亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于單芯電纜直接接地箱,求助

    本人現在做一個變電站,,里面有較短的幾段35kV單芯電纜,,大概只有幾十米長,,領導定了用兩端直接接地,請問下需要用直接接地箱嗎,?因為之前初設的時候沒有列這個材料,,所以糾結這個問題,是否可以不用直接接地箱,,如果可以不用,,又該怎么做接地呢?時間緊急,,在線等,,求高人指點!

  • 百米35KV電纜需要安裝電纜接地箱嗎?

    各位朋友在自己做的項目中是否遇到了這樣的問題,?我是這么理解的自己的項目中35kv單芯電纜,,也并不是特別長。這樣的情況在節省成本的前提下應該怎么選擇安裝電纜接地箱呢,?如果電纜兩端接地會形成環流回路,,對電纜運行很不安全。屌絲版:35kv單芯電纜長度如果幾十來米的話,,一端直接接地就可以了,,另一端安裝3個電纜護層保護器就可以了。但千萬要注意防水??!土豪版:電纜一端安裝一個直接接地箱,,另一端安裝一個電纜護層保護接地箱,這樣的配置是最好不過了,。即安全有防水防腐蝕什么的,,安裝起來還方便很多。0312-3235187

  • 接地電纜箱如何使用?它是如何安裝的,?

    NS-JD電纜接地箱是保定新思達電氣公司為限制電力電纜金屬護層上的感應電壓和故障過電壓,,避免在護層中形成環流而研發生產的。有直接接地箱,、保

  • AL- JD系列電纜接地箱概述功能

    35kV大截面電力電纜和66kV,、110kV及以上電壓等級的電力電纜均為單芯電纜,電纜金屬護層一端三相互聯并接地,,另一端不接地,,當雷電波或內部過電壓沿電纜線芯流動時,電纜金屬護層不接地端會出現較高的沖擊過電壓,,或當系統短路事故電流流經電纜線芯時,,其護層不接地端也會出現很高的工頻感應過電壓。上述過電壓可能擊穿電纜外護層絕緣,,造成電纜金屬護層多點接地故障,,嚴重影響電力電纜正常運行甚至大幅減少電纜使用壽命。因此按照電力行業標準DL/T401-2002《高壓電力電纜選用導則》的規定須采用電纜護層保護器以限制電力電纜金屬護層(或金屬護套)上的感應電壓和故障過電壓,。 通常,,為限制電力電纜金屬護層上的感應電壓和故障過電壓,并避免在護層中形成環流,,電纜金屬護層一端直接接地,,另一端則須通過保護器接地。如果線路較長,,還應將電纜護層分三段(或三的倍數段)相互絕緣,,分段處的護層交叉互聯后通過保護器接地。 為更好的適應市場的需求,,方便用戶現場安裝使用,,我公司開發了電

  • 為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 關于電纜鋼凱接地的問題?

    在樓盤照明系統中,,電纜的鋼凱接地是應該接在那里,,樓盤電纜井里面有一塊接地扁鐵,電纜里面有一根PE線是從配電房里面接到配電箱里面的,,但是鋼凱是應該接在接地扁鐵上還是應該接在電纜出線的PE線上,? 請各位大蝦幫幫忙探討一下。,。 小弟在此謝過老?。,。,。?!

  • 關于請教電力電纜用接地箱的浸水試驗問題

    主要是指110kV及以上電壓等級電纜用的直接接地箱,,保護接地箱、交叉互聯接地箱浸水試驗項目,,具體要求是什么,,出自什么標準,謝謝

  • 關于電纜接地的交叉互聯

    那位朋友有電纜接地交叉互聯的資料可分享一下,,經常聽說交叉互聯可一直不知道在施工中如何實現,,呵呵。

  • 日過電纜接地箱發生故障會有什么后果

    今天在這里給大家講述關于電纜接地箱發生故障后可能會有什么后果,,讓大家了解一下,,在發生故障后也能清楚的知道會出現什么情況。 一般來說,,為了束縛電力電纜那層金屬保護層上的那個感應電荷還有故障過電壓,,還要預防在護層中變成了環流,電纜金屬護層它的一邊直接在地上而另外一邊卻需要保護器才會在地上,。還有加入它的線路頗為長的話,,還可以吧電纜的保護弄成三份或者也可以弄成三的倍數份讓它們之間互相絕緣,,分開處護層是可以交錯互聯后經過保護器然后在地。 大家一定要切記,,假如出現電纜接地箱有故障了,,比如說遭到雷劈或者感觸到過的電壓它都是會對電纜護層造成一定的危害的,從而使電路壞了,,才狀況嚴重的時候還會產生短路,。 大家肯定也很想知道如果接地箱發生什么故障,電纜絕緣會不會擊穿,。事實上電壓也許會擊穿電纜的外護層的絕緣,,使其電纜金屬護層出現股指那個,然后影響了電力的正常運行,。 好

  • 保護電纜護層專用ENR-JD系列電纜接地箱

  • 單芯電纜保護接地箱與直接接地箱的位置

    近期做一改造項目,,變電站gis通過單芯電纜與架空線路連接,,施工單位將保護接地箱安裝于架空線路側、直接接地安裝于gis側,。我按照dl/t620規范提出兩接地箱位置裝反了,。施工單位和業主問裝反了有何危害?遍查資料與規范未找到,,特來請教,。

  • 接地井能和電纜井合并嗎,?

