各位大蝦,我現在在做一個高壓配電室,,6/10KV的電纜需要我們給做耐壓試驗,,請問哪位有相關的施工方案,,煩請幫助幫助,,小弟在這謝謝了先
在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!
剛接了一個變電所的工程,,有一段110KV的高壓電纜,,以前只耐過35KV的,請問那位同行知道110KV電纜的耐壓方法和電壓標準,?
剛接了一個變電所的工程,,有一段110KV的高壓電纜,,以前只耐過35KV的,請問那位同行知道110KV電纜的耐壓方法和電壓標準,?
我現在在國外項目,,10.16KV盤柜電纜.想問一下電纜耐壓是多少,,安全距離是多少 。這邊待業主管理要求打直流64KV結果放電了,。請大家給我說一下這方面的知識,。謝謝
10KV交聯電纜全長500米,三相的絕緣電阻分別是A相10000M,、B相5000M,、C相2000M。35KV直流泄漏電流A相100微安,、B相110微安,、C相160微安。請根據上上述數據判斷該電纜是否合格,?
剛剛入行的菜鳥,也沒有多少分能給,,只望各路達人有路過的指點一下,,萬分感激補充一下,高壓柜到變壓器高壓側怎么選呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 編輯 ]
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
求電纜交流耐壓試驗的標準和絕緣標準
(1)我國的電線電纜產品分類我國的電線電纜產品分類按其用途分成下列五大類:1.裸電線2.繞組線 3.電力電纜 4.通信電纜和通信光纜 5.電氣裝備用電線電纜(2)常用電纜類型及其選型標準電線型號中:字母B表示布電線,;字母V表示聚氯乙烯,;字母R表示軟線(導體為很多細絲絞在一起);還有銅芯符號,、硬線(常見的單芯導體)符號省略沒有表示,。 ①BV
本標準適用于在南方變電站進行10kV電力電纜冷縮接頭的制作。
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
我們公司需要10kv的高壓熱縮套管,,我們的空間距離有點問題,,想問問這種套管出場試驗是怎么做的? 有知道的清告訴一聲,,謝謝了~~
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411
10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝!
單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,,又看了一下,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下:
如題,,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的,?
現遇到一問題,,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜,。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教,。,。。
10kv電纜耐壓標準
10kv電纜耐壓標準專題,,為您提供10kv電纜耐壓標準相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜耐壓標準 相關的專業交流討論,更多10kv電纜耐壓標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題