本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電。廠房二距廠房一約70米,,廠房三距廠房一約90米,,均由廠房一變電所供電,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二,、廠房三的出線用四芯電纜,,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?
為什么回路電流走零線不走地線,,而漏電流走地線不走零線,,零線地線原理是什么? 如圖所示,,
關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式,。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,,但能否采用TT與TN-S相結合的方式,。尋求規范!感謝
電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,,在復雜多樣的電磁環境中工作,,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作,。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,,也是保證電源安全,、穩定運行的重要手段。 一,、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地,; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地,、工作地,它為微電子裝置各個部分,、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位),。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點,。系統地如果與大地不相連,,即系統地處于懸浮工作狀態,稱之為浮空地,; (5)
請教大家兩個問題:1,、本來已經有一個接地系統,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統,。2,、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”。謝謝,!
看圖紙時經常會有中性點接地方式,。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統,。低壓側接地系統是如何確定的,?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,,就是不知道為什么用那種系統
各種電氣接地系統說明和區別
關于接地系統的爭議頗多,,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,,只對接地設備或接地用戶有意義,,TN-S系統的供電,只是能夠提供用戶零,、地分開的條件,,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,比如一般照明和不須接地的三相設備,,對于下級配電系統,,完全可以使用四線制引出,形成自己的TN-S,。
本帖最后由 心香 于 2013-7-31 11:44 編輯 無私上傳電纜溝接地系統做法大樣圖
本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,,應分別接地,。誰知道這是為什么
如圖:他們違反了那條規范!,?這個是重點,!:lol-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------由于題目沒有表述清楚導致后續討論沒有辦法進行。現根據“
建筑采用共用接地系統的話,,并總等電位連接,,當發生雷擊時,由于雷電流巨大,,導致接地極上電壓升高,,而因為總等電位連接,導致與它相連的其他設備和管道電位一起升高,,問題來了,,PE線也連接到總等電位上去的,應該也要升高,,而pe線末端又是跟設備外殼相連接,,此時設備外殼,電壓是否也跟著升高呢,,這么高的電壓安全嗎,,相線電壓此時為低壓,難道不會發生擊穿嗎
1、防雷接地系統接地體一般利用智能大廈樁基,,樁基上端鋼筋通過承臺面鋼筋連在一起;防雷接地系統引下線一般利用柱子內鋼筋;防雷接閃器用避雷帶和避雷針結合的方式,,智能大廈30米及以上,每三層利用圈梁鋼筋與柱筋連在一起構成均壓環;接地電阻要求小于1歐姆,。 2,、工作接地系統線就是電力系統中的N線。
低壓配電系統,,變壓器中性點直接接地,,配電盤配有PE排,通過裸銅纜連到廠房的接地網上,,然后負荷的金屬外殼也有接地線接到廠房的接地網上,接地網是銅纜組成的整體(大部分都是沿電纜橋架敷設),,所有負荷配出電纜都不配出PE線,,這樣的系統到底是TN-S還是TT?相對地接地短路的時候,由于沒有專門的PE線,,短路電流怎么計算,?這個接地回路的阻抗沒辦法確定啊。
1.以金屬管代替PE線,,等電位聯結支線,、橋架、金屬管,、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足,。措施:金屬管必須在保證不受機械、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,,當設計注明PE線規格時,,應按圖施工,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體,;橋架(金屬管,、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地,。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松動造成后續插座接地失效,;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠,。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,而是經過支架,、基礎槽鋼等過渡,,接地線的位置、截面積皆不清楚,。措施:設備(照明柜,、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,其基礎槽鋼應跨接接地,,且有接地標識,,有震動的地方接地線應有防松措施。 4.多層住宅采用TN—S系統時,,進線在總進線箱處沒有重復接地,,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施
35kV及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,該系統正常運行時,,三相對地電壓等于相電壓,。發生單相接地時,接地相對地電壓小于相電壓,,其它兩相對地電壓大于相電壓,。接地點流過較小的電容電流,,因此稱此系統為小電流接地系統。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,,并不破壞系統電壓的對稱性,,且故障電流值較小,不影響對用戶的連續供電,,系統可運行1~2h,。但長期運行,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,,可能引起絕緣的薄弱環節被擊穿,,發展成為相間短路,使事故擴大,,影響用戶的正常用電,。同時,弧光接地還會引起全系統過電壓,,進而損壞設備,,破壞系統安全運行。因此,,當發生單相接地故障時,,必須及時找到故障線路予以切除。小電流接地系統發生單相接地故障時會出現零序電流及零序電壓,,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統絕緣監察及選線裝置,。目前,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大??;2反映工頻電容電流的大小、方向,;3反映零序電流有功分量,;4反映接地時5次諧波分量;5反映接地故障電流暫態分量首半波,;6信號注入法,;7群體比幅
知識點:接地電流系統
知識點:電源電壓異常
王厚余在消防技術中< >第二項(三)條提到"10kV網絡小電阻接地系統-又一新的電氣火災隱患". http://bbs.co188.com/thread-8814283-1-1.html下載后看第59,60頁.