本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個,、三個,、四個線圈,有什么區別,?謝謝解讀
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,請大家討論下,。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A! 考,,答不上來了,!
最近有發現電力設計資料把一只電流互感器的計量,、測量線圈和保護線圈的變比做的不一樣,,保護的基本是大一倍左右,,求教這樣做的理由是為了防止保護線圈磁飽和嗎,?
本人接觸電流互感器不久,,有個問題想請教各位專家元老。關于電流互感器的極性,,一般為減極性,,電流從一次的P1流向P2,二次的S1端流出,。在線圈繞制時,,S1端靠近P1,,一次導件穿過線圈的鐵心。我只知道這是根據右手螺旋定則確定的,,但我不太明白這個判斷,,為什么一次線穿過鐵心,,S1端靠近P1端就是正確的人。(互感器廠家是這樣說的,,按這樣制作的)煩請各位詳細解答一下,,非常感謝
小弟初入電氣,,求教 1,, 電流互感器的二次側電壓是多少的,? 會隨一次的電流變化而變嗎,? 二次側的電是屬于交流電還是直流電,?(有文獻說明嗎,?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎,? 2,,我現在手上有一個100/5的電流互感器,,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎,? 或者是電流互感器是1000/5的,,但是電流表是100/5的,。,。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了,? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝
幾個電流互感器圖例還不一樣,?
小弟剛接觸電氣行業不久,,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神,。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎,?
☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。1,、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,,來滿足裝置啟動的門坎值,。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的,。
TA1為150/5,,QF1為CM2-160M/3320 160A,,想請教下各位大神,TA2是如何確定的,?根據QF1確定的嗎,?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV,。
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎,?變比是按變壓器額定二次電流,?還是0.25額定電流? 先謝謝了
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,,那么電流互感器和電表是按幾倍來選,?謝謝
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!