    接地井能和電纜井合并嗎,?

    本帖最后由 shd1234 于 2013-5-23 21:33 編輯 在國外一個民用房工地,使用兩根4×35電纜供電,。原來設計在院內有電纜井和接地裝置的接接地井,,如果根據我國的施工經驗,在有支架的電纜溝時,,支架是要接地的,。既然電纜溝也要接地,那么能不能把電纜井和接地井合并成一個井(這里的電纜溝沒有溝,,是直接埋在地下的),。希望大家討論。

  • 接地及電纜截面載流問題

    1,、如何設計建筑接地,?只需要利用地梁上的鋼筋并連接到一起就可以了? 2,、兩根電纜并用載流量是計算的還是查表的,?

  • 關于電纜夾層環形接地干線,?

    高低壓變電室底下是電纜夾層,,如果上面的變電室內已經沿四周墻上敷設了一圈40*4的鍍鋅扁鋼作為接地干線,那么,,下面電纜夾層的四周墻上是否還應該再設一圈扁鋼呢,?謝謝指教。

  • 電纜的屏蔽層應幾點接地,?

    先給大家拜個早年,,祝大家新年好,。再向大家請教2個問題。1,。電纜的屏蔽層是一點接地還是兩點接地,?為什么?2,。電纜的鋼鎧應幾點接地,?為什么?

  • 單芯電纜金屬護套的接地

    我廠一條35KV上網線為YJV22 1×300mm2,運行10年了,,室外鐵塔處的電纜金屬護套接地線接地室內不接地?,F(xiàn)在室外鐵塔處的接地線脫落,計劃改為室內接地,,室外懸空可不可以,?

  • 電機接地用電纜還是用扁鋼

    如題:電機接地用電纜還是用扁鋼.現在一般的工業院都用4芯電纜(三相+PE),不過為什么不用接地扁鋼做PE而省少一根芯線,即采用三芯電纜接電機,外殼與接地網用扁鋼直接連接?

  • 請教動力電纜的接地問題

    各位同仁,,在動力電纜的使用當中,經常會碰到電纜屏蔽層是一邊接地還是二邊同時接地的問題爭論,,現在請各位同仁不吝賜教,,謝謝!

  • 電纜分支箱的安裝與應用

    河北省滿城縣電力局 郭永利 隨著城鎮建設步伐加快,,10 kV線路規劃走廊與城鎮規劃發展建設矛盾日益加劇,。為適應社會發展需求,實現安全,、穩定,、可靠供電。本著“典型設計,、優化運行,、安全可靠”的原則,對縣城主干街道,、地段實行電纜線路供電,,并采用電纜分支箱作為配電的重要配套設備,優化了電纜線路網絡,,實現了多回路分支配電,,即美化了城市,又提高了運行可靠性和安全性,,在滿城縣城得到了成功應用,。 1 電纜分支箱的技術方案 1.1 電纜分支箱的結構、特點和性能全密閉,、全防護,、抗污穢、抗腐蝕,,滿足戶外全天候運行條件,,能適應不同的工作環境。 電纜分支箱屬于座地式箱體,,體積小,,占地面積也小,如有的占地面積為0.65 m2,,帶SF6開關的占地面積僅為1.45 m2,;外形美觀,對城鎮容貌不會造成破壞,。 分支箱內導體連接件采用壓接方式,,安裝便捷,進出線靈活,運用中最多可有6~8個分支進出線,,可實現小區多路送電,,為深入負荷中心、縮短供電半徑,、降低線損提供了技術保障,。同時電纜分支箱可配帶電源指

  • 供應AL- JD系列電纜接地箱 價格 圖片

    AL- JD 系列電纜接地箱 一、概述 35kV大截面電力電纜和66kV,、110kV及以上電壓等級的電力電纜均為單芯電纜,,電纜金屬護層一端三相互聯并接地,另一端不接地,,當雷電波或內部過電壓沿電纜線芯流動時,,電纜金屬護層不接地端會出現較高的沖擊過電壓,或當系統短路事故電流流經電纜線芯時,,其護層不接地端也會出現很高的工頻感應過電壓,。上述過電壓可能擊穿電纜外護層絕緣,造成電纜金屬護層多點接地故障,,嚴重影響電力電纜正常運行甚至大幅減少電纜使用壽命,。因此按照電力行業標準DL/T401-2002《高壓電力電纜選用導則》的規定須采用電纜護層保護器以限制電力電纜金屬護層(或金屬護套)上的感應電壓和故障過電壓。 通常,,為限制電力電纜金屬護層上的感應電壓和故障過電壓,,并避免在護層中形成環流,電纜金屬護

點擊加載更多

電纜接地箱

電纜接地箱專題,,為您提供電纜接地箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜接地箱 相關的專業交流討論,更多電纜接地箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

小電流接地選線裝置

離子接地極