10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
調匝式消弧線圈正常運行,,忽然自己開始調匝,接地殘流顯示升高,脫諧度升高,,而后自己恢復到以前狀態,,整個過程系統并無異常,,想問下是什么原因引起,,難道是控制器自己誤發指令?
我站35KV系統為單母線分段系統,,兩段母線各帶一條35KV線路,,其中I母線路長65km左右,II母線路長30km左右,,近期在I母投入消弧線圈,,兩母線并列運行,兩天前突然發現母線電壓B相偏低在19.85KV左右,,其余兩相在20.50KV以上,,檢查發現I母PT三相保險燒毀,,II母PT保險正常,更換保險后,,B相電壓仍然偏低,同時發現中性點電壓從500V到1800V不斷變化,,消弧裝置檔位也在6檔,、10檔、11檔的不斷變化,。母聯斷開后,,II母B相電壓恢復正常,I母B相電壓略有回升,,但依舊偏低在20.10KV左右,,其余兩相在20.45KV左右。退出消弧線圈后電壓恢復正常,。求教各位達人,,能不能簡單分析一下消弧線圈和系統存在哪些問題?
我站35KV系統為單母線分段系統,,兩段母線各帶一條35KV線路,,其中I母線路長65km左右,II母線路長30km左右,,近期在I母投入消弧線圈,,兩母線并列運行,兩天前突然發現母線電壓B相偏低在19.85KV左右,,其余兩相在20.50KV以上,,檢查發現I母PT三相保險燒毀,II母PT保險正常,,更換保險后,,B相電壓仍然偏低,同時發現中性點電壓從500V到1800V不斷變化,,消弧裝置檔位也在6檔,、10檔、11檔的不斷變化,。母聯斷開后,,II母B相電壓恢復正常,I母B相電壓略有回升,,但依舊偏低在20.10KV左右,,其余兩相在20.45KV左右。退出消弧線圈后電壓恢復正常,。求教各位達人,,能不能簡單分析一下消弧線圈和系統存在哪些問題?
兩段母線,每一段母線上經接地變帶有一個消弧線圈,,現在兩段母線并列運行,,兩組消弧線圈能否都投入?如果能夠投入,,在兩組消弧線圈間是否會產生環流,?
我公司35kv系統使用的是消弧柜,,但近期出現單相接地時復位消弧柜出現了相間短路的情況,我們現在想上消弧線圈,,到底哪種方式好,?
根據規程,DL/T 620—1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》中3.12規定,,3kV~10kV不直接連接發電機的系統和35kV,、66kV系統,當單相接地故障電容電流不超過下列數值時,,應采用不接地方式,;當超過下列數值又需在接地故障條件下運行時,應采用消弧線圈接地方式:a)3kV~10kV鋼筋混凝土或金屬桿塔的架空線路構成的系統和所有35kV,、66kV系統,,10A。b)3kV~10kV非鋼筋混凝土或非金屬桿塔的架空線路構成的系統,,當電壓為:1)3kV和6kV時,,30A;2)10kV時,,20A,。c)3kV~10kV電纜線路構成的系統,30A,。 根據《電力系統設計手冊》190頁,,當單相接地電流大于下列數值時,應裝設消弧線圈裝置:3-6kV電網 30A,;10kV電網 20A,;35-60kV以上電網 10A; 現在10kV出線是由架空線路和電纜共同組成,,其中架空線路使用水泥桿,。當電容電流超過10A還是20A時才應該裝設消弧線圈呢?
請問什么時候需要加變電所增加的單相接地電容電流,?什么時候不加,?具體怎么理解,,好記。2013年下午第二題要不要加,?為什么
1 ,、提高電力系統的供電可靠性 可以在系統發生瞬間單相接地故障時不用斷電。消弧線圈的電感電流可以平衡接地時電容電流,,可以降低電弧,,繼電保護動作少,系統可以持續供電,。2、 發生永久性接地時,,可以運行一段時間,,使用于不能停電的用戶。雖然接地,,非故障相電壓升高,,但是三相之間仍然平衡,在一些應急系統仍然使用,。3,、消弧線圈可以限制大部分的接地現象。由于其接地電弧偏小,,電磁兼容性好,,對通訊設備影響較小。4,、缺點是系統絕緣水平要求要高,。設備復雜,控制復雜,,成本較高,。所以一般供電系統,包括不容易接地系統中,,大都不用消弧線圈接地方式,,直接采用電阻接地方式。
電力系統中好多是消弧線圈換成了電阻柜,,有的電阻柜又換成了消弧線圈,。二個產品各有優點,要求不高的系統,,接地很少系統,,大都采用接地電阻柜。對于不能停電的系統,,如鋼鐵,,醫院等系統,,采用消耗線圈較多。接地電阻柜投資較少,,維護簡單,,是一個趨勢。 電阻接地的優缺點,,單相接地時,,異常過電壓抑制在2.8倍一下。繼電保護簡單,。維護簡單,,現在是多電源系統,以及城市電網的首選方案,。缺點是綜合投資較高,,故障點的電位較高,對人身設備不安全,,供電的可靠性低,,不能長時間接地運行,接地電弧的影響,,對通訊和電子設備干擾較大,。消弧線圈的優缺點,提高電力系統的供電可靠性,,可以在系統發生瞬間單相接地故障時不用斷電,。消弧線圈的電感電流可以平衡接地時電容電流,可以降低電弧,,繼電保護動作少,,系統可以繼續供電。發生永久性接地時,,可以運行一段時間,,使用于不能停電的用戶,雖然接地,,非故障相電壓升高,,但是三相之間任然平衡,在一些應急系統仍然使用,。消弧線圈可以限制大部分接地現場,,由于其接地電弧偏小,電磁兼容性好,,對通訊設備影響較小,,缺點是系統絕緣水平要求較高。設備復雜,,控制復雜,,成本較高,,所以一般供電系統,包括不容易接
10kV接地變消弧線圈容量計算時,,如果10kV采用單母分段接線,,那么計算時候線路長度是一段母線上出線線路長度還是兩段所有出線線路長度?
