有一發電機組增加工程,,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米,。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以,。因距離太長,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡,!
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
在溫度=20°C時,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米 ,; 在溫度=75°C時 銅的電阻系數為0.0217歐姆*平方毫米/米 一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一定溫度下導線的電阻=導線的長度*導線的電阻系數/導線的載面積 150米16平方毫米銅導線的電阻在溫度=20°C時=150*0.0175/16=0.164(歐姆) 如果只用其中的兩條(一條作火線,一條作地線)那線路電阻=0.164歐姆*2(串)=0.328歐姆 作負載30安培算 線路壓降=30*0.328=9.84(伏) 如果兩條并聯作火線,另兩條并聯作地線,那線路電阻為0.164歐美,線路壓降=30*0.164=4.92(伏) 具體使用中的線路壓降隨環境溫度,、負載變化面變化,計算方法,公式就是這樣,。那么就是按照上述的公式制作出的計算小軟件
電機電源每相采用2根1*240平方VV電纜并聯供電,供電距離280米,,電流約600A,,請問線路壓降會有多大,?如何計算?如何計算線路損耗,?
遇到一客戶,,要求計算出輸入端電壓為400V 經過120平方鋁芯是電纜 長1300m后的壓降有多少 最大負荷電流288A ,這方面有沒計算資料,,請知道的朋友幫個忙 急用! 謝謝
小弟新人,,今天看了一早上關于壓降的資料,,越看越暈了。希望通過手上的實際工作結合大神們的回答,,弄清楚一點,。大型市場里面的路燈,,雙側布燈,,燈桿6m.間距15m。配電房到末端的距離400m.(公式中長度應該按400算還是800,?)負荷就算10kw吧,。請問怎么算壓降,,請給出具體公式。(需要考慮些什么,,我看資料說考慮壓降。線路長了以后線阻不是主要考慮的因素,,要考慮電抗,靈敏度,。好暈啊{:1_105:}{:1_105:})
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算,?
如圖中所示的燈具的壓降是不是把4*6mm那100米的壓降和2*2.5mm那10米的壓降相加.大家平時算壓降的時候都這么費勁嗎?還需要知道變壓器到配電箱之間的壓降?壓降的計算應該是從變壓器的二次側開始計算的吧.
如題,。請高人指點高壓電纜的阻抗值有數據可查嗎?
請大家幫忙算?250米的距離 用240的鎧裝鋁芯電纜負荷是 4臺75的電機 可不可以大約壓降是多少配電室出口420V用185的鎧裝電纜可以嗎
公司新增一臺315kw(560A)壓縮機(采用軟啟動)距離變壓器約300米,,原有電源電纜為1*240平方電纜3根采用電纜橋架敷設,,請問電機能啟動起來嗎,?線路壓降能有多大,?若與另一臺280kw(約350A)設備電源電纜(1*300平方3根,距離變壓器也是300米)并聯后分別給兩臺設備供電,,能保證兩臺設備正常運行嗎?如現場電壓低可否采取就地無功補償提高功率因數和電壓,?
變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,,一臺電機距柜子10米,,還有一臺電機距柜子70米?,F(xiàn)在需配主電纜和分支電纜。一,、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求,。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求,。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積,。C----常數,,對于三相四線系統而言,,銅芯線83,。S----導線的截面積,單位是平方毫米,。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,,滿足要求。二,、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求,。ΔU%=M/CS×1
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,,面層平整。
知識點:海底電力電纜
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 ,。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算,?具體公式在哪里可查得,。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量,。電抗值實際上保持不變,。”這句話可供參考么,?,?
后壓漿灌注樁沉降怎么計算?怎么確定后壓降對樁基礎的沉降起到了多大的作用,?規范上沒有提啊 知道后壓降肯定對樁基礎的沉降有著有利的作用,,可是作用多大?怎么量化呢,?求高手賜教,。
我是新手,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),,總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器,?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器,?拜托了?。。,?!