圖紙簡介: 本圖為10KV線路水泥桿型圖,其中內容包括材料表,,安裝示意圖,,線路平面圖,光纜懸掛位置圖等,??晒﹨⒖肌?投稿網友: songsongyaoyao 上傳時間: 2014-01-07
10kV架空線路的設計原則10kV架空線路的設計原則--------------------------------------------------------------------------------1)必須先進行實地勘察,,詳細了解現場情況,,并盡可能考慮多種設計方案。 (2)在可能的條件下,,應使路徑長度最短,、轉角少、特殊跨越少,,水文地質條件好,,投資少、省材料,,施工方便,、運行方便,、安全可*。 (3)沿線交通便利,,便于施工,、運行,而不使線路長度增加,。 (4)線路應盡可能避開森林,、綠化區、防護林等,,必須穿越時也應從最窄處通過,,盡量減少砍伐樹木。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物,。 (6)線路應避開不良地質地段,,以減少基礎施工量。 (7)應盡量少占農田,,不占良田,。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*。 (9)線路與建筑物平行交*,,線路與特殊管
請教各位前輩對于以下條件應該選擇什么桿型,?有相關桿型圖紙的請幫幫忙,急:) 電壓等級:10kV,導線LGJ-240,同桿雙回路架設,,不允許打拉線(因沿人行道架設),,氣象條件:最大風速:30m/s,最大覆冰:10mm
1、站出線桿如果是選用較高的電桿,,會不是上拔力過大,?站10kV室內出線較矮,也就4-5m高,,出線桿距出線口4m,,如果選用15m桿行嗎?2,、加強桿能用于最大多少度的轉角,?30°?3,、如果一直都是直線線路,,最多多長的線路就要做個耐張段,?4,、小轉角桿(30-60°)拉幾根拉線合適,?90°的轉角桿呢?5,、接地掛環都什么地方用,,用多少呢?6,、線路都什么地方需要接地,,我只知道在六氟化硫開關桿要接地,避雷器桿要接地,,還有設計說明說鋼管桿要接地,,那不是有很深的樁基礎嗎,還用特意接地,?7,、高壓隔離開關不能帶負荷操作,但我看有的線路上是用了的,,這在什么情況下用?。勘救诵〔?。,。。別取笑,。謝謝了,!
摘要:配電線路的安全運行關系著整個電力工程的實施和運行,在配電線路設計階段,,就要對各個部分進行合理的安排和配置,。文章簡要地針對配電線路設計的各個過程進行分析,主要對線路設計的技術要點進行論述,。 發電廠,、變電站、輸電線路,、配電線路和負荷構成了完整的電力系統,。其中配電線路是將電力輸送到用戶手中的最后一個環節。由于電力的生產,、供應和銷售是同步進行的,,這就要求提高配電線路的質量,保證整個電力系統的安全可靠運行,,同時保障供電企業的經濟效益得到實現,。 配電線路的設計是電力傳輸實施的前提和保障。設計質量的優劣直接關系到電力線路工程建設的經濟效益,、環境效益和社會效益,。近年來,,在配網工程建設和改造中,10kv配電路線大多數運用在農村地區,,采用架空線或者是以架空線為主的混合結構形式,,一般為放射性的供電方式。 1 線路設計的一般流程
(1)必須先進行實地勘察,詳細了解現場情況,,并盡可能考慮多種設計方案,。 (2)在可能的條件下,應使路徑長度最短,、轉角少,、特殊跨越少,水文地質條件好,,投資少,、省材料,施工方便,、運行方便,、安全可靠。 (3)沿線交通便利,,便于施工,、運行,而不使線路長度增加,。 (4)線路應盡可能避開森林,、綠化區、防護林等,,必須穿越時也應從最窄處通過,,盡量減少砍伐樹木。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物,。 (6)線路應避開不良地質地段,,以減少基礎施工量。 (7)應盡量少占農田,,不占良田,。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*. (9)線路與建筑物平行交*,線路與特殊管道交*或接近,,線路與各種工程設施交*和接近時,,必須符合相應規程的要求。 (10)線路應避開沼澤地,、水草地,、易積水地及鹽堿地,。線路通過黃土地區時,應盡量避開沖溝,、陷穴及受地表水作用后產生強烈濕陷性地帶。 (11)線路應避開污染地區,,或在上風向通過,。 (12)線路轉角點不宜選在高山頂、深溝,、河岸,、堤壩、懸崖,、陡坡或易
圖紙簡介: 涉及到10kV柱上各種桿高的變壓器臺,、電纜臺、開關臺安裝圖,,共包括5部分,,15米開關圖組裝臺,電纜開關臺組裝圖,,變臺組裝圖等,,希望對大家有所幫助 投稿網友: hyk13900 上傳時間: 2014-06-19
圖紙簡介: 本圖紙為某地區芙蓉10kV線路設計施工圖,一小部分套圖,,施工圖,,有直埋電纜,絕緣子串,,接地焊接,,防震裝置安裝等,內容齊全,,希望能給大家庬幫?投稿網友: gm844019383 上傳時間: 2014-06-05
