  • 急需:10kV供電半徑是多少?

    10kV供電半徑是多少,?是不是2~3公里???還有20kV呢,?請各位專家指點~~

  • 求助關于線路壓降和供電半徑的問題

    在施工現場施工的讓算一下800米的供電半徑 400KW負荷需要多大的鋁芯電纜才能滿足壓降要求 然后我說不推薦長距離的低壓供電 他就說為啥農村的變壓器能供1000米外的用戶請教 遇到這種情況 我該怎么說才能說服他加個箱變而不是遠距離供電

  • 某客戶10kV供電線路部分圖紙

    圖紙簡介: 此圖紙為全套圖紙,為防止侵權,,將說明書刪除,。此套圖紙僅供學習使用,。 投稿網友: liqi830510 上傳時間: 2013-06-29

  • 10KV供電線路動作原因分析

    今天是2009年3月1日,。我是供電所一名新職工,,我所轄區有2條線路,,山高路遠,,到轄區最遠一個臺區騎摩托需要走120里,,由于環境惡劣,,給巡線帶來諸多不便,。但是線路跳閘時,,我們檢查工作不能停,我想在沒有跳閘的時候,,分析下跳閘原因,方便應急處理,,不被動,。希望懂得的同志傳授經驗,一起探討學習,。首先介紹我所情況:10KV線路的其中一條線路最近2天經常跳閘,,負荷不大,此線路跨山穿樹林較多,,每年多次砍伐,,有輕微樹障,線路相對老化,,不排除個別瓷瓶有輕微裂紋等現象,,這條線路有2臺大負荷專用變,月用電量在15W左右,,此線路月供電量在50W KWH,,35KV變電站變壓器較大,整體負荷較小不會過負荷,。1,、最近出現了過負荷動作,絕對不是整定值有誤,。(前幾天也有小雪)我初步分析可能是瓷瓶絕緣不夠漏電,,發生放電現象?;蛘咦儔浩鬏p微匝間斷路或者用戶大電機短路,,造成短路電流,并且故障應該先線路末端,,否則就速斷動作了,。由于路遠山高,3天內才能全部巡線完成,通知電工查線,,未發現變壓器有異常,,(線路沒有完全巡視完畢),,試送未成功。未有電

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m,;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變,;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求,?求大神們指導 T.T

  • 10kV變壓器采用6.3kV供電線路

    某工程采用1臺1250kVA 10/0.4kV變壓器,,現在只有一路6.3kV電源,未來才能接過來10kV?,F(xiàn)階段只是改變變壓器進線的結線方式就可以使用嗎,?

  • [討論]關于10KV線路防雷,?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎,??我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙?,?,?謝謝

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書,、路徑走向圖,、桿塔一覽圖、基礎一覽圖,、導線曲線安裝圖,、配件加工圖,如果是山區,,還出個斷面圖,。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改,。我們初設時就用經緯儀,、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,,用GPS定幾個轉角,,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,,再測量定樁,。可我們沒有GPS設備,,是不是就只能在初設時就現場測量定樁,。請問大家是怎么搞的?

  • 兩條10KV供電線路能并聯運行嗎,?

    單位的電源是兩條10KV電源進線,分別來自供電局的兩個35KV變電站,,而這兩個35KV變電站的電源又是來自一個110KV變電站,。兩條10KV電源進線還T接了一些小用戶,有時兩條電源的電壓差能達到250V左右,。請問能否將這兩條電源進線并聯運行,?(并聯運行的主要目的是倒換電源?。?/p>

  • 35KV還是10KV供電如何取舍?

    我公司準備搬家,,當然會借此機會擴建,,要新上一開閉所,,變壓器容量17MVA,用電設備全是220/380V,,現在正在考慮是采用10KV進線還是采用35KV,,我個人有兩種想法:1,、采用10KV兩路進線,;2、采用35KV進線,,但我不知道兩者投資有多差距,請各位高手指教,。

  • 求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),,我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇,? 小弟剛剛開始工作,,以上問題可能說的不是很清楚,,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟),。

  • 請問,?有關于供電半徑的問題

    請問比如設計高層是從樓層總配電箱到各個分配電箱又供電半徑要求嗎“低壓配電半徑200米左右指的是變電所(二次為380伏)的供電半徑,樓內豎井一般以800平方左右設一個,,末端箱的配電半徑一般30~50米,。”這里的供電半徑200米左右,,是指從變電所到以上說的樓層總配電箱的距離,;還是到各個分配電箱的距離

