智能開關什么時候才開接地故障,?,?三極定系四極開關要開,?同埋接地故障的電流系點樣定的,?有公式來計算嗎?請高人指點指點~~~
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
1、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,,如你所說,二次基本線圈也有變化,,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢?
就是說在,,設備檢修時,,把設備接地,如果突然送電,,是不是接地開關以上的斷路器,,就會因三相接地短路而跳閘?請大伙幫忙,,具體說明一哈
現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關,。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器,。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連,。不知道以上哪個方法比較靠譜?。空埓蠹?guī)兔o個意見,。,。
08年做的工程安裝的4000A萬能式斷路器,,據廠里電工介紹:該斷路器近期突然跳閘,合閘后約30分鐘再次跳閘,,開關顯示接地故障(開關出廠時設定是1200A接地電流),,初步檢查未發現下端有接地,再次合閘過后又跳閘,,應急辦法將接地保護關閉,。后來未有跳閘,但是開關上顯示的接地電流與開關負載的電流很接近,;當負載電流小于1200A時,,故障現象消失。至今未查明真正原因,,請各位幫幫分析原因及解決的辦法,,謝謝!
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護。 那么,,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢?
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,,造成上級的四極漏電開關保護跳閘,。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),,最后檢查是零線對地漏電,。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘,?這種漏電開關的漏電保護原理是什么,?謝謝
《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范??!
根據3906標準 第6.10.3條規定如果證明設計是充足的,則通常不需要進行該試驗,我想請問一下標準高手: 怎樣才能證明設計是充足的? 目前我們設計的時候要不要考慮活門接地這一塊呢?不過據我了解,客戶一般對活門接不接地要求不是很嚴格.但是我想搞清楚這個問題. 謝謝
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電,。1,、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊,。不甚理解,,請教。
(1)重新安裝,、調整傳壓管,,若風壓開關能正常工作,則可判定是傳壓管問題,。 (2)取下煙管試機,,若風機開關能正常工作,則可判定是煙管問題或外界風壓過大,。 (3)微動開關接線端有氧化生銹現象,目視開關小軸動作時,,將萬用表調到歐姆檔最小量程,,測量微動開關是否閉合接通;若不接通,,則可判定是微動開關問題,。 (4)目視開關小軸是否動作;若不動作,,則可判定是膜片或彈簧問題,。
(1)燃氣壓力過高。這種情況易發生于使用液化石油氣和天然氣的燃氣熱水器上,。 (2)主燃燒器火孔堵塞引起噪聲增大,。 (3)進水壓力波動和出水流阻變化使主燃燒器處于點燃和熄火狀態,也會引起不正常聲響,。 (4)高樓層或低水壓地區燃氣熱水器的使用,。高樓層或低水壓地區由于水壓太低,燃氣熱水器不易點火,,所以用戶使用時應避開用水高峰期,,或者安裝增壓水泵,。
為什么蓋負荷開關要接地刀,?
請教按2.0.7條(來自GB50060)為什么A圖(已標注為紅色)設置接地開關不正確,?提前謝謝您的回復。
接地故障與一般短路相比,,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性,。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災,。接地故障的電流通路內有設備外殼,、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路,。大地的接地電阻大,,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,,所以接地故障電流比較小,,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧,、電火花,。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火,。 (2)由PE,、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,,只在發生接地故障時才通過故障電流,。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧,、電火花卻能
5年左右的工程,,萬能斷路器品牌為梅蘭日蘭,,額定電流為4000A。1日發生兩次跳閘,都是接地保護故障,。該斷路器突然跳閘,,復位后正常,過兩三個鐘之后有跳閘,,按斷路器復位鍵后,,又正常合閘。斷路器跳閘時負荷較小,,為400A左右,。三相基本平衡;查看斷路器最大接地電流為450A,,設定為500A,,現已將最大接地電流設定調整為650A。請大家幫忙分析一下则和后續怎么能查出原因,,應采取什么動作
請教各位大俠,,接地開關有什么用,,符號DJN-12怎么理解?高壓熔斷器具體起什么作用,,其符號XRNP-10怎么理解,?請各位大俠賜教。
我想問大家高壓開關柜中接地閘刀平時選用有什么原則,我們這里設計用戶變都選接地閘刀,,因為用戶掛接地線麻煩,,但像旋轉隔離開關帶接地閘刀的,廠家就要求去掉,,因為怕不可靠。自己的變電所有時操作人員會要求去掉接地開關,,怕誤操作,。