為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
在樓盤照明系統中,電纜的鋼凱接地是應該接在那里,,樓盤電纜井里面有一塊接地扁鐵,,電纜里面有一根PE線是從配電房里面接到配電箱里面的,但是鋼凱是應該接在接地扁鐵上還是應該接在電纜出線的PE線上,? 請各位大蝦幫幫忙探討一下,。。 小弟在此謝過老?。,。。,?!
那位朋友有電纜接地交叉互聯的資料可分享一下,經常聽說交叉互聯可一直不知道在施工中如何實現,,呵呵,。
本帖最后由 shd1234 于 2013-5-23 21:33 編輯 在國外一個民用房工地,使用兩根4×35電纜供電,。原來設計在院內有電纜井和接地裝置的接接地井,,如果根據我國的施工經驗,在有支架的電纜溝時,,支架是要接地的,。既然電纜溝也要接地,那么能不能把電纜井和接地井合并成一個井(這里的電纜溝沒有溝,,是直接埋在地下的),。希望大家討論。
1,、如何設計建筑接地,?只需要利用地梁上的鋼筋并連接到一起就可以了? 2,、兩根電纜并用載流量是計算的還是查表的,?
各位同仁,在動力電纜的使用當中,,經常會碰到電纜屏蔽層是一邊接地還是二邊同時接地的問題爭論,,現在請各位同仁不吝賜教,謝謝,!
先給大家拜個早年,,祝大家新年好,。再向大家請教2個問題。1,。電纜的屏蔽層是一點接地還是兩點接地,?為什么?2,。電纜的鋼鎧應幾點接地,?為什么?
高低壓變電室底下是電纜夾層,如果上面的變電室內已經沿四周墻上敷設了一圈40*4的鍍鋅扁鋼作為接地干線,,那么,,下面電纜夾層的四周墻上是否還應該再設一圈扁鋼呢?謝謝指教,。
我廠一條35KV上網線為YJV22 1×300mm2,運行10年了,,室外鐵塔處的電纜金屬護套接地線接地室內不接地?,F(xiàn)在室外鐵塔處的接地線脫落,計劃改為室內接地,,室外懸空可不可以,?
如題:電機接地用電纜還是用扁鋼.現在一般的工業院都用4芯電纜(三相+PE),不過為什么不用接地扁鋼做PE而省少一根芯線,即采用三芯電纜接電機,外殼與接地網用扁鋼直接連接?
http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html前段時間發的貼子說到屏蔽線接地的問題,。有些沒說明白的這里補一下,。那些設備都是10kv或6kv的??傆?0多個柜子全是這樣接的,。這幾天我發現一些新問題。特來請教大家,。我拿其中一臺變壓器來說,。其他的都是一樣的。首先,。出線柜里的屏蔽層是經過零序才接地,。而在變壓器的另一端也是接地了的。電纜長度約50米,。電壓是10千伏的,。請問這樣做對不對?可不可以兩頭接地,。出線柜:變壓器端:
1,、橋架系統應具有可靠的電氣連接并接地(只對金屬橋架)。 2,、當允許利用橋架系統構成接地干線回路時應符合下列要求,。橋架端部之間連接電阻應不大于0.00033歐姆,接地孔應清除絕緣涂層,。在1KV及以下中性點直接接地系統中,,受電設備的接地與系統中性線接地相連。裝有處動切斷供電裝軒時,,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小于規定值,。 3、沿橋架全長另敷設接地干線時,,每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地干線可靠連接,。 4,、對于振動場所,在接地部位的連接處應裝置彈簧圈,。
請教各位:1.配電房的高壓室,,控制室之間的控制電纜的屏蔽層是一側接地還是兩側接地?2.接CT,PT的控制電纜的屏蔽層如何接地,?@ccc___ @紅蘋果 @攻城師118181
一般電纜屏蔽都要單端接地.因為如果兩斷重復接地的話,就會形成回路,產生感應電流,這樣就失去的屏蔽的作用,我說的對嗎?請各位大蝦幫慢
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,,可以起到屏蔽的作用,,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接,?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地,?
一般來說一般電纜地線截面為相線的一半,但礦物電纜終端截面積有限,,像240平方不可能接120平方地線,,根據規范,礦物電纜終端接地線不小于4平方,,而礦物電纜有多種規格,,請教高手如何搭配,謝謝,。
請問35kV單芯鋁芯電纜,,總長800米,,兩端為鐵塔,中間布置三個電纜分接箱,,請問在沒有購置過流保護裝置的情況下電纜銅屏蔽層如何接地,?
民用建筑,,設計有獨立的接地裝置及接地井。要求引出的接地線隨電纜用同一根管子一起接到開關箱,,請問我是不是可以把從院子外面接進來的的電源電纜的管子和接地井直接連接,,再連接到開關箱,這樣電纜就要從接地井內穿過去,,不知道允許不,?
本人現在做一個變電站,,里面有較短的幾段35kV單芯電纜,,大概只有幾十米長,領導定了用兩端直接接地,,請問下需要用直接接地箱嗎,?因為职初設的時候沒有列這個材料,所以糾結這個問題,,是否可以不用直接接地箱,,如果可以不用,又該怎么做接地呢,?時間緊急,,在線等,求高人指點,!
按照CB50217-1994《電力工程電纜設計規程》的要求,,單芯電纜線路的金屬護套只有一點接地時,金屬護套任一點的感應電壓不應超過50~100V(未采取不能任意接觸金屬護套的安全措施時不大于50V;如采取了有效措施時,,不得大于100V),并應對地絕緣,。如果大于此規定電壓時,應采取金屬護套分段絕緣或絕緣后連接成交叉互聯的接線,。為了減小單芯電纜線路對鄰近輔助電纜及通信