亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 探討電纜橋架的接地要點有什么,?

    1,、橋架系統應具有可靠的電氣連接并接地(只對金屬橋架),。 2、當允許利用橋架系統構成接地干線回路時應符合下列要求,。橋架端部之間連接電阻應不大于0.00033歐姆,,接地孔應清除絕緣涂層,。在1KV及以下中性點直接接地系統中,受電設備的接地與系統中性線接地相連,。裝有處動切斷供電裝軒時,,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小于規定值。 3,、沿橋架全長另敷設接地干線時,,每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地干線可靠連接。 4,、對于振動場所,,在接地部位的連接處應裝置彈簧圈。

  • 關于注塑電纜橋架的接地處理問題

    電纜橋架注塑,,本身就是一種橋架防腐蝕的措施,,但規范中又要求橋架必須接地良好,那么注塑橋架怎么樣才能使之接地良好呢,?如果直接做跨接線,,有了注塑層,不是沒有接地的作用嗎,?

  • 電纜橋架接地干線如此處理是否可行?

    在我們當?shù)?,電纜橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設,。從接地安全保障性來說,這樣設置的確無可厚非,,但總覺得有些浪費,,特別是對于大面積的高層。那么,,請大家說說:1,、舉例來說,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,,因此而省去豎井接地干線,?2、是否有更好的辦法來解決呢,?,。。,。,。等等

  • 電纜橋架和線管接地的相關問題求教,?

    1.電纜橋架有幾種材質的呢,?鍍鋅橋架就是鋼板上面鍍的一層鋅(外觀顏色就像鍍鋅鐵皮風管那種,?) 噴塑橋架是不是鋼板在面上噴的一層塑料呢(是不是一般都用這種,就是工地上常見的淺綠色的那種呢,?)2.是不是鍍鋅橋架不需要跨接,,噴塑橋架必須跨接呢?接地是不是用銅帶和不小于4mm2的電線(雙色電線)都可以呢,?3.一般工地檢查都是看橋架有沒有跨接,,那橋架是怎么接地的呢,好像沒有多少人關注,,請問橋架和線管跨接后怎么接地的呢,?有不有圖片看看呢?問題有點多,,麻煩各位解答,,謝謝!

  • 關于電纜橋架全長不少于兩處接地

    我們項目只在電纜豎井里面敷設了接地扁鋼,,但是橋架規范要求電纜橋架至少兩處接地,,請問怎么才能夠保證不少于兩處接地?在就是看見有人說隨電纜敷設的接地線可以作為接地點,,請問公租房項目的電纜是否有接地線?這個接地線是否可以作為橋架接地用,?

  • 請教電纜橋架支架接地如何做?

    根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架,、支架和井架”均應接地或接零,,請教各位實際施工中是否有做呢?如果做了,,是采取什么方式進行處理呢,?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理?

  • 電纜如何過橋,?橋架如何安裝

    電纜如何過橋,?橋架如何安裝

    現場情況,;1、鐵路在下,,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,,下有鐵路,。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,,問題來了,。我的問題; 1,、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范,。 2、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?

  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。

  • 關于電纜橋架選型的問題

    根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,,例如300*150、200*100,、400*200,?哪位高手解答一下,,謝謝了!??!

  • 關于電纜鋼凱接地的問題,?

    在樓盤照明系統中,,電纜的鋼凱接地是應該接在那里,樓盤電纜井里面有一塊接地扁鐵,,電纜里面有一根PE線是從配電房里面接到配電箱里面的,,但是鋼凱是應該接在接地扁鐵上還是應該接在電纜出線的PE線上? 請各位大蝦幫幫忙探討一下,。,。 小弟在此謝過老!?。,。?!

  • 請教關于電纜橋架的問題,

    1,、控制電纜可否沿梯式橋架敷設,?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設),?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝,?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,,

  • 關于電纜橋架選型的請教

    在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別,?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些,?謝謝大家的指點

  • 關于電纜接地的交叉互聯

    那位朋友有電纜接地交叉互聯的資料可分享一下,經常聽說交叉互聯可一直不知道在施工中如何實現,,呵呵,。

  • 如何決定電纜橋架的尺寸

    如何決定電纜橋架的尺寸

  • 祥泰電氣電纜橋架正常運行的接地條件分析

    祥泰電氣電纜橋架正常運行的接地條件分析

    祥泰電氣所生產的電纜橋架具有它具有分量輕、本錢低,、造型別具,、裝置便利、散熱,、透氣好等長處,。他合用于普通直徑較大電纜的敷設,,合適于高、低壓動力電纜的敷設性能優點,。 下面是重慶祥泰電氣分析的電纜橋架正常運行的接地條件: 1,、電纜橋架系統應具有可靠的電氣連接并接地(只對金屬橋架)。 2,、當允許利用橋架系統構成接地干線回路時應符合下列要求,。橋架端部之間連接電阻應不大于0.00033歐姆,接地孔應清理絕緣涂層,。在1KV及以下中性點直接接地系統中,,受電設備的接地與系統中性線接地相連。裝有處動切斷供電裝軒時,,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小于規定值,。 3、沿橋架全長另敷設接地干線時,,每段(包括非直線段)

  • 關于電纜橋架全長不少于兩處接地做法?

    我們項目只在電纜豎井里面敷設了接地扁鋼,,但是橋架規范要求電纜橋架至少兩處接地,,請問怎么才能夠保證不少于兩處接地?在就是看見有人說隨電纜敷設的接地線可以作為接地點,,請問公租房項目的電纜是否有接地線,?這個接地線是否可以作為橋架接地用?

點擊加載更多

電纜橋架為什么要接地

電纜橋架為什么要接地專題,,為您提供電纜橋架為什么要接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜橋架為什么要接地 相關的專業交流討論,更多電纜橋架為什么要接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

橋架出線

橋架附件