  • 某客戶10kV供電線路部分圖紙

    圖紙簡介: 此圖紙為全套圖紙,為防止侵權,,將說明書刪除,。此套圖紙僅供學習使用。 投稿網友: liqi830510 上傳時間: 2013-06-29

  • 10KV供電線路動作原因分析

    今天是2009年3月1日,。我是供電所一名新職工,我所轄區有2條線路,,山高路遠,,到轄區最遠一個臺區騎摩托需要走120里,由于環境惡劣,,給巡線帶來諸多不便,。但是線路跳閘時,我們檢查工作不能停,,我想在沒有跳閘的時候,,分析下跳閘原因,,方便應急處理,不被動,。希望懂得的同志傳授經驗,,一起探討學習。首先介紹我所情況:10KV線路的其中一條線路最近2天經常跳閘,,負荷不大,,此線路跨山穿樹林較多,每年多次砍伐,,有輕微樹障,,線路相對老化,不排除個別瓷瓶有輕微裂紋等現象,,這條線路有2臺大負荷專用變,,月用電量在15W左右,此線路月供電量在50W KWH,,35KV變電站變壓器較大,,整體負荷較小不會過負荷。1,、最近出現了過負荷動作,,絕對不是整定值有誤。(前幾天也有小雪)我初步分析可能是瓷瓶絕緣不夠漏電,,發生放電現象,。或者變壓器輕微匝間斷路或者用戶大電機短路,,造成短路電流,,并且故障應該先線路末端,否則就速斷動作了,。由于路遠山高,,3天內才能全部巡線完成,通知電工查線,,未發現變壓器有異常,,(線路沒有完全巡視完畢),試送未成功,。未有電

  • 10kV變壓器采用6.3kV供電線路

    某工程采用1臺1250kVA 10/0.4kV變壓器,,現在只有一路6.3kV電源,未來才能接過來10kV?,F階段只是改變變壓器進線的結線方式就可以使用嗎,?

  • 兩條10KV供電線路能并聯運行嗎?

    單位的電源是兩條10KV電源進線,,分別來自供電局的兩個35KV變電站,,而這兩個35KV變電站的電源又是來自一個110KV變電站。兩條10KV電源進線還T接了一些小用戶,,有時兩條電源的電壓差能達到250V左右,。請問能否將這兩條電源進線并聯運行?(并聯運行的主要目的是倒換電源?。?/p>

  • 關于10kV輸電線路的問題

    樓主剛做設計半年,,現在有一水庫配電工程需要JKLYJ架空線路供電。問題來了,,因為線路要沿著水庫堤壩走向,,本屌想問各位大大,10 kV架空線路可以在水庫堤壩上挖坑立桿嗎,?{:2_82:}

  • 06D401-1吊車供電線路安裝

    06D401-1吊車供電線路安裝

  • 諧波的產生對供電線路的影響

    變頻器屬于非線性負荷,,它從電網吸收非正弦電流,引起電網電壓畸變,,它既是一個諧波源,,又是一個諧波接收者。作為諧波源,,它對各種電氣設備,,自動裝置、計算機,、計量儀器以及通信系統均有不同程度的影響,。對于供電線路來說,由于諧波的作用,,惡化了電網質量指標,,降低了電網的可靠性,增加了電網損失,,縮短了電氣設備的壽命,。其產生的主要危害有: (1)增加了電網中發生諧振的可能性,從而造成很高的過電流或過電壓而引發事故的危險性,。 (2)增加附加損耗,,輸電及用電設備的效率和設備利用率。 (3)使電氣設備(旋轉電機,、電容器,、變壓器等)運行不正常,加速絕緣老化,,從而縮短它們的使用壽命。 (4)使測量和計量儀器、儀表,、自動裝置,、計算機系統,以及許多用電設備運轉不正?;蛘卟荒苷幼骰虿僮?。 (5)干擾通信系統,降低信號的傳輸質量,,破壞信號的正常傳遞,,甚至損壞通信設備。 (6)某些情況下,,它不僅產生諧波,,而且還引起供電電壓波動和閃變,甚至引起三相電壓不平衡,,會危及電網安全經濟運行,,并影響電

  • 供電線路安裝,、運行與維修

    下載,,用超星看

  • 10kV供電線路電纜和架空線路線徑的選擇問題

    關于這篇帖子好多的評論...我摘幾條,有個疑問,。,。。請教:10kV供電線路電纜和架空線路線徑的選擇問題http://bbs.co188.com/search.php?searchid=1270&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes樓主問:架空線選用JKLYJ/Q—10KV型1*70,,埋地電纜選用YJV22—10KV型3*70,,是否可行?下面答:不考慮以后發展,,CT改400/5,,LGJ-95導線,YJV-150電纜,。下面答:絕對不行,,現場試驗,LGJ-240導線,,電纜就要YJV-400的,。下面討論蠻多。,。,。:) 我想請教的一個問題就是,LGJ,、J

  • 某10kV供電線路電氣全套施工圖(無設計說明)

    圖紙簡介: 此圖紙為全套圖紙,,為防止侵權,,將說明書刪除。其中主要包含負荷開關,隔離開關裝柱圖(架空進出線),、目錄,、線路接地裝置施工圖 、材料表,、水泥桿底卡盤安裝裝柱圖等等,,圖紙可供參考~ 投稿網友: liqi830510 上傳時間:

  • 請教:10kV供電線路電纜和架空線路線徑的選擇問題

    單位要新架一條10kV線路,從35kV變電站出口到配電變壓器的距離大約有1200米,,由于變電站出口處的地形不利于敷設電纜,,設計采用從變電站出口處架空出線100米左右,再從桿上用電纜(此處不宜架空敷設)引下埋地敷設約320米,,再返到桿上架空直到配電變壓器,。四臺配電變壓器的容量分別為1000kVA二臺、630kVA一臺,、500kVA一臺,,請問如何選擇電纜和架空線的線徑?,?,?

