電能是一種即發即用,、便于傳輸,、使用的清潔能源。我國電力工業發展速度2000年全國發電量為1368.5TWH發電裝機容量達到319GW,,居世界第二位。電氣化水平也得到了極大提高,。電能已經成為我國各方面建設及人們生活中不可缺少的能源,。電能的使用已遍及各行各業。如:電能用于金屬熔煉,、焊接,、切割及金屬熱處理,用于電解,、電鍍及電化加工,,電能還用于運輸工業、醫療及農業灌溉等?,F(xiàn)在,,電能正愈來愈多地用來改善居住環境等。 1 接地方式 長期以來,,電力安全運行及正確使用電能一直是人們關心的問題,,而配電系統的正確接地及有效保護技術又是安全利用電能的重要方面。 電力系統中,,有兩種接地方式,,即中性點直接接地(亦稱大電流接地系統),另一種是中性點不接地(或經消弧線圈接地,,亦稱小電流接地系統),。在110kV及以上的高壓或超高壓電力系統中,,一般采用中性點直接接地,這是為了降低高壓電器設備的絕緣水平,,也可以防止在發生接地故障后產生的過電壓,,可免除單相接地后的不對稱性。這種接地方式下,,接地故障所產生的零序電流足夠使繼電保護靈敏動作,,所以保護可靠。
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合,;入下圖,;
對家用而言,,漏電保安器不宜做總控,,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關,。為什么 ,?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,,另外,,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,,有效地保護線路和設備,,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護,;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,一根接零線,。電源線連著一小配電盒,,盒內有3P和2P斷路器若干,使用220V的電動工具時,,漏電保護器立即跳閘?。?!令人百思不得其解………………
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
我們辦公室有工程打印機2臺,,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,,功率共計為0.3kw,,工程復印機1臺,,功率為1.5kw,,工程復印機1臺,功率為1kw,,復印機2臺,,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,,功率為1.3KW,,PC機2臺,功率0.3kw,,電源是220V單相回路,,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關,?請各位大俠幫忙指點,。
今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢,?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,,試了兩次都正常能跳開,。。,。好像沒壞呀我向墻上潑點水,,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳,。,。。。直接短路正反級跳了,。,。。但這不能保護人體???如何知道確定是漏電保護器好壞呢?,。,。可是大事呀
有一個房間,,電源是一個2P16A的漏電保護器,,房間里插了5臺電腦,,2臺打印機,,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,,有時十幾分鐘就跳,,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,,兩相都是500多兆歐,,懷疑開關問題,,換掉了,,還是跳,這是什么原因呢,?應該如何解決,?
資料來自:“中國傳動網”www.chuandong.cn 無論保護接零還是接地措施,其保護范圍都是伺限的,。 例如“保護接零”,,就是把電氣設備的金屬外殼與電網的零線連接,并在電源側加裝熔斷器,。當用電設備發生碰殼故障(某相與外殼碰觸)時,則形成該相對零線的單相短路,,由于短路電流很大,,迅速將保險熔斷,,斷開電源進行保護,。其工作原理是把“碰殼故障”改變為“單相短路故障”，從禓取大的短路電流切斷保險,。然而,,工地的電氣碰殼故障并不頻繁,,經常發生的是漏電故障,,如設備受潮,、負荷過大、線路過長,、絕緣老化等造成的漏電,,這些漏電電流值較小,不能迅速切斷保險,,因此,,故障不會自動消除而長時間存在。但這種漏電電流對人身安全已構成嚴重的威脅,。所以,,還需要加裝靈敏度更高的漏電保護器進行補充保護。
現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,,分別是兩個房間的插座控制開關,,若兩個漏保同時閉合,則任意一個房間的插座用電,,兩個漏保同時跳閘,;若只有一個漏保閉合,則相應房間的插座能正常工作,。請問:原因是什么,?如何檢查確定故障位置?謝謝各位前輩,!在線等,。說明:1.這兩路不是同一相,輸入相線分別是綠色和黃色,,輸出都是紅色火線,。2.這是新建筑,,剛交付使用。3.跳閘的漏保是2P漏保,,總開關是4P空開,。
各位大俠 有某些問題想請教大家 現有一表箱 進線開關 為DH-A 智能電氣監控 然后 經過表到進戶開關(單p微型斷路器) 進線開關沒有合閘 為什么DH-A上面顯示有漏電電流 ?請各位大俠解答 謝謝
有用戶反映辦公室插座沒電,,電工去檢查發現是漏保跳閘,,現象是不管多大負載都跳。(實際上問題已經很明白了)電工師傅想把保護去掉先應急,,按道理應該把圖1的接法改成圖2的接法,,可是當電工師傅把線路改成圖3的接法時已經可以正常送電了,按理說圖3的接法應該根本就合不上閘才對,。問題出在那里,?請大家分析。
漏電斷路器選型指南一,、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,,根據額定工作電流大?。ㄟ@是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1,。二,、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護,。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故,。保護電網的覆蓋面大,,負載電流大,,正常泄漏電流大(
本人新手,向各位大俠請教 :施工規范要求施工現場臨時供電采用三相五線TN-S系統,,在用電系統的末端,,譬如一個三相異步電機的振動棒,,規范要求,,單獨一個開關,,專用保護PE線接入配電箱PE接線端子,。因為電機沒有零線,,這時候漏電保護器需要接嗎?如果需要接,,三相四線的漏電保護器保即使接上也起不到啥作用,那么有沒有三相漏電保護器呢,,即進三根線,,出三根線的漏電保護器呢,,假如有這種漏電保護器,沒有零線,,構不成回路,漏電保護器能檢測到漏電電流嗎?
一 試送投運法 可分兩步,,第一步,,檢查漏電保護器自身故障,。方法是:先切斷電源,,再將剩余電流動作保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除,再合保護器,。若無法投運,,則是保護器故障。若正常運行,,則保護器無故障。第二步,,檢查配電盤或線路。方法是:先將各路出線或熔斷器切斷負荷,,若無法運行,,則是配電盤上有故障,。若正常運行,,則不是配電盤故障。確認故障發生在線路上,。 二 直觀巡視法 巡視人員根據故障現象進行分析判斷,,對保護區進行檢查,,著重點應放在線路的轉角,、分支、
漏電電流動作保護器簡稱漏電保護器,又叫漏電保護開關,,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電進行保護,。 漏電保護在電氣安全領域尚屬比較新的技術,。近三十年來,,隨著電子技術的發展,,高靈敏度,、快速動作型漏電保護裝置獲得了極大的發展,。德國,、法國、英國,、美國,、日本等國乃至國際電工委員會都先后建立和修訂了漏電保護裝置的產品標準及其關聯標準和法規,。在我國漏電保護裝置生產廠家眾多,,產品品種繁多,國家制訂了國家標準《漏電電流動作保護器》(GB6829-86),,該標準對漏電保護器的特性,、分類、工作條件和安裝條件,、結構與性能要求,、試驗方法、檢驗規則等方面作出了明確的規定,。 漏電保護器的原理和
漏電保護器接地
漏電保護器接地專題,,為您提供漏電保護器接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護器接地 相關的專業交流討論,,更多漏電保護器接地相關內容請?jiān)L問