  • 關于供電半徑的問題,,怎么才最經濟

    剛才看了一個朋友供電半徑的問題,,也翻閱了很多資料,。我不知道是不是有規范說供電半徑不大于0.5KM。我看到我們單位的投標書上都是500米設置變壓器的,。但是我們實際的施工中沒有一處是不大于500米的,。最近準備放一處1500的低壓電纜。另外想請教高手指點,,在我們實際的施工當中 一臺變壓器的供電半徑為多少米才最經濟,。??赡苓@個問題比較籠統,。我舉個例子。我的施工半徑是1000米,,我是在500米的位置設置1個變壓器,,經濟呢。還是直接放1000米的電纜經濟,??紤]到線損我們以630的變壓器為例,一臺變壓器損耗每個月是2000多度電,,如果超過500米的用電半徑線損就比較嚴重了,。我知道如果我們施工工期是1個月的話,當然是使用低壓電纜劃算,。我想知道工期為多少的時候使用不同的設置回最經濟,。期待高手指點[ 本帖最后由 yihongzhi01 于 2010-6-18 2

  • 10kV線路供電問題(相間突變)各位大牛給解決下吧,,感激不盡!

    10kV線路供電問題(相間突變)各位大牛給解決下吧,,感激不盡,!

    問題描述:10kV配電線路,,上圖是通過5min一次的回傳數據統計的曲線圖,如圖中所示,,在三相線路各相都出現了電流突然增大的情況,,通過后來對線路的實時監測發現,,這種電流突變的持續時間非常短,,在0.1s以下,,所以在5min每次的回傳數據中采集感覺此種異常數據不多,但實時監測中該情況的頻率基本上是隔幾分鐘就會出現一次,,甚至有的時間段一分鐘倆次,但每次都是0.1s以下持續時間,,且A/B/C三相中都有發生,,并不集中在某一相,,而且(突變后電流=正常電流+60A左右),,同時并沒有零序電流出現,。 這種+60A的電流現在并不會引起開關和變電站跳閘,但前倆天該線路出現過倆次因“一次保護”跳閘情況,,但都一次重合閘成功了,,覺得可能就是這個突變造成的，這條線路因為這個問題已經巡視了倆三天

  • 10kV供電線路電纜和架空線路線徑的選擇問題

    關于這篇帖子好多的評論...我摘幾條,,有個疑問,。,。。請教:10kV供電線路電纜和架空線路線徑的選擇問題http://bbs.co188.com/search.php?searchid=1270&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes樓主問:架空線選用JKLYJ/Q—10KV型1*70,埋地電纜選用YJV22—10KV型3*70,,是否可行?下面答:不考慮以后發展,,CT改400/5,,LGJ-95導線,,YJV-150電纜。下面答:絕對不行,,現場試驗,LGJ-240導線,,電纜就要YJV-400的。下面討論蠻多,。,。,。:) 我想請教的一個問題就是,LGJ,、J

  • 關于10kV架空線路的問題

    請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列

  • 關于10Kv線路材料表的問題

    在10Kv線路中,,像短路故障指示器,,避雷器,,避雷器壓板,驗電接電環,,都是怎么分配的,?例如,,避雷器多少米一組,?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的,?一般用在何處,?材料統計表中列有這些,也不知道如何統計的~~哪位能說說~~~

  • 一般10kV線路該怎么設置和選擇,?

    一般10kV線路該怎么設置和選擇,?

    小庫說: 線路補償原則是通過在線路電桿上安裝電容器實行單點或多點電容器補償,,單點補償地點選在離線路首端2/3處,補償的容量應為無功負荷的2/3,,兩點補償分別裝設在距首端2/5和4/5處,。多點補償是采用分支線分段補償方式,對分支較大或線路較長負載自然功率因數低的線路進行補償,。根據農村實際狀況,,農網線路補償的補償點不宜過多;控制方式應從簡;保護方式可采用熔斷器和避雷器作為過電流和過電壓簡單保護。 確定某一條配電線路的補償容量,應根據該線路的平均無功負荷和最小無功負荷計算,,當線路的最小無功負荷小于平均無功負荷的2/3時,,考慮到無功不應倒送,可安裝固定的補償裝置,,但應按最小無功負荷確定補償容量。當線路中有較大無功負荷點時,,除應考慮與

  • 關于10kV線路無功補償問題?

    關于10kV線路無功補償問題,?

    我單位有一條10kV線路末端電壓較低,變電所已有無功補償,,現要進行線路無功補償,。負荷分布圖如下現在要求U2=10kV,該線路日平均電流120A,日最大電流260A,。線路長度30kM,,三角排列,計算結果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar問題:1.以上計算是

點擊加載更多

10kv線路供電半徑

10kv線路供電半徑專題,,為您提供10kv線路供電半徑相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv線路供電半徑 相關的專業交流討論,更多10kv線路供電半徑相關內容請?jiān)L問