  • 10KV配電線路有關保護的疑惑

    各位電氣專家,看到一個配電線路保護定值,,有些疑問,,請幫忙解答:定值單: CT變比 600/5,電流I段 24A 0s,,電流II段 6.5A 0.5s,,電流加速段 6A 0.3s,過負荷電流 4.5A 過負荷告警時間6s,。請問各個保護的含義,,互相保護的模式是怎樣的?記得《繼電保護》書籍里面有保護I II段,,起到相互補充的作用,,不知道跟定值單中的保護I II段是否同一含義?“電流I段動作表示線路前一部分出現問題,,II段動作表示線路后一部分出現問題”這一說法是否正確,,求解不勝感激!

  • 雷電對10KV配電線路的影響因素

    1,、感應雷過電壓 感應雷過電壓是指架空的配電線路因周圍發生閃電而產生的雷電過電壓,,雖然線路沒有被雷電直接擊中,但是導線上感應出了很多的與雷云性質相反的電荷,。事實證明,,因感應雷過電壓而引起的雷害事故次數占配電線]路總故障數的90%,,已經成了了10千伏配電線路故障的罪魁禍首。有文獻研究表明,,如果10千伏配電線路的導線離地面十米,,雷擊的位置與導線相距五十米,就會產生100千安的雷電電流,,如果線路沒有做任何的防雷措施,產生雷過電壓的最大值能夠達到500千伏,。若10千伏配電線路的絕緣效果不佳,,就很容易被雷過電壓擊穿,甚至擊斷,。 2,、絕緣水平 因配電線路中的因絕緣子的爆炸引起的故障率也很高。絕緣子能否正常運行決定了配電線路的安全性,,因為絕緣子決定了10千伏配電線路的絕緣水平,。因此,必須做好絕緣子的維護工作,。在10千伏配電線路長時間運行的情況下,,如果沒有定期地對絕緣子進行檢測、維修或者更換,,一旦線路出現了老化的現象,,整個配電線路的絕緣水平就會大大地降低,增加了雷害事故的發生概率,。 3,、防雷保護安裝 ①變壓器的安裝。一旦雷過電壓的數值達到了

  • 門外漢求助供電線路問題

    本帖最后由 sliner1 于 2014-7-11 12:37 編輯 由于沒有接觸過電力這塊,,基本上處于空白,。農田水利項目中涉及到泵房機電設備安裝用電問題,需要從已有的村級線路當中接0.4kv供電線路到泵房,,合同清單中(一)電氣設備 1. 水泵控制柜 2. 0.4KV配電箱(配浪涌保護) 3. 照明箱: 4. 400V避雷器: 5. 電力電纜YJV22-1KV-3*25+1*16 6. 電力電纜YJV-1KV-2*2.5∽3*4+1*2.5 7. 控制電纜KVVP系列然后合同外新增0.

  • 10kV配電線路1000米檔距

    10kV配電線路跨越山箐,,大約檔距1000米,用的是LGJ-70/10的導線,,每相安裝3組防震錘,,桿型為三聯桿,桿開2.5m,。這個沒問題吧,??,?

  • Led路燈供電線路長度的困擾

    按規范是500米的供電半徑,,以前規范估計是針對高壓鈉燈之類的?,F階段的燈具普遍是LED光源,并且電源的輸入電壓范圍已經到了90~295VAC,,那么是不是可以將供電半徑延長至1000米了,,壓降不可能到90以下,這樣是不是可以節約增加變壓器所需費用,?

  • 變頻器諧波對供電線路的影響

    變頻器屬于非線性負荷,,它從電網吸收非正弦電流,引起電網電壓畸變,,它既是一個諧波源,,又是一個諧波接收者。作為諧波源,,它對各種電氣設備,,自動裝置、計算機,、計量儀器以及通信系統均有不同程度的影響,。對于供電線路來說,由于諧波的作用,,惡化了電網質量指標,,降低了電網的可靠性,增加了電網損失,,縮短了電氣設備的壽命,。其產生的主要危害有: (1) 增加了電網中發生諧振的可能性,從而造成很高的過電流或過電壓而引發事故的危險性,。 (2) 增加附加損耗,,輸電及用電設備的效率和設備利用率。

  • 關于供電線路的電壓降計算問題

    現有一碼頭工程,,線路為碼頭門機(起重貨物用)供電,,門機電壓380V,338KW。在碼頭前沿設置門機接電箱,,開關為630A,,從變電所到門機接電箱線路距離約850米。請問線路電壓降如何計算,?我該選多大的電纜,?(用YJV22電纜),我看設計手冊有關計算電壓降的一些表格數據,,只有120mm2規格以下電纜的數據,,犯難了!我如果用兩條YJV22-3*185+1*95的電纜并接,,能滿足電流載流和電壓降的要求嗎,?

  • 10kV架空絕緣配電線路的有關規定

    10kV架空絕緣配電線路的有關規定1,、架空絕緣配電線路所采用的導線應符合GB12527、

  • 【請問】10kV雙回路供電線路選擇鋼管桿還是水泥電桿,?

    現在手頭有一個項目,要實際兩個廠區內10kV雙回路供電線路,,甲方要求需要采用鋼管桿,,以前設計的都是采用水泥電桿,也有03D103圖集參考,,現在選取雙回路鋼管桿型的話,,金具怎么選取,?還是按照水泥電桿的么?可是水泥電桿只有單回路的啊,,雙回路的就只是簡單的疊加,?我現在手頭有一個廠家的資料 是不是按照他們資料選取他們的桿型就可以了 金具他們就配齊了 ? 在線等急?。,。?!