說線路上串聯電抗器線路短路時 電抗器可以限制短路電流 維持母線的電壓既然限制電流 用電阻不就可以了嘛 為什么要用電抗器呢,?
誰知道電容柜的電抗器的B相進線為什么與A.C相反即B相的X2端接電源,,X1端接向電容,而A.C相是X1端接電源,,X2端接向電容,?請公式推理!
問個問題,,諧波污染主要是指三階以上的高次諧波對電網的污染,一般常用電抗器來對諧波進行治理,。我的問題是,,電抗器其本質其實就是電感線圈,,我的理解是在諧波進入的初期電感線圈對諧波是有阻礙限制作用的,但是在諧波由峰值轉為谷值的階段,,由于電感特性將反向增加電動勢,這樣一來的話,,不就是等于使得原本被限制的諧波又得到了助長嘛!,?
今天看到一個圖紙,,但是發現上面的晶閘管在電抗器后面,,因為是初學,不是很理解,,我看好多例子都是晶閘管在電抗器前面啊,,希望高手幫忙解疑,,謝謝。
知識點:電抗器
--訪特變電工衡陽變壓器有限公司總經理種衍民請您談?50kV電抗器研制成功對我國該產業領域的發展帶來的深遠影響? 種衍民總經理(以下簡稱種總):這臺電抗器是由特變電工衡陽變壓器有限公司承擔我國現行最高電壓等級的輸變電工程"西北750kV輸變電示范工程"中4臺750kV電抗器的其中一臺,。我國建設西北電網750kV輸變電工程目的是為了提高西北電網的輸電能力,,推進"西電東送,,南北互供,,全國聯網"的實施。為西電東送北部通道的建設奠定基礎,,并將為實現西北電網水火互補運行和更大范圍的電力資源優化配置發揮重要作用。 衡變公司在研制750kV電抗器中根據國家有關精神完整地引進,、消化和吸收世界上最成熟,、運行業績最好的烏克蘭扎布羅熱變壓器研究所的750kV電抗器技術,,進行國產化生產制造,。750kV電抗器的研制成功,加快了我國超高壓變壓器類產品的技術發展,,為振興民族裝備工業打下了堅實的基礎,。該產品的研制成功填補了我國750kV級變壓器類產品的空白,使我國重大裝備的國產化水平邁上了新的臺階,。當初基于哪些因素,,國家選擇貴
我所一35KV變電站,10KV裝無功補償器一組,幾天前零序電壓保護動作,懷疑放電線圈或電抗器有問題,進行測試時,發現電抗器三相繞組線圈直流電阻不平衡,A0=72.8mΩ,,B0=25.18mΩ,,C0=25.11mΩ,據此懷疑A相線圈有問題,可是查以前試驗數據,發現也三相不平衡,而且運行至今,請問電抗器三相線圈的直流電阻,是否一定有按規程上說的三相平衡系數不大于2%,電抗器有沒有問題,?
35/6kV變電所電容器場有兩個串聯電抗器的雜音特別大,,而且是某一天突然出現的,。請那位前輩指點一下是什么原因,。謝謝!,!
各位,我公司要生產小型諧波電抗器,,需要測試設備,,誰可以生產?請告知,。我司要一個諧波源500A的及其他檢測設備。請與我聯系,。[email protected],。急呀,。
1.電抗器可以采用串聯來增加容量嗎? 如原采用6%電抗率的電抗器,現由于補償容量的增加,電抗器的容量也需要增加.可以采用增加一臺電抗器串聯的方式嗎?2.假如電抗率非1%和4.5~6%或12%,會產生怎么樣的結果?比如電抗率為3%.
變壓器和電抗器的聲級測定
[local]1[/local][local]2[/local][local]3[/local][local]4[/local][local]5[/local][local]6[/local]
電抗器的矽鋼片廠家哪里有 一般廠家都是EI型的 想找個電抗器矽鋼片E子型短的 求壇友幫忙留意下 小弟感激不盡 最好是配套的廠家。,。
有誰知道哪家企業生產自動控制電抗器?“自動控制電抗器”用于電容性漏電流補償,使本級的電容性漏電流不傳導到前一級的漏電保護斷路器,。
請大家幫忙分析下逐则?/p>
電抗器溫度好高 ,,一天24小時用工業牛角風扇吹,溫度還是那么高,。
圖中提到的35KV電抗器,,當其對地絕緣水平值,工頻1min耐壓為85V, 雷電沖擊耐壓為220KV時,,我理解這種情況為絕緣水平不低于電網的絕緣水平,而當工頻1min耐壓為35V, 雷電沖擊耐壓為134KV時時為低于電網的絕緣水平 我的問題是電抗器的絕緣水平只用工頻1min耐壓和雷電沖擊耐壓表示,? 還有就是我理解1min工頻耐壓和雷電沖擊耐壓為什么分別為85和220KV? 謝謝您的回復。
施耐德電抗器炸裂,,使用時間大約一年,,請大神幫忙分析原因,萬謝,!
平波電抗器和直流濾波器一起構成直流T型諧波濾波網,減小交流脈動分量并濾除部分諧波,,減少直流線路沿線對通信的干擾和避免諧波使調節不穩定。 平波電抗器還能防止由直流線路產生的陡波沖擊進入閥廳,,使換流閥免遭過電壓的損壞。當逆變器發生某些故障時,,可避免引起繼發的換相失敗??蓽p小因交流電壓下降引起逆變器換相失敗的機率,。當直流線路短路時,,在整流側調節配合下,限制短路電流的峰值,。 電感值并不是越大越好,,因為電感的增大對直流輸電系統的自動調節特性有影響,。在直流輸電系統中,當直流電流發生間斷時,,會產生較高過電壓,對絕緣不利,,使控制不穩定。 平波電抗器通過限制由快速電壓變化所引起的電流變化率來防止直流電流的間斷,,從而降低換流器的換相失敗率平波電抗器的作用 為使中頻電源逆變橋能夠正常工作,必須要有儲能元件,,這就是平波電抗器最重要的作用,。另外,,逆變橋可控硅的觸發是工作在自激狀態,,這就要求逆變橋的輸入電流(即整流橋的輸出電流id)始終連續,,否則逆變橋就無法工作,,這是平波電抗器的第二個作用,也叫續流,。平波電抗器的第三個作用是抑制中頻分量對電網的影響。平波電抗器的第