  • 10Kv線路保護為什么一三段同時動作

    春季預防性試驗保護器為什么做速斷 速斷  過流同時動作  ,,壓板就投了速斷與延時速斷  延時速斷大部分為0.5秒

  • 10KV配電線路有關保護的疑惑

    各位電氣專家,,看到一個配電線路保護定值,有些疑問,,請幫忙解答:定值單: CT變比 600/5,,電流I段 24A 0s,電流II段 6.5A 0.5s,,電流加速段 6A 0.3s,,過負荷電流 4.5A 過負荷告警時間6s。請問各個保護的含義,,互相保護的模式是怎樣的,?記得《繼電保護》書籍里面有保護I II段,起到相互補充的作用,,不知道跟定值單中的保護I II段是否同一含義,?“電流I段動作表示線路前一部分出現問題,II段動作表示線路后一部分出現問題”這一說法是否正確,求解不勝感激,!

  • 10KV線路,,單相斷線,,保護不動作

    10KV架空線路,中性點不接地,,發生單相斷線故障,,兩端導線均接地,為什么保護沒有動作,,設置的有過流保護,、速斷保護、零序電流保護,。各位大俠,,請告之一二。

  • 10KV線路與變壓器的保護怎么配合,?

    10KV變電室設備順序為高壓斷路器-高壓電纜-變壓器,高壓斷路器既保護線路又保護變壓器,。線路,、與變壓器的電流保護計算公式不同計算出來的值不同,請問以哪個為準,?是以數值較小的嗎,?

  • 10kV線路保護監測接線圖

    10kV線路保護監測接線圖

  • 10kv線路雷擊閃絡保護器為什么不接地

    在安裝閃路保護器的時候,當遭雷擊時,,絕緣子發生閃路造成工頻短路引起跳閘或斷線,,說明至少有1相短路。說明在不安裝閃保護器時就在泄露通道,。 裝閃絡保護器后,,當遭雷擊時,只是閃絡保護在絕緣子沒有閃絡前先動作了,,防止發生絕緣子閃絡引起跳閘或斷線,。 10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖擊電壓為100kv左右,而閃絡保護器的耐雷電沖擊電壓是80kv左右,,明顯小于10kv桿塔絕緣子的耐雷電沖電壓,。 當閃絡保護器動作后,氧化鋅本體用來切斷工頻電壓,??諝忾g隙用來滅弧,。從而保證電網正常運行。

  • 10KV線路微機保護整定值計算

    10KV線路微機保護整定值計算

    供電局提供的10KV母線歸算阻抗(標幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出線保護整定值:1,、電流速斷(一次值)7200A,時限0秒,。2、過電流定值(一次值)1200A,時限0.6秒,。我的接線圖如下:

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m,;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,,末端安裝1臺2000kVA變壓器,;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T

  • [討論]關于10KV線路防雷,?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,,經常由于雷擊造成線路跳閘,,請問各位有什么好的避雷方法嗎?,?我覺得最好是加裝線路避雷器,,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙,?,??謝謝

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范,?我剛做這方面,初設時出設計說明書,、路徑走向圖、桿塔一覽圖,、基礎一覽圖,、導線曲線安裝圖、配件加工圖,,如果是山區,,還出個斷面圖。然后施設時,,根據實際情況對初設做一下修改,。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁,。我聽有的同行說,,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿,。等到施工設計時,,再測量定樁??晌覀儧]有GPS設備,,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的,?

  • 請教關于線路保護管的問題.

    請問:一般多層,,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好,?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾,。謝謝~另外,,在某些地方是否有特殊情況?

  • 求教,,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量,?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇,? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,,詳細計算公式和計算步驟)。

  • 請教高手,10kV的線路保護與變壓器保護能夠合并嗎,?

    小型的用戶工程中,,因為簡單回路簡單,就是進線一條直接供給一臺油變,,一般來說,,應該要配一臺線路保護裝置,再加一臺變壓器保護裝置,,可不可以簡化成進線開關也作為變壓器開關,,保護只配一臺變壓器保護?。?/p>

  • 關于10kV架空線路的問題

    請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列

  • 關于10Kv線路材料表的問題

    在10Kv線路中,,像短路故障指示器,,避雷器,避雷器壓板,,驗電接電環,,都是怎么分配的?例如,,避雷器多少米一組,?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的,?一般用在何處,?材料統計表中列有這些,,也不知道如何統計的~~哪位能說說~~~

  • PAS2912D線路保護原理圖

    圖紙簡介: 110KV以下帶方向保護的線路保護原理圖,,可作為發電廠的聯絡線保護 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03

  • PAS2913D線路保護原理圖

    圖紙簡介: 110KV以下線路帶備用自投功能的保護原理圖,適用于運行模式固定,,確需增設備自投 投稿網友: qhhk-zhijunjie 上傳時間: 2013-08-03

  • 線路覆冰分析及保護對策

    摘要:輸電線路覆冰可引起導線舞動,、桿塔傾斜倒塌、斷線及絕緣子閃絡等問題,,應在新建線路時首先要充分掌握該地區的冰雪情況,,并仔細研究輸電走廊的微氣候、微地形,,盡量避開重冰區,,無法避免時,應在重冰區采取抗冰設計,。 關鍵詞:線路,;覆冰;分析,;保護對策 我國北方覆冰現象給河北南網電力系統的安全運行帶來不小的危害,。因此,分析輸電線路覆冰特點,、規律對防止冰災事故的發生便顯得尤為重要了,。通過實例分析,可將覆冰問題分為以下幾點進行討論: 1,、輸電線路冰害事故產生的直接原因可分為四類 當線路實際覆冰超過設計抗冰厚度(即線路覆冰質量增加,,覆冰后風壓面積增加)而導致的過負載事故;不均勻覆冰或不同期脫冰引起的機械和電氣方面的事故,;絕緣子串覆冰過多或被冰凌橋接,,引起絕緣子串電氣性能降低,;不均勻覆冰引起的導線舞動事故。綜上,,覆冰的隨機性導致覆冰尺寸,、密度和形式隨機變化,這使輸電線路結構系統的各種荷載會連續發生不規律的變化,。對于線路結構負載的變化進行如下分析:

  • 一般10kV線路該怎么設置和選擇?

    一般10kV線路該怎么設置和選擇,?

    小庫說: 線路補償原則是通過在線路電桿上安裝電容器實行單點或多點電容器補償,單點補償地點選在離線路首端2/3處,,補償的容量應為無功負荷的2/3,,兩點補償分別裝設在距首端2/5和4/5處。多點補償是采用分支線分段補償方式,,對分支較大或線路較長負載自然功率因數低的線路進行補償,。根據農村實際狀況,農網線路補償的補償點不宜過多;控制方式應從簡;保護方式可采用熔斷器和避雷器作為過電流和過電壓簡單保護,。 確定某一條配電線路的補償容量,,應根據該線路的平均無功負荷和最小無功負荷計算,當線路的最小無功負荷小于平均無功負荷的2/3時,,考慮到無功不應倒送,,可安裝固定的補償裝置,但應按最小無功負荷確定補償容量,。當線路中有較大無功負荷點時,,除應考慮與

  • 變壓器,,線路的保護如何選定

    現有一個工程,,對于采用何種保護,不夠明確,,請教那些保護是必須的,,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,,10KV,。高壓配電分三路到車間配電間,然后降壓成400V,。還有,,如采用何種保護只是在初步設計的文字上表達夠嗎?要不要在一,、二次圖上表示,?如何表示,?特別是二次圖,請教各位,。如有現成的例子最好,,謝謝。