10KV以上供配電工程線路設計
例如:1條變電站10kV饋線,,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,,在5km處有1臺400kVA桿上變,;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器,;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求,?求大神們指導 T.T
論文簡介:10kV架空線路典型設計,380/220v架空線路典型設計 投稿網友:wphwphwph 上傳時間: 2013-09-12
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎,??我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙?,?,?謝謝
請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書,、路徑走向圖,、桿塔一覽圖、基礎一覽圖,、導線曲線安裝圖,、配件加工圖,如果是山區,,還出個斷面圖,。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改,。我們初設時就用經緯儀,、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,,初設沒有這么復雜,,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿,。等到施工設計時,,再測量定樁??晌覀儧]有GPS設備,,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的,?
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),,我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量,?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,,詳細計算公式和計算步驟)。
DL_T_5220-200510kV及以下架空配電線路設計技術規程.rar
本人在進行某工程的10kV施工供電線路實施過程中遇到以下問題,,望大神解答:1,、原來已有的10kV終端桿(因在山區,其實是鐵塔型式),,施工單位在實際使用時需要繼續從此桿架設架空線至施工區域,,因為原來這個桿是按照終端桿設計的,如果繼續架線的話就成了中間桿,,會不會有問題?繼續架設的話是否有需要注意的事項,?需要不需要考慮受力方面的問題,?2、原設計的終端桿上只有一個柱上式斷路器,,但目前有的終端桿存在多個施工單位都需要從同一根桿上取電的情況,,這種情況如何處理?我問了周圍的人,,說可以有下面幾種解決方案:一個是取消柱上式斷路器,,讓幾個施工單位分別再立個桿,從這個終端桿T接線路過去,,在新桿裝個跌落開關,;還有就是從柱上斷路器電纜引下后,采用分接箱或者10kV中壓柜,,給各個用戶供電,。這兩個方案哪個更好?是否還有其它解決方法,?3,、有的施工單位覺得終端桿離他們有
10kV線路桿塔組裝圖、加工圖
剛剛使用了一個超人10KV配電網線路設計與造價一體化軟件,,感覺還行下面是我截的線路圖,,大家看看怎么樣!<
圖紙簡介: 本圖紙為內蒙10kV架空線路施工圖,,一共6個工程,,圖紙內容包括:斷路器支架圖,10kv分歧斷路器組裝圖,,Z(190)-12m直線桿及配件組裝圖,,線路平面圖等等。 投稿網友: hyk13900 上傳時間: 2014-06
關鍵詞:10KV架空線 安全措施 新建10KV架空線路總亙長3750米,其中雙回1442米,,單回866米,;新建10KV電纜線路總亙長4587米,其中雙回1875米,,單回837米,。架空線路采用185絕緣線8900米,120絕緣線2600米,;電纜線路采用YJV22—3×240型電纜470米,,YJV22—3×120型電纜2070米,YJV22—3×70型電纜1150米,,YJV22—3×50型電纜900米,,直埋敷設。新立12米水泥桿45根,,新安裝315KVA變壓器1臺,,500KVA×2箱變一座,柱上真空斷路器4臺,,電纜分支箱2臺,,更換630KVA變壓器3臺。
10kv線路設計
10kv線路設計專題,,為您提供10kv線路設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv線路設計 相關的專業交流討論,更多10kv線路設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題