94版的國標中的彎曲半徑和DL/T5221-2005行業標準中的電纜彎曲半徑為什么不一樣啊,,設計的時候以哪個為準啊,?哪里有最新的國家標準啊
手底下有個施工項目,樓層較高,,在80層有轉換樓層,,轉換橋架設計400*100,,經過核圖發現電纜特別多,具體為:WDZ-YJY-4*240+120共計10根,,WDZ-YJY-4*185+95共計4根,,WDZ-YJY-4*95+50共計4根,單芯礦物185共計16根,,單芯400電纜16根,,單芯240電纜2根,電纜全部至85層,,中間80層轉換之后在83層又有轉換,,還有其他小電纜若干,計劃變更為1000*200橋架,,因施工困難太大,,在此請教各位幫忙解決一下,我想讓甲方換單芯電纜,,各位大神幫忙畫一個電纜的彎曲半徑圖,,謝謝大家!,!附一個大概路由圖紙,!
知識點:電纜彎曲半徑
電纜穿鋼管沿室內地面暗敷設,,鋼管的彎曲半徑是外徑的多少倍?那個圖集或者規范里有,?我記得看到過是6倍,,但是設計手冊上說是10倍
知識點:電纜彎曲半徑
在平法圖集里,對不同部位的鋼筋彎曲半徑都有明確而嚴格的要求??晌覀冞@邊好象彎曲機沒有那么大的,,想請教各位如何實現,哪邊有那樣的機器,,型號如何,?
5*16mm2的NH-YJV電纜 截面積24.2mm2,彎曲半徑按10D算的話是24.2cm,。如果橋架選型按:電纜截面積/40%算的話,,100*50的橋架就足夠了,但是按彎曲半徑算的話,,就必須選300*50的了,。這個要怎么選呢,?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?
以下是引用小電容美眉在2003-11-22 16:41:00的發言: 真是一個強盜,,我買不起,,我自己查 樓主肯定是誤操作
請教一下各位前輩,,低壓配電柜或配電箱內,使用電線做主回路導體時,,需要考慮電線的彎曲半徑嗎,?我在網上查了有的說是需要3倍以上電纜外徑的彎曲半徑,我認為這個標準應該是指工程安裝中的電纜彎曲半徑吧,。而成套設備內一般都是使用電線布線,,而且普遍都是100A以下才使用電線,我廠現在的做法并無規范,,我剛才去量了一下,,25平方的BVV導線彎曲半徑2.8左右,電線外徑為1.1左右,,基本符合要求
現遇到一問題,,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜,。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教,。,。。
長距離10kV電纜如何選擇,? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,,泵房配置一臺500kVA箱變,電纜采用埋地方式敷設?,F(xiàn)在這根電纜如何選型,?除了考慮載流量,還要考慮熱穩定,,考不考慮壓降,?求教各位大俠!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦
昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),,請問發生這樣的事情原因有幾種?。縋S:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,,沒有問題。
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大,? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
10kV供電半徑是多少?是不是2~3公里???還有20kV呢?請各位專家指點~~
10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝,!
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411
如題,設計規程上只寫到315,315以上的哪里可以查到
10kv電纜彎曲半徑
10kv電纜彎曲半徑專題,,為您提供10kv電纜彎曲半徑相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜彎曲半徑 相關的專業交流討論,更多10kv電纜彎曲半徑相關內容請?jiān)L問