初來報到??!向大家問好請教各位大蝦:一35kV系統,當投入一35kV線路(約18km)時,,系統出現接地現象,,消弧線圈有10A電流通過,(現場測得PT二次A46.7V B47.1 C71.5V 開口三角36V消弧線圈PT二次測得 35V 電流14A),,切除該線路恢復正常,;經巡線和絕緣檢查,線路沒有接地,,同時該線路倒至另一變電站時也沒有上述現象!!!請各位幫幫忙,分析一下!!!!
有一消弧線圈,,其型號:KD-XH01—500/10.5,,0-82A請問:(1)上邊型號中01的含義? (2)0-82A的調流范圍是等差調還是等比調,?分幾級,?或者是連續調?
接地變帶有二次負荷時,,接地變和消弧線圈的容量具體是怎么配合的,?消弧線圈的容量計算用到的回路標稱電壓,是否指接地變中性點的電壓,?
架空:IC=2.7U*L/1000=2.7x10x10/1000=0.27電纜:IC=0.1*U*L=0.1X10X32=32總IC=32.27AQ=1.35*IC*U/1.732=1.35X32.27X10/1.732=251.53選C10A的條件不用,,因為菇?.35的系數已經考慮了10A以下了。
消弧線圈二次阻尼方式是系統在正常運行時將阻尼電阻接在消弧線圈專門設置的二次阻尼線圈上,,用來限制串聯諧振過電壓保持中性點的位移電壓不超過15%相電壓,,當系統發生接地時快速將電阻斷開,接地恢復,,電阻接入,。對消弧線圈來說無論阻尼電阻采用一次串阻,還是二次并阻,,都能人為地加大電網的阻尼率,,達到降低中性點位移電壓的目的,但就安全可靠性和適應性等方面,,二次阻尼方式具有如下的優點:(1)采用二次阻尼方式阻尼電阻接在二次側,,接地時立即投入設定的補償電流,,不影響電感電流的輸出,所以可實現零秒響應,。而串阻串在高壓回路,,接地必須將電阻短接,使消弧線圈輸出設定的電感電流,,這個時間采用真空接觸器約0.08秒,。(2)當系統接地時阻尼電阻的斷開有一定的時間約10~70ms在這個時間內暫態過程受到強阻尼的影響加速衰減,使暫態過程縮短,,使消弧線圈提前投入,,這是符合消弧線圈的接入時間越快越好的要求,也就是DL/T-1057-2007行標中規定的殘流穩定時間,,這個時間經實測小于20ms,,大大小于標準中第一級的要求100ms,這是非??少F的指標,,對防止暫態過程中的過電壓將起到非常好的效果。
請教圖中的第2題,,參考答案給出的是考慮變電所增加的電容電流,,在下沒有弄懂的是在第2題中提到的是供電線路,為什么也要加變電所增加的電容電流,?即在什么情況下需要考慮變電所增加的電容電流,?提前謝謝您的回復。
電力系統中好多是消弧線圈換成了電阻柜,,有的電阻柜又換成了消弧線圈,。二個產品各有優點,要求不高的系統,,接地很少的系統,,大都采用接地電阻柜。對于不能停電的系統,,如鋼鐵,、醫院等系統,采用消弧線圈較多,。接地電阻投資較少,,維護簡單,是一個趨勢,。一,、 電阻接地的優缺點。1,、 單相接地時,,異常過電壓抑制在2.8倍以下,。2、 繼電保護簡單,。3,、 維護簡單,現在是多電源系統,,以及城市電網的首選方案,。4、 缺點是綜合投資較高,;故障點的電位較高,,對人身設備不安全;供電的可靠性低,,不能長時間接地運行,;接地電弧的影響,對通訊和電子設備干擾較大,。消弧線圈的優缺點1 ,、提高電力系統的供電可靠性 可以在系統發生瞬間單相接地故障時不用斷電。消弧線圈的電感電流可以平衡接地時電容電流,,可以降低電弧,,繼電保護動作少,系統可以持續供電,。2、 發生永久性接地時,,可以運行一段時間,,使用于不能停電的用戶。雖然接地,,非故障相電壓升高,,但是三相之間仍
1.消弧線圈的異常運行 消弧線圈運行時,若發生下述異常情況應立即停用并處理: (1)溫度或溫升超過極限值; (2)分接開關接觸不良; (3)接地引線折斷或接觸不良; (4)隔離開關嚴重接觸不良或根本不接觸,。 2.消弧線圈的動作及處理 運行中的消弧線圈,,當補償網絡發生單相接地;補償網絡發生串聯諧振;補償網絡中性點偏移電壓超過整定值時,則消弧線圈動作,。消弧線圈動作時有如下現象顯示:消弧線圈動作光字牌亮及警鈴響;中性點偏移電壓表及補償電流表指示值
消弧線圈應該配什么樣的保護?消弧線圈是由電容和電抗并聯還是串聯在一起的嗎,?消弧線圈有何作用?