有一發電機組增加工程,,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,,用母線槽也可以,。因距離太長,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡!
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
在溫度=20°C時,,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米 ,; 在溫度=75°C時 銅的電阻系數為0.0217歐姆*平方毫米/米 一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一定溫度下導線的電阻=導線的長度*導線的電阻系數/導線的載面積 150米16平方毫米銅導線的電阻在溫度=20°C時=150*0.0175/16=0.164(歐姆) 如果只用其中的兩條(一條作火線,一條作地線)那線路電阻=0.164歐姆*2(串)=0.328歐姆 作負載30安培算 線路壓降=30*0.328=9.84(伏) 如果兩條并聯作火線,另兩條并聯作地線,那線路電阻為0.164歐美,線路壓降=30*0.164=4.92(伏) 具體使用中的線路壓降隨環境溫度、負載變化面變化,計算方法,公式就是這樣,。那么就是按照上述的公式制作出的計算小軟件
電機電源每相采用2根1*240平方VV電纜并聯供電,,供電距離280米,,電流約600A,請問線路壓降會有多大,?如何計算,?如何計算線路損耗?
遇到一客戶,要求計算出輸入端電壓為400V 經過120平方鋁芯是電纜 長1300m后的壓降有多少 最大負荷電流288A ,這方面有沒計算資料,,請知道的朋友幫個忙 急用! 謝謝
小弟新人,,今天看了一早上關于壓降的資料,,越看越暈了。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,,弄清楚一點,。大型市場里面的路燈,,雙側布燈,燈桿6m.間距15m,。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800,?)負荷就算10kw吧。請問怎么算壓降,,請給出具體公式,。(需要考慮些什么,我看資料說考慮壓降,。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,,要考慮電抗,靈敏度,。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})
如何選擇電纜支架,,主要是指力的計算軟件,我需要10層支架,,層間距250mm,,每層支架的長度650mm,豎的主材我相用50*5角鋼,,橫的材料用40*4的角鋼,,每層放置4根YJV22-10 3*240的電纜,上人按照90kg計算,這樣的支架可以嗎,?大家看看我選擇的角鋼規格可以嗎,?我不會校驗角鋼力的問題,所以請大家幫?,有計算用的軟件更好了,,謝謝。
我也是下載來的,,感覺非常有用所以大家分享,!
在工程設計中,可以做參考設計的小軟件,,關鍵這個軟件簡潔,。
求助!??!發現現在有很多軟件可以用來計算樓梯,,比如TSSD(探索者),,MorGain(摩根),還有理正,。當然還有手算,。 然后想問大家的是、大家基本上都用哪種方法來計算啊,、哪種軟件出的配筋比較合理,? 謝謝大家了!,! 最好能告訴我下具體的流程,。比如說先手算,然后摩根出計算書,? 還是直接摩根算,、還是哪種軟件計算。手算復核,?
大家的擋土墻用什么軟件計算,?
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算,?
計算工廠,,各種計算小軟件
目前常用的加固方法如:碳纖維,、粘鋼、增大截面等計算軟件比較少見,,提供計算書通常都需要使用手算,,不方便,希望喜歡這個專欄的朋友們能夠將自己平時編寫的軟件拿出來給大家分享,,我先提供一個我在網上收集的碳纖維加固的程序,,希望大家支持。另外世紀云旗也可以計算碳纖維梁和柱加固,。
我在做動態負荷方面的畢業論文,,用了幾款負荷軟件,,但都是以一個恒定的室內溫濕度值,然后直接根據軟件的各地區氣象數據就算出逐時負荷,,不知有軟件能計算室內溫濕度數據不定,,而是變化的情況下的負荷嗎?或者,,簡單的,,直接給一個室內的溫度、濕度值和時間值和室外的溫濕度值,,然后計算負荷,,我把全天離散成多個點,算出對應的負荷,,全天的動態負荷就出來了,,請大家指點一下
請繼續完善
望各位大蝦給推薦一款好的負荷計算軟件,,現在用了幾個版本,,計算結果不一樣,俺比較過,,鴻業5.0和6.0計算的結果就不一樣,,6.0偏大,不過俺的6.0是試用版的,!最近院里要買新軟件,,真不知道那個好阿,請各位給推薦比較一下阿 多謝了,!
在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍,。不知哪一個是正確的,,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大小:31k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,,目前為測試版,,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大?。?k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物,。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)