亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助?。,。〖奔奔保,?!電纜彎曲半徑

    求助?。?!急急急?。‰娎|彎曲半徑

    手底下有個施工項目,,樓層較高,,在80層有轉換樓層,轉換橋架設計400*100,,經過核圖發現電纜特別多,,具體為:WDZ-YJY-4*240+120共計10根,WDZ-YJY-4*185+95共計4根,,WDZ-YJY-4*95+50共計4根,,單芯礦物185共計16根,單芯400電纜16根,,單芯240電纜2根,,電纜全部至85層,中間80層轉換之后在83層又有轉換,,還有其他小電纜若干,,計劃變更為1000*200橋架,因施工困難太大,,在此請教各位幫忙解決一下,,我想讓甲方換單芯電纜,各位大神幫忙畫一個電纜的彎曲半徑圖,,謝謝大家??!附一個大概路由圖紙!

  • 求電纜彎曲半徑最新國標

    94版的國標中的彎曲半徑和DL/T5221-2005行業標準中的電纜彎曲半徑為什么不一樣啊,,設計的時候以哪個為準?。磕睦镉凶钚碌膰覙?biāo)準啊

  • 電纜彎曲半徑的定義及常見問題

    知識點:電纜彎曲半徑

  • 電纜穿鋼管埋地暗敷設彎曲半徑,?

    電纜穿鋼管沿室內地面暗敷設,鋼管的彎曲半徑是外徑的多少倍,?那個圖集或者規范里有?我記得看到過是6倍,,但是設計手冊上說是10倍

  • 橋架的選擇-電纜截面積還是彎曲半徑?

    5*16mm2的NH-YJV電纜 截面積24.2mm2,,彎曲半徑按10D算的話是24.2cm,。如果橋架選型按:電纜截面積/40%算的話,100*50的橋架就足夠了,,但是按彎曲半徑算的話,,就必須選300*50的了。這個要怎么選呢,?

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?

  • 關于鋼筋加工的彎曲半徑.

    關于鋼筋加工的彎曲半徑.

    在平法圖集里,對不同部位的鋼筋彎曲半徑都有明確而嚴格的要求??晌覀冞@邊好象彎曲機沒有那么大的,,想請教各位如何實現,,哪邊有那樣的機器,型號如何,?

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 20031115-06電纜彎曲半徑與電纜外徑比值應符合的條件

    以下是引用小電容美眉在2003-11-22 16:41:00的發言: 真是一個強盜,我買不起,,我自己查 樓主肯定是誤操作

  • 求教配電設備內部布線需要考慮電纜彎曲半徑嗎?

    請教一下各位前輩,,低壓配電柜或配電箱內,,使用電線做主回路導體時,,需要考慮電線的彎曲半徑嗎?我在網上查了有的說是需要3倍以上電纜外徑的彎曲半徑,,我認為這個標準應該是指工程安裝中的電纜彎曲半徑吧,。而成套設備內一般都是使用電線布線,而且普遍都是100A以下才使用電線,,我廠現在的做法并無規范,,我剛才去量了一下,25平方的BVV導線彎曲半徑2.8左右,,電線外徑為1.1左右,,基本符合要求

  • dn315以上的PE管彎曲半徑是多少

    如題,設計規程上只寫到315,315以上的哪里可以查到

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝!

  • 10kV電纜問題,,求大家圍觀

    10kV電纜問題,,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,,又看了一下,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下:

  • 10kV電纜進戶的問題請教

    如題,,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管,?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的?

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題,?

    現遇到一問題,,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。

  • 關于10KV電纜并接問題求教!

    我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???

  • 10KV進線電纜選型的問題

    10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,,謝謝了

點擊加載更多

10kv電纜彎曲半徑

10kv電纜彎曲半徑專題,,為您提供10kv電纜彎曲半徑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜彎曲半徑 相關的專業交流討論,,更多10kv電纜彎曲半徑相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv熱縮電纜終端頭

66kv電纜