慮,? 這些問題我一直很疑惑,希望大家能幫忙,!

  • 大家是怎么樣計算電纜長度的???

    我的方法是:L1------穿馬路的長度L2------接線井個數X2mL3------(末端燈的樁號 — 控制柜樁號)總長度=(L1+L2+L3)X1.1不知道這樣做合適嗎?,?,??,?,?求解~~~~

  • 關于電纜計算的若干問題,,求助。

    新手想請教一下各位,,作為設計方是否只需提供電纜清單,,具體的長度是施工方計算嗎?如果是設計方計算,那具體怎么個算法,,每根電纜的長度加多少余量,,是按圖紙上的直線距離算嗎?

點擊加載更多

電纜壓降怎么計算

電纜壓降怎么計算專題,,為您提供電纜壓降怎么計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜壓降怎么計算 相關的專業交流討論,,更多電纜壓降怎么計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜溫升計算

電纜電流計算公式